Bonjour,
Je suis débutant technicien de maintenance dans un centre commercial et j'avais quelques questions à poser si ça vous dérange pas. J'ai un test technique demain pour savoir ce que je vaux sur le terrain et je suis tellement curieux que je peux me prendre la tête sur des détails, mais au final ça peut toujours servir ^^)
J'ai trouvé un manomètre avec de l'eau à l'intérieur juste avant l'entrée d'un adoucisseur c'est normal ?
Mon circuit PAC est divisé en 3 parties grâce à une bouteille de découplage ainsi qu'un échangeur à plaque à la suite.
Je comprends l’intérêt de rendre autonome plusieurs parties de l'installation mais pourquoi rajouter un échangeur à plaque entre la bouteille et les commerçants ?
Dans mon local TAR mon disconnecteur est avant l'adoucisseur, n'est-il pas censé être après pour éviter de polluer de l'adoucisseur ?
L'eau des TAR est-elle glycolé ?
Étant donné que les légionelles viennent de l'eau de ville, alors il y en a constamment ? L'eau que l'on boit, L'eau pour se doucher...?
Une fois l'installation remplit d'eau, l'adoucisseur n'est pas constamment en marche je suppose car on ne peut rajouter de l'eau là où c'est déjà remplit. Mais alors qu'en s'effectue la régénération ? Seulement quand la bouteille de résine arrive à saturation ?
L'eau se dilate t-elle souvent ? J'ai lu qu'après utilisation il fallait la regonfler. Si je comprends bien c'est manuel, donc l'eau ne doit pas se dilater souvent si ?
Et enfin.
Pourquoi un vase d'expansion et un groupe de maintien de pression si elles ont la même utilité ?
Merci pour vos réponses.
Je suis débutant technicien de maintenance dans un centre commercial et j'avais quelques questions à poser si ça vous dérange pas. J'ai un test technique demain pour savoir ce que je vaux sur le terrain et je suis tellement curieux que je peux me prendre la tête sur des détails, mais au final ça peut toujours servir ^^)
J'ai trouvé un manomètre avec de l'eau à l'intérieur juste avant l'entrée d'un adoucisseur c'est normal ?
Mon circuit PAC est divisé en 3 parties grâce à une bouteille de découplage ainsi qu'un échangeur à plaque à la suite.
Je comprends l’intérêt de rendre autonome plusieurs parties de l'installation mais pourquoi rajouter un échangeur à plaque entre la bouteille et les commerçants ?
Dans mon local TAR mon disconnecteur est avant l'adoucisseur, n'est-il pas censé être après pour éviter de polluer de l'adoucisseur ?
L'eau des TAR est-elle glycolé ?
Étant donné que les légionelles viennent de l'eau de ville, alors il y en a constamment ? L'eau que l'on boit, L'eau pour se doucher...?
Une fois l'installation remplit d'eau, l'adoucisseur n'est pas constamment en marche je suppose car on ne peut rajouter de l'eau là où c'est déjà remplit. Mais alors qu'en s'effectue la régénération ? Seulement quand la bouteille de résine arrive à saturation ?
L'eau se dilate t-elle souvent ? J'ai lu qu'après utilisation il fallait la regonfler. Si je comprends bien c'est manuel, donc l'eau ne doit pas se dilater souvent si ?
Et enfin.
Pourquoi un vase d'expansion et un groupe de maintien de pression si elles ont la même utilité ?
Merci pour vos réponses.
14 février 2013 à 11:40
Maintenance fonctionnement climatisation 1
Questions techniques climatisation
Bonsoir.
Le mano avec de l'eau ? Je ne pense pas, ce serait plutôt un mano à bain d'huile, ce qui serait normal, il y en existe des secs, mais de moins bonne qualité et durent moins longtemps.
L’échangeur à plaques, sert souvent pour une récupération des calories afin qu'elles servent pour autre chose. Par ex, on fait circuler un fluide caloporteur et ces calories sont restituées dans l’échangeur à plaque pour chauffer en partie une eau chaude sanitaire, avant que la PAC se mettent en service. Économies économies !
Un disconnecteur s’installe toujours en amont de tout appareils.
