Bonjour
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
24 janvier 2013 à 08:40
consulter ce sujet Problème régulation inverter Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
11 janvier 2013 à 17:25
consulter ce sujet Problème régulation inverter Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
10 janvier 2013 à 16:40
consulter ce sujet Problème régulation inverter Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
10 janvier 2013 à 10:19
consulter ce sujet Problème régulation inverter Daikin sur le forum Climatisation