Climatiseur Airton ne fonctionne pas en mode froid
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4048
Question Forum Climatisation : Climatiseur Airton ne fonctionne pas en mode froid
Bonjour.
Climatiseur Airton Modèle STAR-H09L4:SUDR1DI-EU Réf 408538
Ce climatiseur fonctionne en mode chaud, mais ne dégivre pas à basse température extérieure ; il ne fonctionne pas en mode froid : le compresseur ne tourne pas et n'est pas alimenté.
L'unité intérieure tourne en brassant l'air ; le ventilateur de l'unité extérieure tourne également.
S'agit-il d'un problème de carte électronique ? l'enfichage des connecteurs a été vérifié.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Climatiseur Airton Modèle STAR-H09L4:SUDR1DI-EU Réf 408538
Ce climatiseur fonctionne en mode chaud, mais ne dégivre pas à basse température extérieure ; il ne fonctionne pas en mode froid : le compresseur ne tourne pas et n'est pas alimenté.
L'unité intérieure tourne en brassant l'air ; le ventilateur de l'unité extérieure tourne également.
S'agit-il d'un problème de carte électronique ? l'enfichage des connecteurs a été vérifié.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
22 juin 2017 à 18:53
Réponse 1 dépannage climatisation
Climatiseur Airton ne fonctionne pas en mode froid
Bonsoir.
D’après vos dires et symptômes = manque de gaz.
D’après vos dires et symptômes = manque de gaz.
22 juin 2017 à 21:12
Réponse 2 dépannage climatisation
Invité

Climatiseur Airton ne fonctionne pas en mode froid
Invité
Bonne soirée à tous.
Êtes-vous sûr qu'il produit du chaud en mode chauffage ?
Si vous avez un mode test sur la télécommande alors mettez mode climatisation puis appuyez sur test.
Sinon sur la façade de l'UI vous devez avoir un mode urgence enclenchez-le puis dites-nous ce qui se passe.
Si le ventilateur extérieur démarre mais jamais le compresseur, à ce moment là il faudra voir qu'est-ce qui l'empêche de démarrer ? Est-ce d'ordre électrique, ou une quelconque sécurité, ou une info erronée etc.
En tout cas il faut mettre en route le groupe et vous mettre en face du groupe afin de relever et nous communiquer ce qui se passe exactement.
Cordialement.
Êtes-vous sûr qu'il produit du chaud en mode chauffage ?
Si vous avez un mode test sur la télécommande alors mettez mode climatisation puis appuyez sur test.
Sinon sur la façade de l'UI vous devez avoir un mode urgence enclenchez-le puis dites-nous ce qui se passe.
Si le ventilateur extérieur démarre mais jamais le compresseur, à ce moment là il faudra voir qu'est-ce qui l'empêche de démarrer ? Est-ce d'ordre électrique, ou une quelconque sécurité, ou une info erronée etc.
En tout cas il faut mettre en route le groupe et vous mettre en face du groupe afin de relever et nous communiquer ce qui se passe exactement.
Cordialement.
22 juin 2017 à 21:27
Réponse 3 dépannage climatisation
Climatiseur Airton ne fonctionne pas en mode froid
Bonjour
Merci de vos réponses.
En mode chaud, le climatiseur fonctionne, mais à température négative, le dégivrage ne fonctionne pas, jusqu'à former une épaisse couche de glace.
Je n'ai ni mode test, ni mode urgence.
En mode froid le ventilateur de l'UE fonctionne mais pas le compresseur qui n'est pas alimenté électriquement.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Merci de vos réponses.
En mode chaud, le climatiseur fonctionne, mais à température négative, le dégivrage ne fonctionne pas, jusqu'à former une épaisse couche de glace.
Je n'ai ni mode test, ni mode urgence.
En mode froid le ventilateur de l'UE fonctionne mais pas le compresseur qui n'est pas alimenté électriquement.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
23 juin 2017 à 17:57