val24
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour @PL.

Je n'ai pas encore reçu la carte, elle devrait arriver demain, mais effectivement dans le colis j'ai bien un câble blanc.
Vous dites qu'il faut que je connecte la carte carte EKH.., en branchant le X80 de cette carte sur le x85A de l'UI ?
Est-ce le seul branchement que j'ai a faire ?
Savez-vous ensuite quel configuration je dois mettre sur le DS1, et quel entrée utiliser pour mon Netatmo ?
Merci.

câble blanc

26 novembre 2025 à 18:12
forum consulter ce sujet Câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17 sur le forum Climatisation

Bonsoir @dredg.

Avez-vous eu votre réponse par hasard ?
Merci.
25 novembre 2025 à 23:52
forum consulter ce sujet Câblage thermostat pompe à chaleur Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Je souhaite brancher mon thermostat Netatmo, mais je ne comprends pas le câblage.
Actuellement, j’ai le thermostat basique de Daikin branché avec deux câbles sur P1/P2 (un marron et un bleu), connectés sur X3M.

Je n’ai aucune expérience en la matière.
Après avoir contacté Netatmo, il semble que ma PAC nécessite une PCB supplémentaire, que j’ai achetée (carte électronique EKRP1AHT).

Je vous joins des photos de la carte EKRP1AHT et de mon installation actuelle.
Mes questions :
Ai-je vraiment besoin de la EKRP1AHT selon vous ? Si oui, comment la brancher ?
Où brancher les câbles gris et noir du thermostat Netatmo ?
Aujourd’hui, mon thermostat Daikin n’a que 2 câbles, alors que celui de Netatmo en a 4.

Merci beaucoup pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17branchement thermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17branchement carte EKRP1AHTthermostat Netatmo sur Daikin EKHBRD014DY17

25 novembre 2025 à 23:39