La légionelle vient de l'eau, de l'air certes mais commence à se développer qu'à partir de 37°c. Et de plus cette eau est contrôlée avant d’être distribuée dans les réseaux et heureusement.
Pour la régénération d'un adoucisseur elle varie suivant les réglages effectués par le technicien, le ph de l'eau est déjà un point de réglage, la demande client, en fonction des besoins.
L'eau se dilate en fonction de la température.
Et on ne regonfle pas l'eau, il peut arriver que le flexcon (terme de technicien) ou vase d’expansion ait besoin d’être regonflé il y a une valve comme celle d'une roue de vélo, il existe un petit mano vendu chez les fournisseurs en chauffage plomberie afin de contrôler si la pression est bonne, le flexcon se calcule en fonction de l'unité pascal (10 m de remontée =1 bar) sur le réseau d'eau de chauffage par exemple, il y a une membrane à l’intérieur qui permet d'accuser cette dilatation et donc poussée par l'air ou l'azote du flexcon. ET regonfler un flexcon avec une pompe à vélo bonjour la galère, vaut mieux le faire avec un compresseur d'air, si azote avec une bte d'azote et manomètre.
Un groupe de maintien de pression porte son nom, sert donc donc à maintenir un réseau à une pression donnée, en principe grand ou haut réseau dont la pression d'eau de ville par exemple n'est pas suffisante afin d'aller jusqu'au bout du réseau, c'est comme un tuyau d'arrosage, si le tube est trop long et bien au bout, impossible d'arroser les salades.
Le mano avec de l'eau ? Je ne pense pas, ce serait plutôt un mano à bain d'huile, ce qui serait normal, il y en existe des secs, mais de moins bonne qualité et durent moins longtemps.
L’échangeur à plaques, sert souvent pour une récupération des calories afin qu'elles servent pour autre chose. Par ex, on fait circuler un fluide caloporteur et ces calories sont restituées dans l’échangeur à plaque pour chauffer en partie une eau chaude sanitaire, avant que la PAC se mettent en service. Économies économies !
Un disconnecteur s’installe toujours en amont de tout appareils.
La légionelle vient de l'eau, de l'air certes mais commence à se développer qu'à partir de 37°c. Et de plus cette eau est contrôlée avant d’être distribuée dans les réseaux et heureusement.
Pour la régénération d'un adoucisseur elle varie suivant les réglages effectués par le technicien, le ph de l'eau est déjà un point de réglage, la demande client, en fonction des besoins.
L'eau se dilate en fonction de la température.
Et on ne regonfle pas l'eau, il peut arriver que le flexcon (terme de technicien) ou vase d’expansion ait besoin d’être regonflé il y a une valve comme celle d'une roue de vélo, il existe un petit mano vendu chez les fournisseurs en chauffage plomberie afin de contrôler si la pression est bonne, le flexcon se calcule en fonction de l'unité pascal (10 m de remontée =1 bar) sur le réseau d'eau de chauffage par exemple, il y a une membrane à l’intérieur qui permet d'accuser cette dilatation et donc poussée par l'air ou l'azote du flexcon. ET regonfler un flexcon avec une pompe à vélo bonjour la galère, vaut mieux le faire avec un compresseur d'air, si azote avec une bte d'azote et manomètre.
Un groupe de maintien de pression porte son nom, sert donc donc à maintenir un réseau à une pression donnée, en principe grand ou haut réseau dont la pression d'eau de ville par exemple n'est pas suffisante afin d'aller jusqu'au bout du réseau, c'est comme un tuyau d'arrosage, si le tube est trop long et bien au bout, impossible d'arroser les salades.
14 février 2013 à 20:24
Maintenance fonctionnement climatisation 2
Invité

Questions techniques climatisation
Invité
Bonjour et merci pour votre réponse.
Désolé du retard je ne retrouvais plus ce post, j'ai donc abandonné.
Votre explication est très claire, c'est super de vous lire.
Merci.
Désolé du retard je ne retrouvais plus ce post, j'ai donc abandonné.
Votre explication est très claire, c'est super de vous lire.
Merci.