Bonjour Dom-Aom,

Citation :
Vous dites "les deux unités internes remontent le même code d'erreur". C'est à dire?...

Les deux unités intérieures renvoient le code erreur U4, d'après la doc des erreurs (en piece jointe):
"Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure"

Citation :
Laissez la marche forcée 15mn et voyez si la production de froid des UI est conforme à ce que vous connaissiez.

Je sens du froid dans les UI quand l'UE est en marche forcée mais elles ne soufflent pas et le volet se ferme automatiquement au bout de quelques secondes.

J'ai commencé a feuilleté le manuel de la clim (en pièce jointe aussi) en suivant le protocole pour l'erreur U4.
Est-ce qu'entre les bornes 1 et 2 ainsi que 2 et 3, je dois bien mesurer du courant continu ?
Le manuel dit juste de regarder si la valeur n'est pas 0, mais de combien devrait-elle être ? (Ça m'étonnerait que ce soit un problème de câblage comme suggérè car il est bon depuis la nuit des temps).

daikin error codes.pdf

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cleanshot 2025 07 21 at 18.36.33 2x

21 juillet 2025 à 18:42
forum consulter ce sujet Clim Daikin 2MXS52D2VMB code erreur U4 sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Je suis rentré de vacances hier avec ma femme et enfants et je constate que la climatisation ne fonctionne plus.
Je ne connais rien au sujet, j'ai quelques notions d'électricité et je souhaite diagnostiquer le problème et le réparer moi-même si possible.

Cette clim est en place depuis 20 ans donc pas de problème de câblage.
C'est un multi split, deux unités internes et une unité externe, les deux unités internes remontent le même code d'erreur, je soupçonne donc un problème venant de l'unité extérieure.

Voila ce que j'ai fait pour le moment :
Coupé l'alimentation une nuit entière pour vider les condensateurs (comme recommandé dans plusieurs réponses sur ce forum) mais cela n'a rien changé.

Ouvert la plaque de service pour vérifier l'état des leds, la led verte clignote, aucune led rouge ne s'allume même après coupure et remise du courant.

Tenté la marche forcé, le ventilateur tourne bien et la machine a l'air de faire du froid, je vois bien de la condensation sur la pièce (qui semble être en cuivre) dont je ne connais pas le nom.

Tenté l'auto diagnostic mais rien ne se passe.
Vérifié le courant en entrée, j'ai bien du 230v.

J'ai donc décidé d'ouvrir le capot de la bête et je suis tombé sur les deux cartes en photo.
Par ou je peux commencer pour investiguer le problème ?

Sur la grande carte verte (carte principale ?), je constate un peu de noir à plusieurs endroits (cf. la photo), est-ce que cela peut-être juste de la chauffe ou la source du problème ?

Merci d'avance pour votre lecture et votre aide biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
diagnostic climatisation remote 1 .jpegdiagnostic climatisation remote.jpegdiagnostic climatisation remote 3 .jpegdiagnostic climatisation remote 2 .jpeg

21 juillet 2025 à 14:01
forum consulter ce sujet Clim Daikin 2MXS52D2VMB code erreur U4 sur le forum Climatisation