Climatiseur réversible ne chauffe plus Mitsubishi SUZ-KA25
Actuellement
10 424
questions dans le
forum climatisation
2342
Question panne clim : Climatiseur réversible ne chauffe plus Mitsubishi SUZ-KA25
Bonjour,
J'ai un climatiseur réversible Mitsubishi SUZ-KA25, installé de puis 5 ans, il ne fait plus de chauffage.
Les ventilateurs fonctionnent, il y a t-il un moyen de savoir si le compresseur est en service, et comment contrôler la charge de gaz ?
Merci.
J'ai un climatiseur réversible Mitsubishi SUZ-KA25, installé de puis 5 ans, il ne fait plus de chauffage.
Les ventilateurs fonctionnent, il y a t-il un moyen de savoir si le compresseur est en service, et comment contrôler la charge de gaz ?
Merci.
29 mai 2014 à 12:50
Dépannage climatiseur réversible réponse 1
Climatiseur réversible ne chauffe plus Mitsubishi SUZ-KA25
Bonjour,
Tout d'abord un truc tout bête est-ce que l’unité intérieure est sur la position chaud, icône soleil ?
Si oui mettez en demande maxi 31 et allez toucher les tuyauteries extérieures.
Si elles montent en température le compresseur fonctionne. Donc arrêtez la machine et faites appel à un pro, vous ne pourrez intervenir sur le fluide pour plusieurs raisons, il faut une attestation de capacité obligatoirement.
Le pro mettra les manos pour savoir s'il y a un manque.
Si c'est le cas il devra récupérer le fluide restant pour l'envoyer en recyclage, effectuer la recherche de fuite, la réparer, tirer au vide et enfin recharger la machine.
Tout d'abord un truc tout bête est-ce que l’unité intérieure est sur la position chaud, icône soleil ?
Si oui mettez en demande maxi 31 et allez toucher les tuyauteries extérieures.
Si elles montent en température le compresseur fonctionne. Donc arrêtez la machine et faites appel à un pro, vous ne pourrez intervenir sur le fluide pour plusieurs raisons, il faut une attestation de capacité obligatoirement.
Le pro mettra les manos pour savoir s'il y a un manque.
Si c'est le cas il devra récupérer le fluide restant pour l'envoyer en recyclage, effectuer la recherche de fuite, la réparer, tirer au vide et enfin recharger la machine.
29 mai 2014 à 15:42