Bonjour, je viens de faire poser une climatisation réversible Daikin avec split pour la chambre par un professionnel, mais après 30 min de fonctionnement, les 2 unités se mettent à fuir (mais bien, il pleut carrément dans mon appartement).
En revanche, je ne vois pas couler d'eau par l'unité extérieure. D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide. Cordialement. Pit
En revanche, je ne vois pas couler d'eau par l'unité extérieure. D'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide. Cordialement. Pit
21 juillet 2010 à 21:02
Choix 1 climatisation pour le dépannage
Fuite intérieure climatisation reversible Daikin
Bonjour,
cela vient de l'évacuation des condensats qui a mal été faite. Rappelez le pro afin qu'il y remédie.
Allo Assistance Climatisation -
cela vient de l'évacuation des condensats qui a mal été faite. Rappelez le pro afin qu'il y remédie.
Allo Assistance Climatisation -
22 juillet 2010 à 04:21
Choix 2 climatisation pour le dépannage
Fuite intérieure climatisation reversible Daikin
Eh oui le travail a été mal effectué, et je pense que, quand commence des problèmes comme ça, vous n'êtes pas au bout de futures galères. Vos condensats sont mal faits. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:13
Choix 3 climatisation pour le dépannage
Invité

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin
Invité
Il faut faire une légère pente lors de l'installation de l'unité intérieure (évaporateur) pour faciliter l'évacuation de condensat à l'extérieur, ce que n'a pas fait ici l'installateur.
La solution est de faire une légère inclinaison de l'unité intérieure dans le sens inverse du sens actuel et tout ira bien.
La solution est de faire une légère inclinaison de l'unité intérieure dans le sens inverse du sens actuel et tout ira bien.
22 juillet 2010 à 13:28
Choix 4 climatisation pour le dépannage
Fuite intérieure climatisation reversible Daikin
A la réponse 3, on n'incline plus les unités intérieur, le bac est déjà incliné à la fabrication, ou, plus profond aux endroits de raccordement, il y a 20 ans oui on les inclinait et c'était affreux, mais à l'époque on les installait comme ca, et on n'avait pas le choix sinon les condensats ne s'évacuaient pas. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:51
Choix 5 climatisation pour le dépannage
Invité

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin
Invité
Premièrement, avant de faire intervenir un professionnel, commencez par contrôler l'état de propreté des filtres de reprise de votre unité intérieure, vous ferez sûrement des économies...
Si les filtres sont propres : Écoulement des condensats mal fait et, ou, mal dimensionné, pas de siphon...
Prévoir une pente minimum de 1 cm/m et un diamètre d'évacuation suffisamment conséquent pour éviter que la dépression créée par le(s) ventilateur(s) de l'unité intérieure empêche(nt) l'évacuation des condensats...
Sur installation existante et présentant ces problèmes de dimensionnement, s'il n'est plus possible de refaire les écoulements, voici quelques solutions envisageables :
- Créer un appel d'air au départ des incondensables (en greffant un petit tuyau dirigé vers le haut sur la sortie d'écoulement, 20 cm suffisent largement) pour laisser l'eau s'écouler...
- Pose d'un siphon avec une hauteur de colonne d'eau plus importante...
- Placer une pompe de relevage des condensats (solution plus chère et source éventuelle d'autres problèmes...).
Mi²
Si les filtres sont propres : Écoulement des condensats mal fait et, ou, mal dimensionné, pas de siphon...
Prévoir une pente minimum de 1 cm/m et un diamètre d'évacuation suffisamment conséquent pour éviter que la dépression créée par le(s) ventilateur(s) de l'unité intérieure empêche(nt) l'évacuation des condensats...
Sur installation existante et présentant ces problèmes de dimensionnement, s'il n'est plus possible de refaire les écoulements, voici quelques solutions envisageables :
- Créer un appel d'air au départ des incondensables (en greffant un petit tuyau dirigé vers le haut sur la sortie d'écoulement, 20 cm suffisent largement) pour laisser l'eau s'écouler...
- Pose d'un siphon avec une hauteur de colonne d'eau plus importante...
- Placer une pompe de relevage des condensats (solution plus chère et source éventuelle d'autres problèmes...).
Mi²
28 avril 2012 à 15:14
Choix 6 climatisation pour le dépannage
Invité

Fuite intérieure climatisation reversible Daikin
Invité
Grrr ça fait du bien de se relire... "- Créer un appel d'air au départ des incondensables."
Je voulais écrire, au départ des condensats ;-)
Mi².
Je voulais écrire, au départ des condensats ;-)
Mi².