Bonjour,
Pourriez-vous svp m'aider à ce que la ventilation de mon unité intérieure se coupe automatiquement lorsque la pompe à chaleur extérieure ne fonctionne pas ?
Aujourd'hui, la ventilation tourne en permanence, que le groupe chauffe ou pas. La nuit notamment, c'est assez bruyant pour qu'on cherche à ce que la ventilation tourne un peu moins souvent (quitte à "stratifier" un peu l'air de la maison).
Voici les références :
- Unité intérieure : HITACHI RPI-4.0FSNE
- Pompe à chaleur : HITACHI RAS-4HVRNE
- Télécommande : HITACHI PC-ARFP1E
Et voici la configuration des options sur la télécommande :
B1=1, B2=0, B3 0, B4 3, B5 à B9 0, BA à BE --, C1 0, C2 --, C3 à C7 0, C8 1, C9 --, CA --, CB 0, CC 0, CD à CF --, D1 0, D2 --, D3 0, D4 à D7 --, E1 à E5 0, E6 à EF 0, F0 --, F1 à F4 0, F5 25, F6 21, F7 0, F8 à FB 1, FC à FE 0, FF 1, H1 à H4 0, J1 0, J2 --, J3 à JB 0, K1 à KA --, L1 à LB --, P1 à PC 0, Q1 à QF --, R1 à RF --, S1 à S8 --
Cordialement.
Rémy
Pourriez-vous svp m'aider à ce que la ventilation de mon unité intérieure se coupe automatiquement lorsque la pompe à chaleur extérieure ne fonctionne pas ?
Aujourd'hui, la ventilation tourne en permanence, que le groupe chauffe ou pas. La nuit notamment, c'est assez bruyant pour qu'on cherche à ce que la ventilation tourne un peu moins souvent (quitte à "stratifier" un peu l'air de la maison).
Voici les références :
- Unité intérieure : HITACHI RPI-4.0FSNE
- Pompe à chaleur : HITACHI RAS-4HVRNE
- Télécommande : HITACHI PC-ARFP1E
Et voici la configuration des options sur la télécommande :
B1=1, B2=0, B3 0, B4 3, B5 à B9 0, BA à BE --, C1 0, C2 --, C3 à C7 0, C8 1, C9 --, CA --, CB 0, CC 0, CD à CF --, D1 0, D2 --, D3 0, D4 à D7 --, E1 à E5 0, E6 à EF 0, F0 --, F1 à F4 0, F5 25, F6 21, F7 0, F8 à FB 1, FC à FE 0, FF 1, H1 à H4 0, J1 0, J2 --, J3 à JB 0, K1 à KA --, L1 à LB --, P1 à PC 0, Q1 à QF --, R1 à RF --, S1 à S8 --
Cordialement.
Rémy
12 mars 2020 à 19:12
Dépannage climatisation réponse 1
Invité

Arrêt automatique ventilation en fonction de la PAC
Invité
Bonjour.
C'est le paramètre E8 qu'il faudra passer de 00 à 01.
Mais cela nécessite une sonde déportée.
Cordialement.
C'est le paramètre E8 qu'il faudra passer de 00 à 01.
Mais cela nécessite une sonde déportée.
Cordialement.
12 mars 2020 à 22:30
Dépannage climatisation réponse 2
Invité

