Bonjour à tous.
Voici mon problème.
J'ai un split Toshiba RAS-M10SKV-E dont le bac se remplit mais ne se vide pas ! Il est équipé d'une pompe de relevage mais je n'y ai pas accès (probablement planquée dans le faux plafond, que je viens de repeindre donc ça m'embête un peu de tout péter...).
J'ai soufflé dans l'évacuation, ça passe jusqu'au tuyau qui arrive dans ma gouttière. Donc j'ai un doute : soit le capteur de niveau d'eau relié à cette pompe est HS, soit la pompe est HS. Dans tous les cas, je n'ai pas accès à la pompe a priori...
Que faire ? Est-ce que je peux déconnecter le capteur, et réinstaller un système accessible capteur + pompe ?
Bonne journée.
Julien
Voici mon problème.
J'ai un split Toshiba RAS-M10SKV-E dont le bac se remplit mais ne se vide pas ! Il est équipé d'une pompe de relevage mais je n'y ai pas accès (probablement planquée dans le faux plafond, que je viens de repeindre donc ça m'embête un peu de tout péter...).
J'ai soufflé dans l'évacuation, ça passe jusqu'au tuyau qui arrive dans ma gouttière. Donc j'ai un doute : soit le capteur de niveau d'eau relié à cette pompe est HS, soit la pompe est HS. Dans tous les cas, je n'ai pas accès à la pompe a priori...
Que faire ? Est-ce que je peux déconnecter le capteur, et réinstaller un système accessible capteur + pompe ?
Bonne journée.
Julien
02 juin 2019 à 17:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe condensat inaccessible et HS
Bonjour.
Êtes-vous certain que vous avez une pompe de relevage ? car d'après ce que vous nous dites, si vous soufflez dans le tube d'évacuation et que cela sort bien à l'autre bout donc dans la gouttière, il est quasiment impossible qu'il y ait cette pompe car il y a un moteur et souffler par ce moteur il faut être très fort.
Afin de vérifier ça, il faut décapoter l'UI et regarder en dessous s'il y a bien un flotteur celui-ci étant positionné en point bas par rapport au bac et la sortie du bac.
Êtes-vous certain que vous avez une pompe de relevage ? car d'après ce que vous nous dites, si vous soufflez dans le tube d'évacuation et que cela sort bien à l'autre bout donc dans la gouttière, il est quasiment impossible qu'il y ait cette pompe car il y a un moteur et souffler par ce moteur il faut être très fort.
Afin de vérifier ça, il faut décapoter l'UI et regarder en dessous s'il y a bien un flotteur celui-ci étant positionné en point bas par rapport au bac et la sortie du bac.
03 juin 2019 à 17:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe condensat inaccessible et HS
Bonjour,
Oui il y a bien un flotteur !
Il est relié électriquement à un câble qui part dans le faux plafond jusqu’à la pompe je suppose.
Et j'ai soufflé au compresseur à faible pression pour que ça sorte un peu afin d'identifier l'arrivée.
Bonne soirée.
Julien
Oui il y a bien un flotteur !
Il est relié électriquement à un câble qui part dans le faux plafond jusqu’à la pompe je suppose.
Et j'ai soufflé au compresseur à faible pression pour que ça sorte un peu afin d'identifier l'arrivée.
Bonne soirée.
Julien
03 juin 2019 à 21:11