Lien Delta 620 BT et Mitsubishi MAC-397IF-E
Actuellement
10 097
questions dans le
forum climatisation
10097
Conseils Forum Climatisation : Lien Delta 620 BT et Mitsubishi MAC-397IF-E
Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide !
Le pilotage Marche/Arrêt de ma PAC Mitsubishi par le système de zonage Delta Dore 620 BT via l'interface MAC-397IF-E est défaillant et peut-être incorrectement câblée.
Un faisceau de 6 fils (endommagé par des rongeurs) semblait relier le Delta 620 BT (directement depuis un relais Finder interne type 95.05) à l'interface MAC-397IF-E, mais sur son connecteur 6 broches CN105.
Le câble de sortie de l'interface MAC-397IF-E (5 fils avec un connecteur) destiné à être connecté à l'unité intérieure Mitsubishi n'était vraisemblablement pas raccordé à la PAC.
Après consultation des manuels des différents composants, la solution pour une commande ON/OFF de base de la PAC par le Delta 620 BT via l'interface MAC-397IF-E semble être la suivante :
- Utiliser les bornes de sortie 25 et 26 (Marche/Arrêt groupe) du boîtier Delta 620 BT.
- Connecter ces deux bornes aux broches 1 et 2 du connecteur CN591 de l'interface Mitsubishi MAC-397IF-E (conformément à la section 4.3 "Télécommande par contact" du manuel MAC-397IF-E).
- Configurer les DIP switches sur la MAC-397IF-E (notamment SW500 : No.1 sur OFF et No.4 sur ON pour activer la commande externe sur CN591).
Si jamais quelqu'un qui s'y connaît peut valider ou non cette solution, je le remercie grandement par avance !
Merci pour votre lecture, je peux fournir les manuels si besoin.
Bonne journée à tous.
Le pilotage Marche/Arrêt de ma PAC Mitsubishi par le système de zonage Delta Dore 620 BT via l'interface MAC-397IF-E est défaillant et peut-être incorrectement câblée.
Un faisceau de 6 fils (endommagé par des rongeurs) semblait relier le Delta 620 BT (directement depuis un relais Finder interne type 95.05) à l'interface MAC-397IF-E, mais sur son connecteur 6 broches CN105.
Le câble de sortie de l'interface MAC-397IF-E (5 fils avec un connecteur) destiné à être connecté à l'unité intérieure Mitsubishi n'était vraisemblablement pas raccordé à la PAC.
Après consultation des manuels des différents composants, la solution pour une commande ON/OFF de base de la PAC par le Delta 620 BT via l'interface MAC-397IF-E semble être la suivante :
- Utiliser les bornes de sortie 25 et 26 (Marche/Arrêt groupe) du boîtier Delta 620 BT.
- Connecter ces deux bornes aux broches 1 et 2 du connecteur CN591 de l'interface Mitsubishi MAC-397IF-E (conformément à la section 4.3 "Télécommande par contact" du manuel MAC-397IF-E).
- Configurer les DIP switches sur la MAC-397IF-E (notamment SW500 : No.1 sur OFF et No.4 sur ON pour activer la commande externe sur CN591).
Si jamais quelqu'un qui s'y connaît peut valider ou non cette solution, je le remercie grandement par avance !
Merci pour votre lecture, je peux fournir les manuels si besoin.
Bonne journée à tous.
11 mai 2025 à 14:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
- N°8135 : Bonjour. Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la...
- 2. Impossible de paramétrer l'interface MAC-567IF-E
- N°7415 : Bonjour. J'ai changé de Box internet. Il a donc fallu que je paramètre à nouveau mes interfaces de mon PAC Mitsubishi J'utilise le "Tuto interface Wifi" fourni par Mitsubishi pour l'enregistrer sur le Melcloud. Lors de...
- 3. Lien entre COP et charge de la PAC
- N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
- 4. Installer carte wifi MAC-587IF-E climatiseur Mitsubishi MSZ-HJ50VA
- N°9585 : Bonjour. Je souhaiterais installer une interface wifi MAC-587IF-E pour ma climatisation Mitsubishi réversible MSZ-HJ50VA. Pourriez-vous m'indiquer comment accéder à la carte pour connecter l'interface ? Qu'est-ce que je dois...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Courbes interface Wifi MAC-567IF-E PAC Mitsubishi écodan Zubadan
- N°6122 : Bonjour, J'ai installé en septembre 2019 une interface Wifi MAC-567IF-E sur ma PAC Mitsubishi écodan Zubadan. Au départ tout fonctionnait correctement mais depuis novembre 2019, lorsque je vais dans "rapport/température...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Connexion interface Mitsubishi
- N°7151 : Bonjour. J'ai, depuis mi-mai 2021, une PAC Air/Eau. Tout fonctionne très bien, jusqu'à dimanche dernier suite aux orages. Je n'ai plus de connexion entre mes téléphones portables, mon ordinateur portable avec l'interface...
- 9. Brochage connecteur boitier wifi clim Mitsubishi
- N°7605 : Bonjour. Quelqu'un connait le brochage du connecteur 4 broches du boitier wifi clim Mitsubishi. Voir photo du connecteur. Merci de votre aide.
- 10. Problème conection interface Wi-Fi MAC-567IF-E clim Mitsubishi
- N°9526 : Bonjour à tous. Après avoir essayé tout ce que je pouvais, je m'en remet aux experts et expériences de ce forum. Pour faire cours, je ne peux plus connecter mon interface wifi sur ma Freebox delta. Que ce soit en WPS ou en...
- 11. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite