Code défaut climatiseur LG
Actuellement
10 443
questions dans le
forum climatisation
8343
Question Forum Climatisation : Code défaut climatiseur LG
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec un groupe climatiseur réversible LG (référence extérieure MU2M15 et référence intérieure MS05SQ) avec 2 splits intérieurs. Quand je mets en chaud, il allume le voyant donc chaud et préchauffage, tout est normal sauf que le mode préchauffage reste tout le temps activé, plusieurs jours durant. Et le froid ne fait pas de froid. Il n'y a pas de défaut sur la télécommande sans fil et rien ne clignote.
J'ai vu sur la notice qu'il y a un mode test qui se déclenche en restant appuyé entre 3 et 5 secondes et qui va déclencher la climatisation en forcé froid pendant 18 minutes (je pense qu'il sert pour le remplissage à la base). Mon split s'ouvre et souffle (pas froid) et au bout d'un moment, pas 18 minutes, bien avant, le voyant froid clignote 7 fois, une pause et recommence en boucle. Je suppose donc qu'il y a un défaut code 7, car les autres voyants ne clignotent pas et restent éteints.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de notice LG qui me donne ce défaut. J'ai trouvé des notices avec des LED vertes et rouges (sur mon unité extérieure, quand j'ouvre le cache latéral, il y a bien la carte avec LED verte et rouge, mais impossible de compter la rouge qui clignote à une vitesse folle et le vert qui reste allumé).
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
Merci beaucoup.
Alex
J'ai un souci avec un groupe climatiseur réversible LG (référence extérieure MU2M15 et référence intérieure MS05SQ) avec 2 splits intérieurs. Quand je mets en chaud, il allume le voyant donc chaud et préchauffage, tout est normal sauf que le mode préchauffage reste tout le temps activé, plusieurs jours durant. Et le froid ne fait pas de froid. Il n'y a pas de défaut sur la télécommande sans fil et rien ne clignote.
J'ai vu sur la notice qu'il y a un mode test qui se déclenche en restant appuyé entre 3 et 5 secondes et qui va déclencher la climatisation en forcé froid pendant 18 minutes (je pense qu'il sert pour le remplissage à la base). Mon split s'ouvre et souffle (pas froid) et au bout d'un moment, pas 18 minutes, bien avant, le voyant froid clignote 7 fois, une pause et recommence en boucle. Je suppose donc qu'il y a un défaut code 7, car les autres voyants ne clignotent pas et restent éteints.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de notice LG qui me donne ce défaut. J'ai trouvé des notices avec des LED vertes et rouges (sur mon unité extérieure, quand j'ouvre le cache latéral, il y a bien la carte avec LED verte et rouge, mais impossible de compter la rouge qui clignote à une vitesse folle et le vert qui reste allumé).
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
Merci beaucoup.
Alex
18 janvier 2023 à 15:35
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Code défaut climatiseur LG
Bonjour,
Cela pourrait être le code CH07. Chez moi, il indique qu'un split est en demande mode chaud et un autre en demande mode froid, alors que le groupe extérieur ne sait faire qu'un seul mode à la fois.
Essayez les splits un à la fois (l'autre étant éteint) en mode chaud puis en mode froid pour voir.
Cordialement.
Cela pourrait être le code CH07. Chez moi, il indique qu'un split est en demande mode chaud et un autre en demande mode froid, alors que le groupe extérieur ne sait faire qu'un seul mode à la fois.
Essayez les splits un à la fois (l'autre étant éteint) en mode chaud puis en mode froid pour voir.
Cordialement.
18 janvier 2023 à 20:50
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Code défaut climatiseur LG
Effectivement, je suis tombé sur le même code défaut, étant donné que ce sont des bureaux, il faut que j'aie accès à l'autre split qui est normalement éteint, mais qui était avant en mode chaud et je pense que la mémoire du split extérieur sauvegarde son dernier état, même si le split est éteint.
Car, au départ, je voulais déconnecter le 220V du deuxième split pour éviter de rentrer dans le bureau fermé, mais je pense que cela ne marchera pas, donc il faut que je l'allume et le programme en froid et refasse le mode de test pour voir s'il va jusqu'au bout et s'il n'y a pas d'autre défaut, car tant qu'il n'est pas en mode froid, je ne peux pas voir s'il faut le recharger pour avoir la bonne mesure de pression de gaz...
Je reviendrai dès que j'ai du nouveau pour aider ou encore galérer avec cette climatisation.
Car, au départ, je voulais déconnecter le 220V du deuxième split pour éviter de rentrer dans le bureau fermé, mais je pense que cela ne marchera pas, donc il faut que je l'allume et le programme en froid et refasse le mode de test pour voir s'il va jusqu'au bout et s'il n'y a pas d'autre défaut, car tant qu'il n'est pas en mode froid, je ne peux pas voir s'il faut le recharger pour avoir la bonne mesure de pression de gaz...
Je reviendrai dès que j'ai du nouveau pour aider ou encore galérer avec cette climatisation.
19 janvier 2023 à 13:25