Profil du membre Bill78
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Bill78
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Au final, j'ai un expert Viessmann qui est venu pour me faire un devis de remplacement de ma PAC et qui a jeté un œil sur l'actuelle "pour le fun".
Les cosses d'alim du compresseur étaient desserrées (non vu par mon chauffagiste habituel).
A priori, il m'a parlé d'une mise en sécurité (pas vu pas compris ou c'était), et... miracle, la pompe est repartie.
J'ose penser que le remap de la carte a servi (vu qu'il y avait 2 fusibles thermiques cramés)
En tout cas merci à tous pour vos infos, conseils, aide...
Je croise les doigts pour que ça tienne dans le temps, et vais songer à changer la PAC à tête reposée.
Merci pour cette réponse.
Au final, j'ai un expert Viessmann qui est venu pour me faire un devis de remplacement de ma PAC et qui a jeté un œil sur l'actuelle "pour le fun".
Les cosses d'alim du compresseur étaient desserrées (non vu par mon chauffagiste habituel).
A priori, il m'a parlé d'une mise en sécurité (pas vu pas compris ou c'était), et... miracle, la pompe est repartie.
J'ose penser que le remap de la carte a servi (vu qu'il y avait 2 fusibles thermiques cramés)
En tout cas merci à tous pour vos infos, conseils, aide...
Je croise les doigts pour que ça tienne dans le temps, et vais songer à changer la PAC à tête reposée.
02 décembre 2025 à 19:15
consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum ClimatisationBon, bah je ne comprends pas.
Changé les condo, les relais, vérifié la continuité au multimètre, changé deux fusibles thermiques...
Et non, toujours ce compresseur qui ne démarre pas.
:(
Changé les condo, les relais, vérifié la continuité au multimètre, changé deux fusibles thermiques...
Et non, toujours ce compresseur qui ne démarre pas.
:(
01 décembre 2025 à 21:10
consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis tombé par hasard sur cette conversation en cherchant de l'aide pour réparer ma PAC Vitocal 300 A
Quelle mine d'or que vos échanges, mille mercis
A priori, mal classique, la fameuse VSA LC 03 P/7 qui "crame" (diagnostique chauffagiste...)
Bonne nouvelle me concernant, elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert de la chaleur - mais il faudra que je check les fusibles thermiques (je constate que la fabrication est un peu différente de celles du dessus, avec un fusible sur chaque ligne). La carte est d'ailleurs posée verticalement dans la PAC.
Je n'ai pas encore testé les composants un par un mais j'ai, dans le doute, chez conrad :
- commandé 3 condo MKP X2 0.22 uf 250V ref 1569620 - 62
- commandé 3 finder 40.61.9.024.4000 , la ref 40.61.9.024.0000 n'existant plus. Seule différence, le matériau de contact, AgSnO2 au lieu de AgCdO ref 1842232 - 62
- commandé quelques fusibles thermiques ref 419002 - 62
Vu le doute sur les condos (cf message de joint sur sa commande initiale), j"ai également commandé :
Condensateur sécurité Polypropylène 0.22uF 275V AC X2 MKP 21mm Pas goupille 5Pcs sur amazon
Mes thermorésistances ont l'air OK, mais au pire, je me garde cette réf sous le coude : B57464S0209M000 qui semble être la bonne
https://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCOS-TDK/B57464S0209M000?qs=E%2F3ZYvLbbh%252BbhaZrGS8cKA%3D%3D
Je reçois tout ça ce weekend si tout va bien, j'en profiterai pour démonter la carte et checker les composants à l'ohm-metre
Je vous tiens au courant de l'avancement et suis preneur de vos avis éclairés :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Je suis tombé par hasard sur cette conversation en cherchant de l'aide pour réparer ma PAC Vitocal 300 A
Quelle mine d'or que vos échanges, mille mercis
A priori, mal classique, la fameuse VSA LC 03 P/7 qui "crame" (diagnostique chauffagiste...)
Bonne nouvelle me concernant, elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert de la chaleur - mais il faudra que je check les fusibles thermiques (je constate que la fabrication est un peu différente de celles du dessus, avec un fusible sur chaque ligne). La carte est d'ailleurs posée verticalement dans la PAC.
Je n'ai pas encore testé les composants un par un mais j'ai, dans le doute, chez conrad :
- commandé 3 condo MKP X2 0.22 uf 250V ref 1569620 - 62
- commandé 3 finder 40.61.9.024.4000 , la ref 40.61.9.024.0000 n'existant plus. Seule différence, le matériau de contact, AgSnO2 au lieu de AgCdO ref 1842232 - 62
- commandé quelques fusibles thermiques ref 419002 - 62
Vu le doute sur les condos (cf message de joint sur sa commande initiale), j"ai également commandé :
Condensateur sécurité Polypropylène 0.22uF 275V AC X2 MKP 21mm Pas goupille 5Pcs sur amazon
Mes thermorésistances ont l'air OK, mais au pire, je me garde cette réf sous le coude : B57464S0209M000 qui semble être la bonne
https://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCOS-TDK/B57464S0209M000?qs=E%2F3ZYvLbbh%252BbhaZrGS8cKA%3D%3D
Je reçois tout ça ce weekend si tout va bien, j'en profiterai pour démonter la carte et checker les composants à l'ohm-metre
Je vous tiens au courant de l'avancement et suis preneur de vos avis éclairés :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







20 novembre 2025 à 16:29
consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation