Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2459
Question dépannage climatisation : Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Bonjour.
J'ai une clim Airton inverter 407631, elle ne produit pas d'air chaud, seul l'air froid fonctionne.
Quelqu'un sait-il d’où vient le problème ?
Merci.
J'ai une clim Airton inverter 407631, elle ne produit pas d'air chaud, seul l'air froid fonctionne.
Quelqu'un sait-il d’où vient le problème ?
Merci.
25 septembre 2014 à 18:54
Conseil 1 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Bonjour.
Y a t-il un code panne ? Car dans les cas suivants il devrait y en avoir un.
1: la V4V, permettant l'inversion de cycle est bloquée.
2: la bobine de la V4V est HS
3: l'ordre venant de la carte UE pour l'inversion de cycle ne se fait pas lors de la demande de chaud/froid par l’intermédiaire de l'UI qui peut avoir aussi un souci de commande.
4: justement, l'UI en demande de chaud se met-elle en ventilation ? Si oui pas normal !
Y a t-il un code panne ? Car dans les cas suivants il devrait y en avoir un.
1: la V4V, permettant l'inversion de cycle est bloquée.
2: la bobine de la V4V est HS
3: l'ordre venant de la carte UE pour l'inversion de cycle ne se fait pas lors de la demande de chaud/froid par l’intermédiaire de l'UI qui peut avoir aussi un souci de commande.
4: justement, l'UI en demande de chaud se met-elle en ventilation ? Si oui pas normal !
26 septembre 2014 à 15:16
Conseil 2 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Bonjour.
"seul l'air froid fonctionne"... Etes-vous sûr que c'est bien de l'air réfrigéré (genre 10°), ou n'est-ce pas plutôt un brassage d'air ambiant, qui donne l'impression d'être froid? Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un internaute se fait avoir. Parce que dans ce cas le diagnostic est complètement différent : réfrigéré, le compresseur fonctionne ; ambiant, il ne fonctionne pas. Si vous ne savez pas trop, mettez un thermomètre en sortie d'UI.
Cordialement, Dom.
"seul l'air froid fonctionne"... Etes-vous sûr que c'est bien de l'air réfrigéré (genre 10°), ou n'est-ce pas plutôt un brassage d'air ambiant, qui donne l'impression d'être froid? Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un internaute se fait avoir. Parce que dans ce cas le diagnostic est complètement différent : réfrigéré, le compresseur fonctionne ; ambiant, il ne fonctionne pas. Si vous ne savez pas trop, mettez un thermomètre en sortie d'UI.
Cordialement, Dom.
26 septembre 2014 à 15:37
Conseil 3 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Bonjour. Bien vu Dom. Cela est très possible. 

26 septembre 2014 à 17:47
Conseil 4 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Bonsoir.
Dom, voir ma réponse sur la question suivante ?

Dom, voir ma réponse sur la question suivante ?

26 septembre 2014 à 21:00
Conseil 5 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Merci dom, je vais voir si c'est bien de l'air froid.
29 septembre 2014 à 18:31
Conseil 6 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Merci PL de me répondre. Apparemment je n'ai pas de code erreur.
Je vais vérifier ; la clim n'est pas sur place, elle est chez ma mère et je n'ai pas internet là-bas.
Qu'est-ce que vous entendez par V4V ?
Je vais vérifier ; la clim n'est pas sur place, elle est chez ma mère et je n'ai pas internet là-bas.
Qu'est-ce que vous entendez par V4V ?
29 septembre 2014 à 18:34
Conseil 7 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
(Electro)vanne 4 voies. C'est l'élément qui selon sa position (ON ou OFF) va faire que la clim produit du chaud ou du froid.
29 septembre 2014 à 18:43
Conseil 8 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
OK merci.
29 septembre 2014 à 19:06
Conseil 9 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Bonsoir. Réponse donnée. A suivre. 

30 septembre 2014 à 20:54
Conseil 10 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
La mienne met du temps à vraiment chauffer (je dirais au moins 10 minutes) mais il y a peut-être un souci de sonde ??? Essayer de mettre une consigne de 32°.
02 octobre 2014 à 20:58
Conseil 11 réparation climatisation
Panne clim Airton inverter ne produit plus d'air chaud
Bonjour.
paulmarie il se peut que si c'est un multi split cela mettra un certain temps à chauffer (15/20 mn) = c'est normal d'autant plus qu'un multi perd de la puissance en fonction des demandes dans toutes les pièces.
Par contre pour savoir si un seul Split fonctionne correctement, le mettre à fond en ventilation et chauffage la température de soufflage doit être au alentour de 45/60°C.
paulmarie il se peut que si c'est un multi split cela mettra un certain temps à chauffer (15/20 mn) = c'est normal d'autant plus qu'un multi perd de la puissance en fonction des demandes dans toutes les pièces.
Par contre pour savoir si un seul Split fonctionne correctement, le mettre à fond en ventilation et chauffage la température de soufflage doit être au alentour de 45/60°C.
03 octobre 2014 à 15:29