J'ai changé l'unité B qui me semblait être celle défectueuse sur le bornier B, en switchant tous les interrupteurs de la carte de l'UE sur ON.
Et ça fonctionne.
Merci pour votre idée c'était top !
Mais que faut-il en penser ?
Une partie du circuit de l'unité B sur la carte de l'UE est morte ?
Merci beaucoup en tout cas.
Et ça fonctionne.
Merci pour votre idée c'était top !
Mais que faut-il en penser ?
Une partie du circuit de l'unité B sur la carte de l'UE est morte ?
Merci beaucoup en tout cas.
08 octobre 2025 à 17:48

Ah et vous dites de changer de bornier l'unité à problème.
Mais les deux sont en erreur.
La 1 : erreur 22
La 2 : erreur 11
Laquelle changer ?
Mais les deux sont en erreur.
La 1 : erreur 22
La 2 : erreur 11
Laquelle changer ?
08 octobre 2025 à 16:44

Bonjour Dom-Aom.
Comme c'est indiqué dans mon message, il s'agit d'une UE reliée à deux UI.
L'ensemble fonctionnait correctement jusqu'à aujourd'hui.
L'UE possède 3 slots pour brancher des UI, pas 4.
Si je change ces slots, ne faut-il pas changer également le câblage de l'UE ? (SW1 CURRENT CHANGE notamment ?)
Merci pour votre réponse en tout cas.
J'ai tenté toute la journée des manips sur l'UE, en débranchant des choses. Mon bilan est :
Lorsque sur l'UE, expansion valve A et DC FAN MOTOR sont déconnectés ainsi qu'une sonde (n'importe laquelle),
Alors sur l'UI 1 : code défaut change en fonction de la sonde déconnectée
UI 2 ne change jamais et reste en erreur 11.
Je ne sais pas si ça peut aider dans le diagnostique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme c'est indiqué dans mon message, il s'agit d'une UE reliée à deux UI.
L'ensemble fonctionnait correctement jusqu'à aujourd'hui.
L'UE possède 3 slots pour brancher des UI, pas 4.
Si je change ces slots, ne faut-il pas changer également le câblage de l'UE ? (SW1 CURRENT CHANGE notamment ?)
Merci pour votre réponse en tout cas.
J'ai tenté toute la journée des manips sur l'UE, en débranchant des choses. Mon bilan est :
Lorsque sur l'UE, expansion valve A et DC FAN MOTOR sont déconnectés ainsi qu'une sonde (n'importe laquelle),
Alors sur l'UI 1 : code défaut change en fonction de la sonde déconnectée
UI 2 ne change jamais et reste en erreur 11.
Je ne sais pas si ça peut aider dans le diagnostique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2025 à 16:41

Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur réversible Fujitsu General depuis 2017.
Cette dernière est reliée à deux unités intérieures.
Ce système fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
Une des deux unités s'est mise à clignoter récemment.
1 clignotement "OPERATION" et 1 clignotement "TIMER" ainsi que le voyant ECONOMY qui clignote rapidement.
La deuxième unité s'est ensuite mise à clignoter aussi en la coupant et en la redémarrant :
2 "OPERATION" 2 "TIMER" et "ECONOMY" rapide.
J'ai cru lire qu'il s'agissait pour la première de l'erreur 11, indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
La seconde correspond à l'erreur 22, indiquant une puissance inadéquate entre l'intérieur et l'extérieur.
Cela semble logique pour la seconde vu que la première ne fonctionne pas.
Mais qu'en est-il pour la première ?
Lorsque j'allume les deux unités, l'unité extérieure ne fonctionne pas du tout.
Voici les références des unités :
Unité intérieures : AGHG12LVCA
Unité extérieure : AOHG18LAT3
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce qu'il se passe ce serait vraiment super sympa.
Je suis bon bricoleur mais je sais que ces systèmes nécessitent rapidement l'intervention d'un frigoriste selon la panne.
J'aimerais juste ne pas en faire venir un pour rien
Pour info, l'unité extérieure affiche 11 clignotement en LED 1 et j'entends un tout petit clac quand je remet le contact, suivi de légers bruits comme d'un démarreur de voiture en beaucoup plus faible bien sûr.
Merci d'avance.
Je possède une pompe à chaleur réversible Fujitsu General depuis 2017.
Cette dernière est reliée à deux unités intérieures.
Ce système fonctionnait parfaitement jusqu'à présent.
Une des deux unités s'est mise à clignoter récemment.
1 clignotement "OPERATION" et 1 clignotement "TIMER" ainsi que le voyant ECONOMY qui clignote rapidement.
La deuxième unité s'est ensuite mise à clignoter aussi en la coupant et en la redémarrant :
2 "OPERATION" 2 "TIMER" et "ECONOMY" rapide.
J'ai cru lire qu'il s'agissait pour la première de l'erreur 11, indiquant un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
La seconde correspond à l'erreur 22, indiquant une puissance inadéquate entre l'intérieur et l'extérieur.
Cela semble logique pour la seconde vu que la première ne fonctionne pas.
Mais qu'en est-il pour la première ?
Lorsque j'allume les deux unités, l'unité extérieure ne fonctionne pas du tout.
Voici les références des unités :
Unité intérieures : AGHG12LVCA
Unité extérieure : AOHG18LAT3
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce qu'il se passe ce serait vraiment super sympa.
Je suis bon bricoleur mais je sais que ces systèmes nécessitent rapidement l'intervention d'un frigoriste selon la panne.
J'aimerais juste ne pas en faire venir un pour rien

Pour info, l'unité extérieure affiche 11 clignotement en LED 1 et j'entends un tout petit clac quand je remet le contact, suivi de légers bruits comme d'un démarreur de voiture en beaucoup plus faible bien sûr.
Merci d'avance.
08 octobre 2025 à 11:27