Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
5472
Question Dépannage Climatisation : Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède
Bonjour,
J'ai fait installer 2 ans auparavant une clim réversible Daikin siesta ARXB50CV1B
Depuis 2 semaines je n'ai plus d'air chaud et froid, je n'ai que de l'air tiède.
Le groupe extérieur se met en sécurité au bout de 20 minutes de marche sauf en mode ventilateur.
Après un 1er diagnostic le rapport E5 (quantité réfrigérant insuffisant, fuite vanne 4 voies, verrouillage compresseur à surcharge inverter) apparaissait.
J'ai fait appel à un premier pro qui m'a fait une recharge de gaz r410a.
Inefficace...
Il m'a dit qu'il devait désosser le groupe extérieur pour vérifier la vanne 4 voies et le détenteur électrique...
J'ai fait appel à un second frigoriste qui est venu en mon absence et a fait une seconde charge de gaz qu'il a facturé 70 euros à ma femme alors que le gaz était déjà chargé (super frigoriste).
Son diagnostic : changer le compresseur ou la carte électronique.
J'ai le petit conduit qui gèle quand il est en mode froid.
Depuis le code erreur a changé maintenant j'ai le L5 (surintensité instantanée de l'inverter cc, vanne d’arrêt fermée, compresseur défectueux).
Et voilà depuis aujourd'hui que je me retrouve avec un nouveau code erreur F3 (dysfonctionnement provoqué par la température de refoulement, tuyauterie réfrigérant obstrué, contact de connecteur défectueux, thermistance de tuyau de refoulement défectueuse).
Étant donné que je n'ai pas de réparateur agréé Daikin à moins de 80 km je souhaiterais avoir vos avis pour éviter de faire désosser l'unité extérieure et surtout éviter de payer des factures alors qu'il n'y a aucun avancement.
En attente de vos réponses.
Merci d'avance.
J'ai fait installer 2 ans auparavant une clim réversible Daikin siesta ARXB50CV1B
Depuis 2 semaines je n'ai plus d'air chaud et froid, je n'ai que de l'air tiède.
Le groupe extérieur se met en sécurité au bout de 20 minutes de marche sauf en mode ventilateur.
Après un 1er diagnostic le rapport E5 (quantité réfrigérant insuffisant, fuite vanne 4 voies, verrouillage compresseur à surcharge inverter) apparaissait.
J'ai fait appel à un premier pro qui m'a fait une recharge de gaz r410a.
Inefficace...
Il m'a dit qu'il devait désosser le groupe extérieur pour vérifier la vanne 4 voies et le détenteur électrique...
J'ai fait appel à un second frigoriste qui est venu en mon absence et a fait une seconde charge de gaz qu'il a facturé 70 euros à ma femme alors que le gaz était déjà chargé (super frigoriste).
Son diagnostic : changer le compresseur ou la carte électronique.
J'ai le petit conduit qui gèle quand il est en mode froid.
Depuis le code erreur a changé maintenant j'ai le L5 (surintensité instantanée de l'inverter cc, vanne d’arrêt fermée, compresseur défectueux).
Et voilà depuis aujourd'hui que je me retrouve avec un nouveau code erreur F3 (dysfonctionnement provoqué par la température de refoulement, tuyauterie réfrigérant obstrué, contact de connecteur défectueux, thermistance de tuyau de refoulement défectueuse).
Étant donné que je n'ai pas de réparateur agréé Daikin à moins de 80 km je souhaiterais avoir vos avis pour éviter de faire désosser l'unité extérieure et surtout éviter de payer des factures alors qu'il n'y a aucun avancement.
En attente de vos réponses.
Merci d'avance.
07 juillet 2019 à 19:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède
Bonjour.
On ne fait jamais une recharge de gaz comme ça à l'aventure.
S'il y a un manque de gaz c'est qu'il y a fuite donc obligation de recherche de fuite et réparation.
Il y faut respecter toute la procédure.
Vos techniciens n'ont absolument rien respecté et vous avez payé 2 fois ce qui aurait couté qu'une fois.
Plus qu'à rappeler une société.
On ne fait jamais une recharge de gaz comme ça à l'aventure.
S'il y a un manque de gaz c'est qu'il y a fuite donc obligation de recherche de fuite et réparation.
Il y faut respecter toute la procédure.
Vos techniciens n'ont absolument rien respecté et vous avez payé 2 fois ce qui aurait couté qu'une fois.
Plus qu'à rappeler une société.
08 juillet 2019 à 18:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais ces 2 techniciens sont des artisans frigoristes donc société sur les pages jaunes et je ne compte pas leur apprendre leurs métiers.
J'attendais plutôt un avis sur ce qu'il faut faire et non sur ce qui a déjà été fait ou plutôt mal fait.
Merci pour votre réponse mais ces 2 techniciens sont des artisans frigoristes donc société sur les pages jaunes et je ne compte pas leur apprendre leurs métiers.
J'attendais plutôt un avis sur ce qu'il faut faire et non sur ce qui a déjà été fait ou plutôt mal fait.
09 juillet 2019 à 19:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim réversible Daikin souffle que de l'air tiède
Bonjour.
Les procédures ont déjà été expliquées maintes fois sur ce site.
1) test azote, 28/30 bars mini /2h, si le mano ne bouge pas
2) tirage au vide 2h mini
3) pendant ce temps vérification des câblages et tension électrique
4) complément de charge si nécessaire, donc suivant les préconisations constructeur
5) ouverture des vannes de service
6) essais de fonctionnements chaud/froid, prise de température aspiration/soufflage, test des condensat=pompe de relevage ou gravitaire.
Voilà. Bien sûr avec l'outillage adapté. Attestation de capacité de la Société, ainsi que l'attestation d'aptitude du technicien.
Et à la fin, un feuillet dûment rempli par le technicien avec le tampon de la Société pour valider la manipulation fluide.
Les procédures ont déjà été expliquées maintes fois sur ce site.
1) test azote, 28/30 bars mini /2h, si le mano ne bouge pas
2) tirage au vide 2h mini
3) pendant ce temps vérification des câblages et tension électrique
4) complément de charge si nécessaire, donc suivant les préconisations constructeur
5) ouverture des vannes de service
6) essais de fonctionnements chaud/froid, prise de température aspiration/soufflage, test des condensat=pompe de relevage ou gravitaire.
Voilà. Bien sûr avec l'outillage adapté. Attestation de capacité de la Société, ainsi que l'attestation d'aptitude du technicien.
Et à la fin, un feuillet dûment rempli par le technicien avec le tampon de la Société pour valider la manipulation fluide.