Problème clim LG S18AW panne CH21
Actuellement
10 428
questions dans le
forum climatisation
4598
Question Dépannage Forum Climatisation : Problème clim LG S18AW panne CH21
Bonjour.
Depuis quelques temps j'ai une panne CH21 sur ma clim S18AW.
Est-ce arrivé à quelqu'un et si oui quelles ont été les réparations ?
Merci à vous.
Cordialement.
Depuis quelques temps j'ai une panne CH21 sur ma clim S18AW.
Est-ce arrivé à quelqu'un et si oui quelles ont été les réparations ?
Merci à vous.
Cordialement.
01 mars 2018 à 10:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Problème clim LG S18AW panne CH21
Bonne journée à toutes et à tous.
C'est un problème de surintensité compresseur.
Coupez le jus 5 bonnes minutes.
Hors tension contrôlez l'état du câblage aussi bien sur la carte que sur la broche et sur le compresseur lui même.
Si pas de trace de charbonnage, pas de brûlures etc.
Contrôlez les valeurs ohmiques du compresseur. Vous devez avoir 3 valeurs identiques (entre 0,8 et 2,2 ohm en fonction de la température du compresseur) si OK, contrôlez les 3 enroulements par rapport à la terre.
Contrôlez aussi le ventilateur par rapport à la terre.
Ensuite sans refermer les capots vous demandez à une tierce personne de remettre le jus et de faire de la demande.
À partir de là soyez vigilant et contrôlez les tensions en sortie de la carte.
Il faut s'y prendre à 3 fois puis nous indiquer les valeurs constatées. Elles doivent être identiques à 10v près.
Si OK alors vous recoupez le jus puis vous recommencez mais cette fois-ci il faudra contrôler les intensités.
Si le compresseur monte en flèche en intensité = hélas blocage mécanique.
Par contre si après la première coupure/remise de jus le tout s'est mis à fonctionner sans plus tomber en panne alors c'est une surcharge occasionnée par le circuit fluidique.
Cordialement.
C'est un problème de surintensité compresseur.
Coupez le jus 5 bonnes minutes.
Hors tension contrôlez l'état du câblage aussi bien sur la carte que sur la broche et sur le compresseur lui même.
Si pas de trace de charbonnage, pas de brûlures etc.
Contrôlez les valeurs ohmiques du compresseur. Vous devez avoir 3 valeurs identiques (entre 0,8 et 2,2 ohm en fonction de la température du compresseur) si OK, contrôlez les 3 enroulements par rapport à la terre.
Contrôlez aussi le ventilateur par rapport à la terre.
Ensuite sans refermer les capots vous demandez à une tierce personne de remettre le jus et de faire de la demande.
À partir de là soyez vigilant et contrôlez les tensions en sortie de la carte.
Il faut s'y prendre à 3 fois puis nous indiquer les valeurs constatées. Elles doivent être identiques à 10v près.
Si OK alors vous recoupez le jus puis vous recommencez mais cette fois-ci il faudra contrôler les intensités.
Si le compresseur monte en flèche en intensité = hélas blocage mécanique.
Par contre si après la première coupure/remise de jus le tout s'est mis à fonctionner sans plus tomber en panne alors c'est une surcharge occasionnée par le circuit fluidique.
Cordialement.
01 mars 2018 à 12:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Problème clim LG S18AW panne CH21
Re,
Je vous ai trouvé le manuel de dépannage ici : Dépannage multi inverter LG
Cordialement.
Je vous ai trouvé le manuel de dépannage ici : Dépannage multi inverter LG
Cordialement.
01 mars 2018 à 12:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Problème clim LG S18AW panne CH21
Merci pour votre réponse rapide, je vais tester tout ça dès que la pluie aura cessé.
Merci encore.
Merci encore.
01 mars 2018 à 12:58