Bonjour.
J'ai en ma possession une unité extérieure de 2cv et je voudrais associer un split qui a une puissance de 3cv (3,3 en chaud).
Est-ce que c'est compatible ? je sais bien que c'est plus compliqué que ça, ça dépend du fluide etc.
Mais est-ce que si l'unité extérieure a une plus faible puissance que l'intérieure, je me dis que la clim 3cv fonctionnera tout de même mais avec un rendement moindre, je me trompe ?
Je vous remercie d'avance pour votre avis.
Cordialement.
Antho
J'ai en ma possession une unité extérieure de 2cv et je voudrais associer un split qui a une puissance de 3cv (3,3 en chaud).
Est-ce que c'est compatible ? je sais bien que c'est plus compliqué que ça, ça dépend du fluide etc.
Mais est-ce que si l'unité extérieure a une plus faible puissance que l'intérieure, je me dis que la clim 3cv fonctionnera tout de même mais avec un rendement moindre, je me trompe ?
Je vous remercie d'avance pour votre avis.
Cordialement.
Antho
07 septembre 2017 à 10:49
Réponse 1 du forum climatisation
Association split unité extérieure
Bonjour. Non cela devrait aller, vous allez travailler avec une BP ou temp d"évaporation plus basse, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup d'incidence.
07 septembre 2017 à 16:28
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Association split unité extérieure
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
C'est une inverter ou une TOR (tout ou rien) ?
Éventuellement la marque, cela permettrait d'être plus précis.
Ce qui est peut-être totalement interdit chez tel constructeur, peut-être faisable chez un autre.
Quel type de détente ? Capillaire, thermostatique, électronique, manuel ?
Quelle technologie de compresseur ? Scroll, rotatif, pistons ?
En fonction de vos réponses, nous pourrons vous être plus utiles et bigrement plus précis.
Cordialement.
C'est une inverter ou une TOR (tout ou rien) ?
Éventuellement la marque, cela permettrait d'être plus précis.
Ce qui est peut-être totalement interdit chez tel constructeur, peut-être faisable chez un autre.
Quel type de détente ? Capillaire, thermostatique, électronique, manuel ?
Quelle technologie de compresseur ? Scroll, rotatif, pistons ?
En fonction de vos réponses, nous pourrons vous être plus utiles et bigrement plus précis.
Cordialement.
07 septembre 2017 à 20:34