Bonjour,
Je fais construire ma maison et l'entreprise qui installe la clim réversible veut passer les tubes frigorifiques isolés directement dans la chape, avec les réseaux eau et électricité, mais sans fourreau de protection.
Je trouve cette solution risquée vis à vis des autres corps de métiers qui risquent de détériorer les tubes en circulant. D'autant plus que le vide sanitaire et les combles sont largement accessibles.
Pourriez-vous m'indiquer s'il existe des normes ou des prescriptions quant à la pose des circuits frigorifiques ?
Merci d'avance.
Je fais construire ma maison et l'entreprise qui installe la clim réversible veut passer les tubes frigorifiques isolés directement dans la chape, avec les réseaux eau et électricité, mais sans fourreau de protection.
Je trouve cette solution risquée vis à vis des autres corps de métiers qui risquent de détériorer les tubes en circulant. D'autant plus que le vide sanitaire et les combles sont largement accessibles.
Pourriez-vous m'indiquer s'il existe des normes ou des prescriptions quant à la pose des circuits frigorifiques ?
Merci d'avance.
01 février 2014 à 09:19
Conseils pose circuits frigorifiques réponse 1 climatisation
Tubes frigorifiques isolés dans la chape
Bonjour,
Il est possible de mettre les liaisons dans la chape à deux conditions :
1/ aucun raccord ou soudure dans tout le parcours qui est dans la chape,
2/ en plus de l'isolation de la tuyauterie celle-ci doit impérativement passer sous fourreau.
Allo Assistance Climatisation 83560
Il est possible de mettre les liaisons dans la chape à deux conditions :
1/ aucun raccord ou soudure dans tout le parcours qui est dans la chape,
2/ en plus de l'isolation de la tuyauterie celle-ci doit impérativement passer sous fourreau.
Allo Assistance Climatisation 83560
01 février 2014 à 14:27
Conseils pose circuits frigorifiques réponse 2 climatisation
Invité

Tubes frigorifiques isolés dans la chape
Invité
Salut et bonne soirée à tous.
Pour compléter l'ami AAC, il faut impérativement procéder à l'épreuve d'azote avant et après avoir coulé la chape.
Je dirais même qu'il faut laisser sous azote durant la prise de la chape.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour compléter l'ami AAC, il faut impérativement procéder à l'épreuve d'azote avant et après avoir coulé la chape.
Je dirais même qu'il faut laisser sous azote durant la prise de la chape.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 février 2014 à 21:15