Alarme pompe relevage Sauermann sur Daikin
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
5613
Question Forum Climatisation : Alarme pompe relevage Sauermann sur Daikin
Bonjour,
J’installe actuellement la clim dans ma maison avec une unité extérieure Daikin 5MXM90N, trois unités intérieures FTXM20N 0N et une unité intérieure FTXA50AW.
Je pose aussi 4 pompes de relevage péristaltique Sauermann PE 5200 dans le grenier qui sont équipées d’un contact d’alarme. Avec ce contact je vais actionner un contacteur pour couper l’unité intérieure.
Ma question est la suivante : Quel fil de l’unité intérieure je dois couper quand la pompe de relevage est en alarme, la phase ou le fil de commande ?
Merci.
J’installe actuellement la clim dans ma maison avec une unité extérieure Daikin 5MXM90N, trois unités intérieures FTXM20N 0N et une unité intérieure FTXA50AW.
Je pose aussi 4 pompes de relevage péristaltique Sauermann PE 5200 dans le grenier qui sont équipées d’un contact d’alarme. Avec ce contact je vais actionner un contacteur pour couper l’unité intérieure.
Ma question est la suivante : Quel fil de l’unité intérieure je dois couper quand la pompe de relevage est en alarme, la phase ou le fil de commande ?
Merci.
08 août 2019 à 11:33
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Alarme pompe relevage Sauermann sur Daikin
Bonjour.
En tant que pro souvent on ne câble pas ces fils, pour diverses raisons, ça nous embête, mais le plus souvent s'il y a une panne froid on pense très rarement à ce contact, et ça peut durer.
Bref, si vous voulez le brancher il faut le mettre en série sur la commande, donc un fil sur la borne 3 et un domino sur le fil qui part sur votre UE.
En tant que pro souvent on ne câble pas ces fils, pour diverses raisons, ça nous embête, mais le plus souvent s'il y a une panne froid on pense très rarement à ce contact, et ça peut durer.
Bref, si vous voulez le brancher il faut le mettre en série sur la commande, donc un fil sur la borne 3 et un domino sur le fil qui part sur votre UE.
08 août 2019 à 17:35
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Alarme pompe relevage Sauermann sur Daikin
Bonjour PL.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Didier.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Didier.
09 août 2019 à 06:36