Bonsoir à tous,
Je dois intervenir chez un client mardi prochain concernant un défaut sur une cassette Midea MCD ayant le code erreur P3.
Ce qui correspond à : Digital compressor current protection
Connaissez-vous cela ?
Compliqué d’accès car groupe à 7m de haut.
Merci à tous.
Je dois intervenir chez un client mardi prochain concernant un défaut sur une cassette Midea MCD ayant le code erreur P3.
Ce qui correspond à : Digital compressor current protection
Connaissez-vous cela ?
Compliqué d’accès car groupe à 7m de haut.
Merci à tous.
24 novembre 2017 à 21:02
Réponse 1 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Code erreur P3 Cassette MCD Midea
Bonjour.
7 m de haut et bien l'intervention ne va pas être donnée.
D'après ce que j'ai P 3 : erreur courant absorbé trop élevé UE.
Ce peut être le moteur ventilo, le compresseur est généralement lié avec la carte inverter.
7 m de haut et bien l'intervention ne va pas être donnée.
D'après ce que j'ai P 3 : erreur courant absorbé trop élevé UE.
Ce peut être le moteur ventilo, le compresseur est généralement lié avec la carte inverter.
26 novembre 2017 à 10:27
Réponse 2 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Code erreur P3 Cassette MCD Midea
Que puis-je faire dans un premier temps à l'échelle ?
Merci pour la réponse.
Je suis nouveau dans le monde du dépannage.
Merci pour la réponse.
Je suis nouveau dans le monde du dépannage.
26 novembre 2017 à 13:33
Réponse 3 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Code erreur P3 Cassette MCD Midea
Bonjour.
Échelle 4 bras, là tu vas t'amuser surtout ne pas tomber, s'il y a un risque quel qu'il soit ne pas le prendre, un échafaudage ou une nacelle va s'imposer.
Le client est bien gentil mais d'avoir fait installer une UE à 7 m de haut en cas de panne il fallait s'attendre un jour ou l'autre à payer en conséquence.
Bref, dans la mesure du possible, il faut ouvrir l'UE, vérifier si le compresseur est bon, les enroulements et le ventilo un essai de fonctionnement pour le ventilo en débranchant le compresseur et faire un démarrage voir s'il se lance.
Mettre éventuellement les manos.
Le plus souvent dans ce genre de panne c'est le compresseur mais pas certain.
Faire une proposition pour descendre l'UE.
Échelle 4 bras, là tu vas t'amuser surtout ne pas tomber, s'il y a un risque quel qu'il soit ne pas le prendre, un échafaudage ou une nacelle va s'imposer.
Le client est bien gentil mais d'avoir fait installer une UE à 7 m de haut en cas de panne il fallait s'attendre un jour ou l'autre à payer en conséquence.
Bref, dans la mesure du possible, il faut ouvrir l'UE, vérifier si le compresseur est bon, les enroulements et le ventilo un essai de fonctionnement pour le ventilo en débranchant le compresseur et faire un démarrage voir s'il se lance.
Mettre éventuellement les manos.
Le plus souvent dans ce genre de panne c'est le compresseur mais pas certain.
Faire une proposition pour descendre l'UE.
26 novembre 2017 à 16:56
Réponse 4 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Code erreur P3 Cassette MCD Midea
Bonjour.
Après les essais : Le compresseur coupe à 18 bars comme s'il "cale".
Après les essais : Le compresseur coupe à 18 bars comme s'il "cale".
30 novembre 2017 à 20:00