Remplacement platine clim LG FM25AH
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
6633
Question Forum Climatisation : Remplacement platine clim LG FM25AH
Bonjour,
Je dois changer la platine extérieure de ma clim LG FM25AH série A4UW246FA0
La carte d'origine n'est plus fabriquée (4995A10101K - 6871A1011K)
Il semble que 2 cartes soient compatibles.
Voici les références et les liens pour les consulter :
- 6871A10117M https://www.semboutique.com/14250-carte-electronique-climatisation/lg/88406-platine-de-puissance-appareil-exterieur
- 6871A10182M https://www.semboutique.com/14250-carte-electronique-climatisation/lg/101510-platine-de-puissance-exterieure
Évidemment le prix de la 2ème est plus intéressant, mais avant de faire une erreur, j'aimerais votre l'avis.
Merci d'avance.
Je dois changer la platine extérieure de ma clim LG FM25AH série A4UW246FA0
La carte d'origine n'est plus fabriquée (4995A10101K - 6871A1011K)
Il semble que 2 cartes soient compatibles.
Voici les références et les liens pour les consulter :
- 6871A10117M https://www.semboutique.com/14250-carte-electronique-climatisation/lg/88406-platine-de-puissance-appareil-exterieur
- 6871A10182M https://www.semboutique.com/14250-carte-electronique-climatisation/lg/101510-platine-de-puissance-exterieure
Évidemment le prix de la 2ème est plus intéressant, mais avant de faire une erreur, j'aimerais votre l'avis.
Merci d'avance.
26 novembre 2020 à 09:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement platine clim LG FM25AH
Bonjour.
Citation :Selon moi, ce n'est pas au client de prendre le risque mais au distributeur ou au constructeur de confirmer par mail la compatibilité des pièces détachées avec les références de l'UE/UI en panne.
Il semble que 2 cartes soient compatibles.
26 novembre 2020 à 14:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement platine clim LG FM25AH
Le client prends déjà le risque d'acheter au prix fort une carte que le fournisseur refusera de reprendre (sauf si elle n'a pas été déballée ?).
26 novembre 2020 à 14:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement platine clim LG FM25AH
Bonjour.
Difficile de répondre, d'autant que c'est la même photo pour les 2 (j'ai vérifié quasiment pixel par pixel), et que les "Appareils concernés" sont les mêmes...
Sinon qu'est-ce qui vous amène à changer la bête? Elle est peut-être réparable...
Difficile de répondre, d'autant que c'est la même photo pour les 2 (j'ai vérifié quasiment pixel par pixel), et que les "Appareils concernés" sont les mêmes...
Sinon qu'est-ce qui vous amène à changer la bête? Elle est peut-être réparable...
26 novembre 2020 à 14:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement platine clim LG FM25AH
Merci de vos réponses.
J'ai eu au téléphone le vendeur de ces cartes (Semboutique).
Il a fait des vérifications et m'affirme que je dois utiliser la carte 6871A10117M
A l'origine de mon problème : Mon installation électrique disjoncte (différentiel 30mA). Plus possible de réarmer.
J'ai trouvé un défaut électrique sur une tête de détendeur.
Comme je n'utilisais que 3 des 4 sorties de mon groupe, j'ai remplacé la tête défectueuse par la tête inutilisée.
Je n'ai plus de défaut électrique, c'est à dire que mon installation électrique ne disjoncte plus et les résistances d'isolement sont bonnes.
Par contre en rallumant, les 3 unités intérieures m'indiquent le code erreur 5 : défaut de communication entre la carte électronique intérieure et la carte extérieure.
Sur le groupe extérieur : plus de son et plus d'image - même les 2 leds rouge et verte qui devraient m'indiquer un code erreur sont éteintes.
J'en ai déduit que la carte n'a pas aimé le choc électrique.
Etes-vous en accord avec mon diagnostic ?
Merci.
J'ai eu au téléphone le vendeur de ces cartes (Semboutique).
Il a fait des vérifications et m'affirme que je dois utiliser la carte 6871A10117M
A l'origine de mon problème : Mon installation électrique disjoncte (différentiel 30mA). Plus possible de réarmer.
J'ai trouvé un défaut électrique sur une tête de détendeur.
Comme je n'utilisais que 3 des 4 sorties de mon groupe, j'ai remplacé la tête défectueuse par la tête inutilisée.
Je n'ai plus de défaut électrique, c'est à dire que mon installation électrique ne disjoncte plus et les résistances d'isolement sont bonnes.
Par contre en rallumant, les 3 unités intérieures m'indiquent le code erreur 5 : défaut de communication entre la carte électronique intérieure et la carte extérieure.
Sur le groupe extérieur : plus de son et plus d'image - même les 2 leds rouge et verte qui devraient m'indiquer un code erreur sont éteintes.
J'en ai déduit que la carte n'a pas aimé le choc électrique.
Etes-vous en accord avec mon diagnostic ?
Merci.
26 novembre 2020 à 14:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement platine clim LG FM25AH
Probablement. Les 4 enroulements des électrovannes (moteurs pas à pas) sont alimentés en 12V par des drivers, souvent dans des circuits intégrés à 16 pattes genre ULN2003. Un court-jus entre le +12 (ou même un des enroulements) et la terre va dégager le circuit en question. Comme dans la question 3094 réponse 14. Et si les dégâts sont suffisamment "mal placés", alors l'alimentation basse tension va se mettre en alerte, à moins qu'elle ait dégagé aussi. Mais ça se répare.
Les défauts de communication sont très souvent dus au fait que l'alim ne fonctionne plus. Donc tout cela est fort cohérent... Si vous voulez vous lancer, il va falloir poster une photo recto verso de la carte. Dans un 1er temps.
Les défauts de communication sont très souvent dus au fait que l'alim ne fonctionne plus. Donc tout cela est fort cohérent... Si vous voulez vous lancer, il va falloir poster une photo recto verso de la carte. Dans un 1er temps.
26 novembre 2020 à 18:40