Question Forum Dépannage Climatisation : Problème pompe de relevage climatiseur
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec ma climatisation.
Tout fonctionne parfaitement, mais de temps en temps, ma pompe de relevage s'arrête et cela provoque des fuites dans la pièce. Je suis monté plusieurs fois dans les combles et lorsque je teste la pompe, tout semble normal, elle tourne bien.
J'ai également vérifié les tuyaux, ils sont en bon état.
Cependant, la dernière fois que j'ai eu ce problème, il y a 3 jours, j'ai essayé de bouger la sonde de température (rouge) et en la touchant à peine, j'ai entendu la pompe démarrer et vu l'eau s'écouler dans les tuyaux.
Ma question est donc la suivante : Est-ce qu'une sonde défectueuse peut être à l'origine de l'arrêt de la pompe ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
JC.
J'ai un souci avec ma climatisation.
Tout fonctionne parfaitement, mais de temps en temps, ma pompe de relevage s'arrête et cela provoque des fuites dans la pièce. Je suis monté plusieurs fois dans les combles et lorsque je teste la pompe, tout semble normal, elle tourne bien.
J'ai également vérifié les tuyaux, ils sont en bon état.
Cependant, la dernière fois que j'ai eu ce problème, il y a 3 jours, j'ai essayé de bouger la sonde de température (rouge) et en la touchant à peine, j'ai entendu la pompe démarrer et vu l'eau s'écouler dans les tuyaux.
Ma question est donc la suivante : Est-ce qu'une sonde défectueuse peut être à l'origine de l'arrêt de la pompe ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
JC.
07 mai 2025 à 10:35
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe de relevage climatiseur
Bonjour,
De quelle sonde parlez-vous ?
S'agit-il de pompes péristaltiques avec un delta de température de démarrage ?
De quelle sonde parlez-vous ?
S'agit-il de pompes péristaltiques avec un delta de température de démarrage ?
07 mai 2025 à 19:27
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe de relevage climatiseur
Bonjour et merci de m'avoir lu.
Oui, c'est ça, la pompe se déclenche lorsqu'il y a une différence de température entre la sonde bleue et la rouge.
Oui, c'est ça, la pompe se déclenche lorsqu'il y a une différence de température entre la sonde bleue et la rouge.
07 mai 2025 à 19:57
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe de relevage climatiseur
La sonde rouge se met en reprise et la bleu en soufflage lorsqu'il y a une détection de 5°C si je me rappelle bien, la pompe s'enclenche, si plus de détection delta T°C , la pompe continu de tourner environ 4/5 mn.
Pour voir si la pompe s'enclenche mettre la sonde rouge dans la main avec le delta T°C la pompe s'enclenche, si vous êtes en mode froid et que la sonde rouge est trop prêt de la batterie le risque est qu'il n'y ai pas de détection donc pas d'enclenchement la batterie étant très froide.
La défectuosité des sondes est rare mais peut arriver quand même.
Pour voir si la pompe s'enclenche mettre la sonde rouge dans la main avec le delta T°C la pompe s'enclenche, si vous êtes en mode froid et que la sonde rouge est trop prêt de la batterie le risque est qu'il n'y ai pas de détection donc pas d'enclenchement la batterie étant très froide.
La défectuosité des sondes est rare mais peut arriver quand même.
08 mai 2025 à 15:11
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe de relevage climatiseur
Merci encore pour votre réponse.
Oui, il y a bien une différence de 5°C pour l'enclenchement de la pompe.
J'ai sorti la sonde rouge du split pour la mettre dans la goulotte dans la laine de verre afin de tester et d'être sûr de l'écart de température.
La pompe s'est arrêtée après environ deux heures de fonctionnement (temps complètement aléatoire). C'est lorsque j'ai pris le câble de la sonde (à peine touché) que la pompe s'est remise en route.
Si la sonde est défectueuse, elle va donner une température erronée. Ce serait quand même étrange que cette température soit inférieure de 5°C à celle de la sonde bleue, qui elle est bien placée dans la ventilation.
Oui, il y a bien une différence de 5°C pour l'enclenchement de la pompe.
J'ai sorti la sonde rouge du split pour la mettre dans la goulotte dans la laine de verre afin de tester et d'être sûr de l'écart de température.
La pompe s'est arrêtée après environ deux heures de fonctionnement (temps complètement aléatoire). C'est lorsque j'ai pris le câble de la sonde (à peine touché) que la pompe s'est remise en route.
Si la sonde est défectueuse, elle va donner une température erronée. Ce serait quand même étrange que cette température soit inférieure de 5°C à celle de la sonde bleue, qui elle est bien placée dans la ventilation.
08 mai 2025 à 16:16
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe de relevage climatiseur
Bonjour.
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
13 mai 2025 à 15:07
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème pompe de relevage climatiseur
Bonjour.
Et merci, oui c'est une pompe Sauermann aussi.
Et bien je me renseigne dans la semaine et je post.
Merci pour les infos ;)
Et merci, oui c'est une pompe Sauermann aussi.
Et bien je me renseigne dans la semaine et je post.
Merci pour les infos ;)
13 mai 2025 à 16:00