Question panne PAC Atlantic : Dépannage PAC Atlantic Arya 18LAT
Bonjour.
Je rencontre un problème sur une PAC Atlantic Arya 18LAT.
Elle affiche le code défaut 2B.
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi cela correspond et comment y remédier ?
Merci d'avance.
Je rencontre un problème sur une PAC Atlantic Arya 18LAT.
Elle affiche le code défaut 2B.
Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi cela correspond et comment y remédier ?
Merci d'avance.
28 novembre 2013 à 22:18
Panne PAC Atlantic réponse 1
Dépannage PAC Atlantic Arya 18LAT
Bonsoir.
Vous attaquez de tous les côtés. Déjà répondu sur un autre site.
A vous de voir et de plus même pas un simple merci. Mais bon on a l’habitude.

Vous attaquez de tous les côtés. Déjà répondu sur un autre site.
A vous de voir et de plus même pas un simple merci. Mais bon on a l’habitude.

29 novembre 2013 à 14:59
Panne PAC Atlantic réponse 2
Dépannage PAC Atlantic Arya 18LAT
Hou la la ! même pas le temps de lire les réponses que je me fais disputer...
Je ne pensais pas avoir de réponses immédiates.
Je vous remercie de votre réponse très complète sur un autre site.
Cordialement.
Je ne pensais pas avoir de réponses immédiates.
Je vous remercie de votre réponse très complète sur un autre site.

Cordialement.
29 novembre 2013 à 19:12
Panne PAC Atlantic réponse 3
Dépannage PAC Atlantic Arya 18LAT
Bonjour. Merci pour le "cordialement".
30 novembre 2013 à 11:44
Panne PAC Atlantic réponse 4
Dépannage PAC Atlantic Arya 18LAT
Bonjour.
2B Erreur température du compresseur / problème de circulation de fluide dans le circuit frigorifique.
Votre compresseur chauffe trop.
Soit il y a un problème au niveau de condenseur qui diffuse pas ou mal la chaleur.
Soit il y a un problème au niveau du circuit frigo, et là, il faut appeler un artisan.
P. S. : J'ai déjà eu ce problème avec un client, je l'ai résolu en modifiant le paramètres 21 de la télécommande du gainable.
J'étais en mode chauffage le condenseur était donc l'unité intérieure.
Pour améliorer la diffusion de la chaleur j'ai augmenté la ventilation sur le paramètre 21.
Pour ça il faut appuyer simultanément sur FAN, + et - de la température pendant 20s. Avec + et - horloge afficher 00 21 00 puis avec + et - température afficher 00 21 03 valider avec SET et faites une coupure de courant de 30s.
2B Erreur température du compresseur / problème de circulation de fluide dans le circuit frigorifique.
Votre compresseur chauffe trop.
Soit il y a un problème au niveau de condenseur qui diffuse pas ou mal la chaleur.
Soit il y a un problème au niveau du circuit frigo, et là, il faut appeler un artisan.
P. S. : J'ai déjà eu ce problème avec un client, je l'ai résolu en modifiant le paramètres 21 de la télécommande du gainable.
J'étais en mode chauffage le condenseur était donc l'unité intérieure.
Pour améliorer la diffusion de la chaleur j'ai augmenté la ventilation sur le paramètre 21.
Pour ça il faut appuyer simultanément sur FAN, + et - de la température pendant 20s. Avec + et - horloge afficher 00 21 00 puis avec + et - température afficher 00 21 03 valider avec SET et faites une coupure de courant de 30s.