Bonjour de la région de Toulouse,
Notre équipement :
FBQ140C
RZQ140DV
Régulation par le module : BRC1D528 prise d'air au ras du sol par grille de 60x60 le cycle de brassage entre deux chauffes est très désagréable donc ma question, peut-on le supprimer ?
Si oui quelle est la procédure à faire sur le module de régulation et les codes pour le réaliser.
Sincères remerciements.
A+ tony.
Notre équipement :
FBQ140C
RZQ140DV
Régulation par le module : BRC1D528 prise d'air au ras du sol par grille de 60x60 le cycle de brassage entre deux chauffes est très désagréable donc ma question, peut-on le supprimer ?
Si oui quelle est la procédure à faire sur le module de régulation et les codes pour le réaliser.
Sincères remerciements.
A+ tony.
15 octobre 2015 à 19:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Désactiver le brassage d'air entre deux chauffes
Bonjour.
Je n'ai pas tout compris, que voulez-vous ? Une explication serait bien.
Mais je pense que vous voulez que la ventilation stoppe lorsque la température est OK ???
Je n'ai pas tout compris, que voulez-vous ? Une explication serait bien.
Mais je pense que vous voulez que la ventilation stoppe lorsque la température est OK ???
16 octobre 2015 à 15:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Désactiver le brassage d'air entre deux chauffes
Bonjour de la région de Toulouse,
Lors du chauffage, le groupe propulse de l'air chaud donc normal.
Après il y a un cycle de recyclage ou brassage de l'air ambiant et le groupe propulse de l'air froid ce qui est désagréable.
Après retour sur propulsion d'air chaud.
Donc mon but est de supprimer le recyclage qui propulse cet air froid.
Pour cela il me faut la procédure et les codes.
Merci et a+ tony
Lors du chauffage, le groupe propulse de l'air chaud donc normal.
Après il y a un cycle de recyclage ou brassage de l'air ambiant et le groupe propulse de l'air froid ce qui est désagréable.
Après retour sur propulsion d'air chaud.
Donc mon but est de supprimer le recyclage qui propulse cet air froid.
Pour cela il me faut la procédure et les codes.
Merci et a+ tony
16 octobre 2015 à 16:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Désactiver le brassage d'air entre deux chauffes
Bonsoir. OK,
Ce n'est pas de l'air froid c'est simplement une sensation d'air recyclé.
On va essayer cela.
Donc appuyer pendant 5 s sur le bouton test.
Un mode apparait 20 (ex), avec un code appuyer sur le bouton température haut en principe, afin d’accéder au mode 22 ensuite un code s'affiche 0/1/2 etc. aller en code 3 avec le bouton horloge du haut.
Ensuite avec le bouton horloge du bas aller sur 3.
Ensuite appuyer sur horloge/horloge barrée "88" apparait la demande est prise ne considération, le tableau initial revient au bout de 30 s.
Si cela ne fonctionne pas ce système ne prendra pas la demande.
Ce n'est pas de l'air froid c'est simplement une sensation d'air recyclé.
On va essayer cela.
Donc appuyer pendant 5 s sur le bouton test.
Un mode apparait 20 (ex), avec un code appuyer sur le bouton température haut en principe, afin d’accéder au mode 22 ensuite un code s'affiche 0/1/2 etc. aller en code 3 avec le bouton horloge du haut.
Ensuite avec le bouton horloge du bas aller sur 3.
Ensuite appuyer sur horloge/horloge barrée "88" apparait la demande est prise ne considération, le tableau initial revient au bout de 30 s.
Si cela ne fonctionne pas ce système ne prendra pas la demande.
16 octobre 2015 à 21:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Désactiver le brassage d'air entre deux chauffes
Bonsoir,
Merci pour ce retour d'infos.
Je teste cette manipulation dès demain.
Merci et a+
tony
Merci pour ce retour d'infos.
Je teste cette manipulation dès demain.
Merci et a+
tony
16 octobre 2015 à 21:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Désactiver le brassage d'air entre deux chauffes
Bonjour,
J'ai le même problème sur un modèle FTXM25RSV18, si vous aviez une solution à m'apporter pour désactiver le brassage de l'air désagréable. Merci.
J'ai le même problème sur un modèle FTXM25RSV18, si vous aviez une solution à m'apporter pour désactiver le brassage de l'air désagréable. Merci.
01 décembre 2022 à 22:25