Défaut active circuit trouble unité extérieure Airwell
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
5149
Question Forum Climatisation : Défaut active circuit trouble unité extérieure Airwell
Bonjour.
Sur un tri-split Airwell modèle OU_3W_MINV24H de 2005
J'ai le défaut active circuit trouble en froid elle fonctionne mais régule car il fait froid au mano j'ai du 0°c au r410a ce qui me semble correct.
J'ai testé l’électrovanne de la vanne 4v elle fonctionne bien.
Quand je passe en mode chaud, le compresseur s’arrête au bout de 6 secondes.
Je vais tester la vanne 4 voies pour essayer de voir la position du chariot est-ce que je cherche pas du mauvais côté.
Est-ce qu'une sonde avec des mauvaises valeurs pourrait être la cause ?
Si quelqu'un a une piste pour me dépanner je suis preneur.
En attente d'une réponse je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement.
Christophe.
Sur un tri-split Airwell modèle OU_3W_MINV24H de 2005
J'ai le défaut active circuit trouble en froid elle fonctionne mais régule car il fait froid au mano j'ai du 0°c au r410a ce qui me semble correct.
J'ai testé l’électrovanne de la vanne 4v elle fonctionne bien.
Quand je passe en mode chaud, le compresseur s’arrête au bout de 6 secondes.
Je vais tester la vanne 4 voies pour essayer de voir la position du chariot est-ce que je cherche pas du mauvais côté.
Est-ce qu'une sonde avec des mauvaises valeurs pourrait être la cause ?
Si quelqu'un a une piste pour me dépanner je suis preneur.
En attente d'une réponse je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement.
Christophe.
22 décembre 2018 à 09:52
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Défaut active circuit trouble unité extérieure Airwell
Bonjour,
La température que vous lisez au manomètre n'est pas la production de froid mais la relation pression température.
En effet le fluide a une pression qui est fonction de la température ambiante. Un manomètre n'est pas une jauge.
Il est fort probable que vous ayez un manque de fluide, mais pour en être certain il faut ravaler le fluide via une station de récupération afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
La température que vous lisez au manomètre n'est pas la production de froid mais la relation pression température.
En effet le fluide a une pression qui est fonction de la température ambiante. Un manomètre n'est pas une jauge.
Il est fort probable que vous ayez un manque de fluide, mais pour en être certain il faut ravaler le fluide via une station de récupération afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2018 à 12:09
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Défaut active circuit trouble unité extérieure Airwell
Bonjour.
Je suis du même avis que AAC, la relation pression/température ne veut pas dire grand chose pour un néophyte, et par contre pour nous étant donné que le chauffage se plante, mais fonctionne partiellement en froid certainement un manque de gaz.