Je possède une climatisation réversible de marque Airwell type S 430 au R22 et je dois avoir une fuite.
Quel gaz de substitution mettre ? Merci de vos réponses, Ziguiv.
Quel gaz de substitution mettre ? Merci de vos réponses, Ziguiv.
02 décembre 2009 à 10:29
Tarif dépannage 1 climatisation
Invité

Fuite climatisation réversible Airwell S 430
Invité
Les fluides R422D et R-417A ne nécessitent pas le remplacement de l'huile.
02 décembre 2009 à 22:14
Tarif dépannage 2 climatisation
Fuite climatisation réversible Airwell S 430
D'abord, réparez-la ou les fuites, couche d'ozone oblige.
Il existe encore du R22, les gaz de substitution coûtent très chers et on ne peut pas rajouter un produit de substitution avec ce type de gaz, qui ne donne pas forcément de meilleures performances.
Même si vous manipulez, à titre personnel, un gaz frigo, il faut justifier d'une compétence (N° de Capacité) autorisant la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 03/12/09
Il existe encore du R22, les gaz de substitution coûtent très chers et on ne peut pas rajouter un produit de substitution avec ce type de gaz, qui ne donne pas forcément de meilleures performances.
Même si vous manipulez, à titre personnel, un gaz frigo, il faut justifier d'une compétence (N° de Capacité) autorisant la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 03/12/09
03 décembre 2009 à 19:05
Tarif dépannage 3 climatisation
Fuite climatisation réversible Airwell S 430
Je me suis renseigné auprès des fournisseurs de fluides, il faut donc savoir qu'avec les gaz de remplacement on perd 30% de puissance.
Cordialement 04/12/09