Démontage moteur turbine console Daikin
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
8301
Question Forum Climatisation : Démontage moteur turbine console Daikin
Bonjour.
Je me suis lancé cet après-midi et après avoir ôté une douzaine de vis, j'ai pu accéder à la turbine et la dépoussiérer.
Après remontage, tout semble fonctionner correctement.
Cependant, j'ai un autre problème sur une autre console Daikin de type FVXM35A.
La régulation ne fonctionne pas correctement par moments. Je dois régler entre 17,5 et 18° sur la télécommande pour avoir 20° dans la pièce, mais parfois la température monte jusqu'à 22° sans que je modifie le réglage.
J'ai cherché en vain une vue éclatée de l'appareil sur internet. La sonde de température est repérée R3T d'après le diagramme placé à l'intérieur du capot. Pensez-vous que je pourrais trouver ce composant quelque part ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je me suis lancé cet après-midi et après avoir ôté une douzaine de vis, j'ai pu accéder à la turbine et la dépoussiérer.
Après remontage, tout semble fonctionner correctement.
Cependant, j'ai un autre problème sur une autre console Daikin de type FVXM35A.
La régulation ne fonctionne pas correctement par moments. Je dois régler entre 17,5 et 18° sur la télécommande pour avoir 20° dans la pièce, mais parfois la température monte jusqu'à 22° sans que je modifie le réglage.
J'ai cherché en vain une vue éclatée de l'appareil sur internet. La sonde de température est repérée R3T d'après le diagramme placé à l'intérieur du capot. Pensez-vous que je pourrais trouver ce composant quelque part ?
Merci d'avance pour votre aide.
27 décembre 2022 à 20:10
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Démontage moteur turbine console Daikin
Bonjour.
Une console étant posé près du sol ce base à la température sur la partie basse, étant donné que l'air chaud monte il peut y avoir 1 à 2 degrés d'écart donc pour moi rien de choquant.
Pour les clim style mural c'est l'inverse on doit parfois mettre 1 à 2 degrés plus chaud vous c'est l'inverse
Une console étant posé près du sol ce base à la température sur la partie basse, étant donné que l'air chaud monte il peut y avoir 1 à 2 degrés d'écart donc pour moi rien de choquant.
Pour les clim style mural c'est l'inverse on doit parfois mettre 1 à 2 degrés plus chaud vous c'est l'inverse

28 décembre 2022 à 06:28