Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton
Bonjour à toutes et à tous.
En 2008 j'ai acheté un climatiseur BI-split Airton HSM09RH03/R2(DB) + HSM12RH03/R2(DB),
Unité intérieure / REF404211.
Ça fait deux jours j'ai un seul split qui s'est arrêté avec un défaut E7 sur l'afficheur.
Utilisation en mode chauffage je précise.
J'ai réalisé plusieurs essai, arrêt complet plus coupure de courant pendant dix minutes et remise en route.
Celui qui fonctionne redémarre et fonctionne correctement, l'autre rien ne se passe même le ventilateur ne démarre pas puis le défaut E7 s'affiche.
J'ai contacté le site Airton qui me dit certainement la carte du split HS et plus disponible à la vente.
Sur votre forum j'ai lu un cas de dépannage similaire sauf que le ventilateur du split ne s'arrêtait pas la différence le mien lui ne démarre même pas.
Est-ce possible que ce soit le même module TLP 3616 qui soit en cause ? ou autre chose.
En attente de vos réponses, je vous remercie par avance.
Cordialement Michel.
En 2008 j'ai acheté un climatiseur BI-split Airton HSM09RH03/R2(DB) + HSM12RH03/R2(DB),
Unité intérieure / REF404211.
Ça fait deux jours j'ai un seul split qui s'est arrêté avec un défaut E7 sur l'afficheur.
Utilisation en mode chauffage je précise.
J'ai réalisé plusieurs essai, arrêt complet plus coupure de courant pendant dix minutes et remise en route.
Celui qui fonctionne redémarre et fonctionne correctement, l'autre rien ne se passe même le ventilateur ne démarre pas puis le défaut E7 s'affiche.
J'ai contacté le site Airton qui me dit certainement la carte du split HS et plus disponible à la vente.
Sur votre forum j'ai lu un cas de dépannage similaire sauf que le ventilateur du split ne s'arrêtait pas la différence le mien lui ne démarre même pas.
Est-ce possible que ce soit le même module TLP 3616 qui soit en cause ? ou autre chose.
En attente de vos réponses, je vous remercie par avance.
Cordialement Michel.
07 novembre 2023 à 14:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton
Bonjour.
Vous pouvez essayer de réunir (souder ensemble) les pattes 6 et 8 du TLP. Si le ventilo tourne (vite), c'est qu'il est bon. Le défaut pourra alors être dans le TLP, ou dans les circuits qui commandent sa LED interne.
Cela dit, j'ai un tableau qui stipule que E7 correspond à la sonde extérieure... Le problème pourrait empêcher le démarrage de la bécane, mais ça ne semble pas être le cas, puisque l'autre UI fonctionne. Mon tableau pourrait ne pas s'appliquer à votre machine.
Vous pouvez essayer de réunir (souder ensemble) les pattes 6 et 8 du TLP. Si le ventilo tourne (vite), c'est qu'il est bon. Le défaut pourra alors être dans le TLP, ou dans les circuits qui commandent sa LED interne.
Cela dit, j'ai un tableau qui stipule que E7 correspond à la sonde extérieure... Le problème pourrait empêcher le démarrage de la bécane, mais ça ne semble pas être le cas, puisque l'autre UI fonctionne. Mon tableau pourrait ne pas s'appliquer à votre machine.
07 novembre 2023 à 18:07
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton
Re.
Donc cet après-midi j'ai réalisé un autre essai.
J'ai démonté la carte du split en défaut et celle du split qui fonctionne.
J'ai pris la carte qui fonctionne et remonté dans le split qui était en défaut.
J'ai remis la tension et redémarré, rien ne se passe et après quelques minutes de nouveau le défaut E7.
Donc pour moi ce n'est pas la carte.
Pour en être sûr.
Je remonte la carte du split en défaut dans le split qui fonctionne, en gros une fois tout remonté j'ai juste inversé les deux cartes par rapport au départ. Je remets la tension et démarre les 2 splits, et là je comprends plus rien les deux fonctionnent.
Pour combien de temps j'en sais rien mais pour le moment je ne touche plus à rien.
Serait-il possible que ce soit le câble de liaison du split au groupe extérieur qui ait un problème.
Enfin je vous remercie pour votre réponse.
Donc cet après-midi j'ai réalisé un autre essai.
J'ai démonté la carte du split en défaut et celle du split qui fonctionne.
J'ai pris la carte qui fonctionne et remonté dans le split qui était en défaut.
J'ai remis la tension et redémarré, rien ne se passe et après quelques minutes de nouveau le défaut E7.
Donc pour moi ce n'est pas la carte.
Pour en être sûr.
Je remonte la carte du split en défaut dans le split qui fonctionne, en gros une fois tout remonté j'ai juste inversé les deux cartes par rapport au départ. Je remets la tension et démarre les 2 splits, et là je comprends plus rien les deux fonctionnent.
Pour combien de temps j'en sais rien mais pour le moment je ne touche plus à rien.
Serait-il possible que ce soit le câble de liaison du split au groupe extérieur qui ait un problème.
Enfin je vous remercie pour votre réponse.
07 novembre 2023 à 18:50
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton
Pour une clim de 15 ans, il n'est pas anormal de voir arriver des problèmes de contact entre connecteurs et câbles. Vous verrez bien comment évolue la situation dans les jours qui viennent.
08 novembre 2023 à 09:26
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton
Bonjour.
Pour le moment cela fonctionne toujours.
Je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre.
Bonne continuation pour l'entraide au dépannage.
Cordialement Michel.
Pour le moment cela fonctionne toujours.
Je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre.
Bonne continuation pour l'entraide au dépannage.
Cordialement Michel.
09 novembre 2023 à 18:11
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton
Bonjour.
Me voilà de nouveau avec mon défaut E7 sur un de mes split.
En fait quand le défaut apparait le split s'arrête normalement quand la température est atteinte après un bon moment de ventilation juste brassage puis quand il doit redémarrer rien ne se passe puis le défaut E7 apparait.
J'aimerai savoir si une fois le split démarré si il est autonome ou il est aussi commander par le groupe extérieur.
A savoir sur le split le câble qui vient du groupe extérieur à 4 fils, vert jaune/terre - blanc/(N) pour neutre -
noir/(L) pour phase 240v - rouge/(c) commun ou commande c'est peut être le fil rouge qui donne le départ ?
Me voilà de nouveau avec mon défaut E7 sur un de mes split.
En fait quand le défaut apparait le split s'arrête normalement quand la température est atteinte après un bon moment de ventilation juste brassage puis quand il doit redémarrer rien ne se passe puis le défaut E7 apparait.
J'aimerai savoir si une fois le split démarré si il est autonome ou il est aussi commander par le groupe extérieur.
A savoir sur le split le câble qui vient du groupe extérieur à 4 fils, vert jaune/terre - blanc/(N) pour neutre -
noir/(L) pour phase 240v - rouge/(c) commun ou commande c'est peut être le fil rouge qui donne le départ ?
15 novembre 2023 à 20:57