Bonjour.
Je dois climatiser mon salon d'environ 45m² et 4 grandes fenêtres orientées Est et Sud Est.
La copropriété refuse toute pose en façade de quoi que ce soit. Je n'ai pas de balcon.
Il me reste donc que le monobloc.
Quel climatiseur choisir au regard de la surface sachant que je le souhaite le plus silencieux possible.
Je suis prêt à mettre le budget nécessaire.
Merci de vos conseils.
Je dois climatiser mon salon d'environ 45m² et 4 grandes fenêtres orientées Est et Sud Est.
La copropriété refuse toute pose en façade de quoi que ce soit. Je n'ai pas de balcon.
Il me reste donc que le monobloc.
Quel climatiseur choisir au regard de la surface sachant que je le souhaite le plus silencieux possible.
Je suis prêt à mettre le budget nécessaire.
Merci de vos conseils.
07 juin 2015 à 17:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Choix climatisation monobloc
Bonsoir. Il faut environ 100 W par M² donc 4500 W pour votre pièce. A partir de là, il faut aller voir chez un distributeur soit en GS, soit chez un pro qui peut être de meilleurs conseils, pour tous les renseignements techniques.
08 juin 2015 à 18:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Choix climatisation monobloc
Bonsoir PL,
Avec tout le respect que je vous dois, mais tout dépend de l'année de construction, en prenant en compte un plafond à 2,50m
30W/m² pour la RT 2015
45w/m² pour les constructions entre 2007 et 2012
56w/m² pour les constructions entre 2000 et 2006
71W/m² pour les constructions entre 1990 et 2000
86w/m² pour les constructions entre1983 et 1989
105w/m² pour les constructions entre 1974 et 1982
135w/m² pour les constructions non isolées.
www.maclimatisation.com
Avec tout le respect que je vous dois, mais tout dépend de l'année de construction, en prenant en compte un plafond à 2,50m
30W/m² pour la RT 2015
45w/m² pour les constructions entre 2007 et 2012
56w/m² pour les constructions entre 2000 et 2006
71W/m² pour les constructions entre 1990 et 2000
86w/m² pour les constructions entre1983 et 1989
105w/m² pour les constructions entre 1974 et 1982
135w/m² pour les constructions non isolées.
www.maclimatisation.com
08 juin 2015 à 19:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Choix climatisation monobloc
Bonsoir. Merci AAC c’était juste une approche, il est certain qu'un bilan thermique est l’idéal.
08 juin 2015 à 20:21