Clim réversible Daikin inefficace
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
4152
Question forum dépannage climatisation : Clim réversible Daikin inefficace
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous car nous avons un souci avec notre clim réversible Daikin, installé depuis 4 ans.
Nous avons un bisplit, une UE dans le salon, l'autre dans la cuisine.
Cet hiver j'ai noté une nette baisse de puissance.
Il fallait commander 25-26° pour avoir un petit 22 dans la pièce.
Le mode powerfull marchait 2-3 minutes seulement avant de s'éteindre.
Et cet été, la clim peine de plus en plus. Impossible de descendre en dessous de 25° quelque soit la température demandée (20 ou 25, puissance mini ou maxi) l'effet est quasiment le même. Un peu d'air frais sort des UI, mais bien moins frais que les années précédentes, et insuffisant pour rafraîchir la pièce.
De plus, le débit est très irrégulier, et sort principalement de la partie gauche du split.
Et quand les températures extérieures sont vraiment fortes on reste à 27°.
(Pour info, nous habitons dans le sud).
De plus, le mode déshumidification ne fonctionne pas, ou alors si faiblement qu'on ne sent aucun effet.
Ou alors épisodiquement dans la cuisine.
Autre petit point, le chaud (ou le froid) sort essentiellement par une moitié de l'UI.
Et dernier petit point, le voyant des UI ne clignote pas, mais régulièrement je détecte un code anomalie A6.
L'UE tourne, ne s'arrête d'ailleurs que rarement et peu.
Notre installateur-réparateur nous dit que tout va bien.
Merci pour vos avis.
Je me tourne vers vous car nous avons un souci avec notre clim réversible Daikin, installé depuis 4 ans.
Nous avons un bisplit, une UE dans le salon, l'autre dans la cuisine.
Cet hiver j'ai noté une nette baisse de puissance.
Il fallait commander 25-26° pour avoir un petit 22 dans la pièce.
Le mode powerfull marchait 2-3 minutes seulement avant de s'éteindre.
Et cet été, la clim peine de plus en plus. Impossible de descendre en dessous de 25° quelque soit la température demandée (20 ou 25, puissance mini ou maxi) l'effet est quasiment le même. Un peu d'air frais sort des UI, mais bien moins frais que les années précédentes, et insuffisant pour rafraîchir la pièce.
De plus, le débit est très irrégulier, et sort principalement de la partie gauche du split.
Et quand les températures extérieures sont vraiment fortes on reste à 27°.
(Pour info, nous habitons dans le sud).
De plus, le mode déshumidification ne fonctionne pas, ou alors si faiblement qu'on ne sent aucun effet.
Ou alors épisodiquement dans la cuisine.
Autre petit point, le chaud (ou le froid) sort essentiellement par une moitié de l'UI.
Et dernier petit point, le voyant des UI ne clignote pas, mais régulièrement je détecte un code anomalie A6.
L'UE tourne, ne s'arrête d'ailleurs que rarement et peu.
Notre installateur-réparateur nous dit que tout va bien.
Merci pour vos avis.
05 août 2017 à 06:29
Réponse 1 du forum climatisation
Clim réversible Daikin inefficace
Bonjour.
Vous avez deux problèmes, le premier les volutes de soufflage sont encrassées il faut les nettoyer avec un pinceau plat passant dans les grilles de soufflage qui sont situées derrière les volets de direction d'air, les démonter et procéder en frottant horizontalement tout en éclairant avec une lampe, un aspirateur sera utile.
2ème problème, l'alerte a été donnée lors du chauffage manquant, maintenant en froid = certainement ou peut-être un manque de gaz.
A6 = blocage surcharge ou surintensité du moteur ventilateur UI (unité int) certainement à cause de l'encrassement des volutes.
Nettoyer tout ça, refaire un essai et nous donner les températures de soufflage et de reprise, si tout est OK ce n'est pas forcément un manque de gaz.
Vous avez deux problèmes, le premier les volutes de soufflage sont encrassées il faut les nettoyer avec un pinceau plat passant dans les grilles de soufflage qui sont situées derrière les volets de direction d'air, les démonter et procéder en frottant horizontalement tout en éclairant avec une lampe, un aspirateur sera utile.
2ème problème, l'alerte a été donnée lors du chauffage manquant, maintenant en froid = certainement ou peut-être un manque de gaz.
A6 = blocage surcharge ou surintensité du moteur ventilateur UI (unité int) certainement à cause de l'encrassement des volutes.
Nettoyer tout ça, refaire un essai et nous donner les températures de soufflage et de reprise, si tout est OK ce n'est pas forcément un manque de gaz.
05 août 2017 à 08:00
Réponse 2 du forum climatisation
Clim réversible Daikin inefficace
Merci beaucoup de votre réponse.
05 août 2017 à 09:12