Arrêt automatique ventilation en fonction de la PAC
Invité
Re.
Pour le mode refroidissement, vous pouvez aussi activer la fonction arrêt ventilation au bout de x minutes de fonctionnement.
Essayez de télécharger la doc spécifique à votre modèle.
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et bien plus.
En effet Hitachi est un bonheur pour les techniciens ou même les particuliers néophytes curieux, car leur doc est non seulement bien fournie et simplifiée, mais en plus elle donne accès à une multitude d'informations que d'autres fabricants ne vous donneront jamais.
Si vous prenez le temps de lire, vous seriez en mesure de faire pas mal de diagnostic sans passer par un pro (sauf pour la partie fluidique évidemment).
En mode test / check, vous pouvez lire toutes les valeurs et données nécessaires aux diagnostics directement sur la télécommande.
Cordialement.
Pour le mode refroidissement, vous pouvez aussi activer la fonction arrêt ventilation au bout de x minutes de fonctionnement.
Essayez de télécharger la doc spécifique à votre modèle.
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et bien plus.
En effet Hitachi est un bonheur pour les techniciens ou même les particuliers néophytes curieux, car leur doc est non seulement bien fournie et simplifiée, mais en plus elle donne accès à une multitude d'informations que d'autres fabricants ne vous donneront jamais.
Si vous prenez le temps de lire, vous seriez en mesure de faire pas mal de diagnostic sans passer par un pro (sauf pour la partie fluidique évidemment).
En mode test / check, vous pouvez lire toutes les valeurs et données nécessaires aux diagnostics directement sur la télécommande.
Cordialement.
12 mars 2020 à 22:40
Dépannage climatisation réponse 3
Arrêt automatique ventilation en fonction de la PAC
Bonjour,
Merci pour votre aide.
C'est bizarre, j'ai l'impression que les paramètres E6 à EF sont tantôt à 0 et tantôt à --.
Aujourd'hui ils sont à -- donc je peux pas changer E8. J'imagine que c'est parce-que je n'ai pas de sonde déportée comme vous l'évoquiez.
Pourtant la télécommande a une sonde de température qui sert justement à réguler le chauffage (paramètre C8 à 1).
Au niveau de la documentation, j'ai tout ce qu'il faut au niveau de la télécommande car je viens de la changer pour le dernier modèle mais j'ai beaucoup plus de mal à trouver les "service manual" de l'unité intérieure et du groupe qui commencent à se faire plus vieux.
J'imagine que le paramétrage qu'il me manque doit se trouver sur l'unité interne sous la forme de jumpers non ?
Cordialement.
Rémy
Merci pour votre aide.
C'est bizarre, j'ai l'impression que les paramètres E6 à EF sont tantôt à 0 et tantôt à --.
Aujourd'hui ils sont à -- donc je peux pas changer E8. J'imagine que c'est parce-que je n'ai pas de sonde déportée comme vous l'évoquiez.
Pourtant la télécommande a une sonde de température qui sert justement à réguler le chauffage (paramètre C8 à 1).
Au niveau de la documentation, j'ai tout ce qu'il faut au niveau de la télécommande car je viens de la changer pour le dernier modèle mais j'ai beaucoup plus de mal à trouver les "service manual" de l'unité intérieure et du groupe qui commencent à se faire plus vieux.
J'imagine que le paramétrage qu'il me manque doit se trouver sur l'unité interne sous la forme de jumpers non ?
Cordialement.
Rémy
13 mars 2020 à 14:15
Dépannage climatisation réponse 4
Invité

Arrêt automatique ventilation en fonction de la PAC
Invité
Bonsoir.
Par quel accès êtes vous allez dans les menus ?
Accès utilisateur, installateur, SAV ou autre ?
Si vous n arrivez pas à changer un paramètre c'est :
Soit vous êtes en mode lecture uniquement, soit ce paramètre est tributaire d'un autre paramètre ( tant que le second n'est activé le premier ne peut-être changé, soit effectivement vous avez un modèle dont les paramètres sont réglables via des switchs dip sur la carte de commande de l'UI, soit le paramètre en question n'est pas disponible.
Une sonde déportée c'est bel et bien une sonde qui remplace physiquement la sonde de reprise de l'UI.
La sonde de la télécommande ne peux faire office de sonde déportée.
En faite pour réguler on peut sélectionner : la sonde de reprise de l'UI, la sonde de la télécommande et/ ou la moyenne des 2 sondes.
Pour un arrêt ventilation à consigne atteinte, aucune des 3 possibilités ne pourrait satisfaire les attentes.
C'est pourquoi il faut une sonde déportée mais aussi configurer la régulation sur sonde déportée,avant de configurer l'arrêt ventilation.
Réessayez la configuration mais en commençant par la sonde déportée.
Cordialement.
Par quel accès êtes vous allez dans les menus ?
Accès utilisateur, installateur, SAV ou autre ?
Si vous n arrivez pas à changer un paramètre c'est :
Soit vous êtes en mode lecture uniquement, soit ce paramètre est tributaire d'un autre paramètre ( tant que le second n'est activé le premier ne peut-être changé, soit effectivement vous avez un modèle dont les paramètres sont réglables via des switchs dip sur la carte de commande de l'UI, soit le paramètre en question n'est pas disponible.
Une sonde déportée c'est bel et bien une sonde qui remplace physiquement la sonde de reprise de l'UI.
La sonde de la télécommande ne peux faire office de sonde déportée.
En faite pour réguler on peut sélectionner : la sonde de reprise de l'UI, la sonde de la télécommande et/ ou la moyenne des 2 sondes.
Pour un arrêt ventilation à consigne atteinte, aucune des 3 possibilités ne pourrait satisfaire les attentes.
C'est pourquoi il faut une sonde déportée mais aussi configurer la régulation sur sonde déportée,avant de configurer l'arrêt ventilation.
Réessayez la configuration mais en commençant par la sonde déportée.
Cordialement.
13 mars 2020 à 23:28
Dépannage climatisation réponse 5
Arrêt automatique ventilation en fonction de la PAC
Bonjour.
J'ai le même problème que vous, la ventilation souffle en continu, d'après vos commentaires je viens de brancher une sonde déportée sur l'UI mais je ne sais pas comment l'activité car j'ai bien activité, la fonction E8 mais la ventilation souffle toujours.
Merci de votre aide.
Cordialement.
J'ai le même problème que vous, la ventilation souffle en continu, d'après vos commentaires je viens de brancher une sonde déportée sur l'UI mais je ne sais pas comment l'activité car j'ai bien activité, la fonction E8 mais la ventilation souffle toujours.
Merci de votre aide.
Cordialement.
24 novembre 2021 à 17:07