Télécommande filaire Daikin BRC1D52 clignote
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
5153
Question Forum Climatisation : Télécommande filaire Daikin BRC1D52 clignote
Bonsoir.
Ma télécommande BRC1D52 PAC Daikin ajtech thermo inverter de 2007 clignote au niveau du test, et m'indique un code o lc.
Ainsi que le bouton marche arrêt, je n'ai pas de chauffage, est-ce que quelqu'un a déjà vu cela, je ne sais pas quoi faire.
Je vous remercie par avance.
Ma télécommande BRC1D52 PAC Daikin ajtech thermo inverter de 2007 clignote au niveau du test, et m'indique un code o lc.
Ainsi que le bouton marche arrêt, je n'ai pas de chauffage, est-ce que quelqu'un a déjà vu cela, je ne sais pas quoi faire.
Je vous remercie par avance.
26 décembre 2018 à 18:04
Réponse 1 du forum climatisation bricovideo.com
Télécommande filaire Daikin BRC1D52 clignote
Bonjour.
LC : erreur de communication entre l'inverter et l'unité de commande extérieure.
Dans l'UE il doit y avoir deux cartes il y a donc un souci de com entre ces deux cartes, couper le courant attendre un quart d'heure, ouvrir l'UE puis déconnectez / reconnectez plusieurs fois les connecteurs qu'il y a entre ces cartes, il se peut qu'il y ait un peu de grippage.
Remettre le courant puis voir ce qui se passe.
LC : erreur de communication entre l'inverter et l'unité de commande extérieure.
Dans l'UE il doit y avoir deux cartes il y a donc un souci de com entre ces deux cartes, couper le courant attendre un quart d'heure, ouvrir l'UE puis déconnectez / reconnectez plusieurs fois les connecteurs qu'il y a entre ces cartes, il se peut qu'il y ait un peu de grippage.
Remettre le courant puis voir ce qui se passe.