Fiches dépannage climatisation : Compresseur inverter tourne sans discontinuer
Invité
Bonjour, je viens d'installer un climatiseur reversible inverter et je n'en connais pas bien le fonctionnement, ma question est donc : est-il normal que le compresseur à l'extérieur tourne sans arrêt, ma pièce est chauffée à 19,5° et le split semble réguler car il ne varie que d'un degré, de plus ou de moins sur le panneau d'affichage le système ne s'arrête jamais. Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement.
Conseil 1 climatisation maison
Invité

Compresseur inverter tourne sans discontinuer
Invité
Bonjour, suite à votre question je me permets de vous répondre, si votre compresseur tourne en continu malgré qu'on a atteint la température de consigne, cela peut être normal ou pas du tout, cela dépend de sa particularité de régulation ou de son fonctionnement. Pour bien vous renseigner, pourriez-vous me dire la marque de votre chauffage ça me permettra d'y voir plus clair, merci pour votre compréhension. Cordialement.
Conseil 2 climatisation maison
Invité

Compresseur inverter tourne sans discontinuer
Invité
Bonjour, un groupe qui n'arrête pas de tourner est un groupe sous dimensionné, mais grâce à ce que vous dites plus bas, la consigne souhaitée est atteinte donc pas de souci de ce côté là, il y a deux types de fonctionnement d'un compresseur :
- tout ou rien le compresseur marche à 100% jusqu'à obtention de de la température de consigne et s'arrête pour redémarrer sur un delta de 3°C. signal _-_-_-_
Inverter démarrage du groupe à faible 25% cela limite l'intensité de démarrage montée en régime progressive obtention des consignes descentes de la puissance du compresseur. Signal /---- quasi linéaire oscillation à quelques degrés de la valeur de consigne. Pour s'en apercevoir coller le métrix sur les bornes du compresseur vous allez voir l'intensité évoluer avec la demande. A+
- tout ou rien le compresseur marche à 100% jusqu'à obtention de de la température de consigne et s'arrête pour redémarrer sur un delta de 3°C. signal _-_-_-_
Inverter démarrage du groupe à faible 25% cela limite l'intensité de démarrage montée en régime progressive obtention des consignes descentes de la puissance du compresseur. Signal /---- quasi linéaire oscillation à quelques degrés de la valeur de consigne. Pour s'en apercevoir coller le métrix sur les bornes du compresseur vous allez voir l'intensité évoluer avec la demande. A+
Conseil 3 climatisation maison
Invité

Compresseur inverter tourne sans discontinuer
Invité
Pour réponse 2 en collant le métrix sur les bornes du compresseur on ne voit varier que la tension et non pas l'intensité, de plus dans la plupart des cas la méthode de régulation Inverter ne permet pas de vérifier l'intensité réelle absorbée au compresseur (dû au pont de diodes), il faut donc simplement vérifier si la régulation fonctionne en agissant sur la consigne de votre télécommande et mettre une pince ampèremétrique ou testeur en série sur l'alimentation générale du groupe extérieur.
Conseil 4 climatisation maison
Invité

Compresseur inverter tourne sans discontinuer
Invité
Le ventilateur et le compresseur qui équipent l'unité extérieure sont indépendants. Précisez lequel des deux fonctionne en permanence. Dans le cas du compresseur, je pense que la sonde haute pression est défectueuse ou débranchée. Voir votre installateur.
15 novembre 2008 à 06:27