a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Effectivement.
Mais je vous remercie pour ce diagnostic qui serait le bon, je reviendrai si jamais je rencontre d'autres problèmes.
Merci encore.
Mais je vous remercie pour ce diagnostic qui serait le bon, je reviendrai si jamais je rencontre d'autres problèmes.
Merci encore.
12 juin 2025 à 11:40

Bon ça servira au prochain.
J'avais inversé les connexions des unités intérieures sur le bornier extérieur, et vu que les vanne d'expansion sont piloté par l'unité extérieure, elle n'activait pas la bonne vanne.
Je penses avoir résolu mon problème, plus de givre et froid dans les 2 pièces.
J'avais inversé les connexions des unités intérieures sur le bornier extérieur, et vu que les vanne d'expansion sont piloté par l'unité extérieure, elle n'activait pas la bonne vanne.
Je penses avoir résolu mon problème, plus de givre et froid dans les 2 pièces.
12 juin 2025 à 09:58

Bonjour et merci de me lire.
J'ai depuis Mars un bi-split de chez Airton, tout marché bien jusqu'à la mise en mode froid hier.
Quand j'allume seulement l'unité intérieure B tout le froid va dans l'unité intérieure A , même si elle est éteinte et pas de froid côté B.
Les tuyaux frigorifique qui vont vers l'unité A givre très vite et le givre monté jusqu'à la vanne 4 voies.
Les tuyaux de l'unité B sont un peut froid.
Si j'allume les 2 unité la pièce A baissé en température en continue et la pièce B ne reçoit aucun froid.
Les vanne d'expansion font un long bruit et vibrent quand je met en route les unités intérieures.
Merci pour votre aide.
J'ai depuis Mars un bi-split de chez Airton, tout marché bien jusqu'à la mise en mode froid hier.
Quand j'allume seulement l'unité intérieure B tout le froid va dans l'unité intérieure A , même si elle est éteinte et pas de froid côté B.
Les tuyaux frigorifique qui vont vers l'unité A givre très vite et le givre monté jusqu'à la vanne 4 voies.
Les tuyaux de l'unité B sont un peut froid.
Si j'allume les 2 unité la pièce A baissé en température en continue et la pièce B ne reçoit aucun froid.
Les vanne d'expansion font un long bruit et vibrent quand je met en route les unités intérieures.
Merci pour votre aide.
12 juin 2025 à 06:59