Code erreur H9 sur clim Daikin
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
4450
Question Forum Climatisation : Code erreur H9 sur clim Daikin
Bonjour,
J'ai un code erreur H9 sur ma clim Daikin.
Nom unité intérieure FBQ100C8VEB
Nom groupe extérieur RZQSG100L8V1B
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci.
Guy
J'ai un code erreur H9 sur ma clim Daikin.
Nom unité intérieure FBQ100C8VEB
Nom groupe extérieur RZQSG100L8V1B
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci.
Guy
27 décembre 2017 à 13:14
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Code erreur H9 sur clim Daikin
Invité
Bonjour,
H9 : défaut de la thermistance de l'air extérieur.
Débrancher et rebrancher le connecteur plusieurs fois.
Contrôler sa résistance.
Si besoin, la remplacer.
Cordialement.
H9 : défaut de la thermistance de l'air extérieur.
Débrancher et rebrancher le connecteur plusieurs fois.
Contrôler sa résistance.
Si besoin, la remplacer.
Cordialement.
27 décembre 2017 à 16:00
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Code erreur H9 sur clim Daikin
Bonjour.
Problème avec la sonde d'air extérieur.
Sur votre UE il y a une sonde qui est en haut à gauche de votre UE dans un cache en plastique.
Il faut hors tension la suivre et la débrancher.
Si vous avez la possibilité nous donner 3 valeurs.
En ohmmètre à 3 températures différentes, une à température ambiante env 23/25°C, une dans un bol de glace env le 0°C et une dans la température de la main env 32°.
Problème avec la sonde d'air extérieur.
Sur votre UE il y a une sonde qui est en haut à gauche de votre UE dans un cache en plastique.
Il faut hors tension la suivre et la débrancher.
Si vous avez la possibilité nous donner 3 valeurs.
En ohmmètre à 3 températures différentes, une à température ambiante env 23/25°C, une dans un bol de glace env le 0°C et une dans la température de la main env 32°.
27 décembre 2017 à 16:21