Jer0
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide !

Le pilotage Marche/Arrêt de ma PAC Mitsubishi par le système de zonage Delta Dore 620 BT via l'interface MAC-397IF-E est défaillant et peut-être incorrectement câblée.

Un faisceau de 6 fils (endommagé par des rongeurs) semblait relier le Delta 620 BT (directement depuis un relais Finder interne type 95.05) à l'interface MAC-397IF-E, mais sur son connecteur 6 broches CN105.
Le câble de sortie de l'interface MAC-397IF-E (5 fils avec un connecteur) destiné à être connecté à l'unité intérieure Mitsubishi n'était vraisemblablement pas raccordé à la PAC.

Après consultation des manuels des différents composants, la solution pour une commande ON/OFF de base de la PAC par le Delta 620 BT via l'interface MAC-397IF-E semble être la suivante :
- Utiliser les bornes de sortie 25 et 26 (Marche/Arrêt groupe) du boîtier Delta 620 BT.
- Connecter ces deux bornes aux broches 1 et 2 du connecteur CN591 de l'interface Mitsubishi MAC-397IF-E (conformément à la section 4.3 "Télécommande par contact" du manuel MAC-397IF-E).
- Configurer les DIP switches sur la MAC-397IF-E (notamment SW500 : No.1 sur OFF et No.4 sur ON pour activer la commande externe sur CN591).

Si jamais quelqu'un qui s'y connaît peut valider ou non cette solution, je le remercie grandement par avance !
Merci pour votre lecture, je peux fournir les manuels si besoin.

Bonne journée à tous.
11 mai 2025 à 14:29
forum consulter ce sujet Lien Delta 620 BT et Mitsubishi MAC-397IF-E sur le forum Climatisation