Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8794
Question Forum Dépannage Climatisation : Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
Bonjour.
J'ai récemment (moins d'un mois) fait installer tout un système de zone de contrôle d'Atlantic (4 zones). Le fonctionnement présente un problème :
- La climatisation se lance bien ;
- Elle fonctionne pendant 45 minutes à 1 heure, parfois un peu plus ;
- Puis la ventilation et le froid s'arrêtent, alors qu'aucune consigne n'a été atteinte (consigne à 23°, alors qu'il fait encore 25° dans la pièce) et cela pour toutes les zones ;
- Les registres sont bien toujours ouverts correctement ;
- Le groupe extérieur est arrêté ;
- La température de veille extérieure n'a pas été atteinte ;
- Il n'y a aucun défaut identifié sur les télécommandes ;
- Le seul moyen de relancer le fonctionnement est d'attendre quelques heures, couper le disjoncteur du système et le relancer.
Nous avons déjà changé avec Atlantic 3 cartes électroniques dans le gainable et 1 carte sur le groupe, mais le problème est toujours le même. Auriez-vous une idée pour nous aider à avancer ?
Merci d'avance.
J'ai récemment (moins d'un mois) fait installer tout un système de zone de contrôle d'Atlantic (4 zones). Le fonctionnement présente un problème :
- La climatisation se lance bien ;
- Elle fonctionne pendant 45 minutes à 1 heure, parfois un peu plus ;
- Puis la ventilation et le froid s'arrêtent, alors qu'aucune consigne n'a été atteinte (consigne à 23°, alors qu'il fait encore 25° dans la pièce) et cela pour toutes les zones ;
- Les registres sont bien toujours ouverts correctement ;
- Le groupe extérieur est arrêté ;
- La température de veille extérieure n'a pas été atteinte ;
- Il n'y a aucun défaut identifié sur les télécommandes ;
- Le seul moyen de relancer le fonctionnement est d'attendre quelques heures, couper le disjoncteur du système et le relancer.
Nous avons déjà changé avec Atlantic 3 cartes électroniques dans le gainable et 1 carte sur le groupe, mais le problème est toujours le même. Auriez-vous une idée pour nous aider à avancer ?
Merci d'avance.
21 juillet 2023 à 16:32
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
Bonjour,
Le professionnel a-t-il vérifié la quantité de fluide ?
Cela pourrait être une piste.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le professionnel a-t-il vérifié la quantité de fluide ?
Cela pourrait être une piste.
Cordialement,
maclimatisation.com
21 juillet 2023 à 17:50
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
Bonjour Seb38,
Je crains de rencontrer exactement le même type de problématique que vous décrivez.
Avez-vous pu avancer dans la résolution de celui-ci ?
Est-ce que la sonde extérieure est intégrée au groupe extérieur ou indépendante ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Je crains de rencontrer exactement le même type de problématique que vous décrivez.
Avez-vous pu avancer dans la résolution de celui-ci ?
Est-ce que la sonde extérieure est intégrée au groupe extérieur ou indépendante ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
23 août 2023 à 09:44
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
Bonjour, j'ai le même souci.
La carte extérieure a été changée, ainsi que la carte shogun. J'ai également changé le Navi pass et la télécommande principale à trois reprises.
Malgré cela, cela ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous trouvé une solution ?
La carte extérieure a été changée, ainsi que la carte shogun. J'ai également changé le Navi pass et la télécommande principale à trois reprises.
Malgré cela, cela ne fonctionne toujours pas.

Avez-vous trouvé une solution ?
30 avril 2024 à 22:28
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
Bonjour.
Nous rencontrons le même problème. Avez vous trouvé la source du problème ? Cela m'intéresse car cela fait 10 mois que notre problème dure et personne ne trouve la source du problème.
De notre côté, les cartes de régulation et de puissance du groupe extérieur ont été changées.
Un technicien Atlantic est venu pour analyser le problème. Il a remonté que le problème provenait du gaz frigorifique.
Le réparateur à réaliser les procédures des incondensables, à poser un filtrer déshydrateur et contrôler l'absence de pincement sur les liaisons frigorifiques. Mais nous avons toujours le même problème et toujours l'erreur 46.2.
Maintenant il y a une suspicion de problème sur le shogun.
Merci pour votre retour
Nous rencontrons le même problème. Avez vous trouvé la source du problème ? Cela m'intéresse car cela fait 10 mois que notre problème dure et personne ne trouve la source du problème.
De notre côté, les cartes de régulation et de puissance du groupe extérieur ont été changées.
Un technicien Atlantic est venu pour analyser le problème. Il a remonté que le problème provenait du gaz frigorifique.
Le réparateur à réaliser les procédures des incondensables, à poser un filtrer déshydrateur et contrôler l'absence de pincement sur les liaisons frigorifiques. Mais nous avons toujours le même problème et toujours l'erreur 46.2.
Maintenant il y a une suspicion de problème sur le shogun.
Merci pour votre retour
23 décembre 2024 à 09:04