Bonjour et merci de me lire.

J'ai depuis Mars un bi-split de chez Airton, tout marché bien jusqu'à la mise en mode froid hier.
Quand j'allume seulement l'unité intérieure B tout le froid va dans l'unité intérieure A , même si elle est éteinte et pas de froid côté B.

Les tuyaux frigorifique qui vont vers l'unité A givre très vite et le givre monté jusqu'à la vanne 4 voies.
Les tuyaux de l'unité B sont un peut froid.
Si j'allume les 2 unité la pièce A baissé en température en continue et la pièce B ne reçoit aucun froid.
Les vanne d'expansion font un long bruit et vibrent quand je met en route les unités intérieures.

Merci pour votre aide.
12 juin 2025 à 06:59
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème climatisation Airton bi-split

Stevelunny
Membre inscrit
Stevelunny
3 messages
Bon ça servira au prochain.

J'avais inversé les connexions des unités intérieures sur le bornier extérieur, et vu que les vanne d'expansion sont piloté par l'unité extérieure, elle n'activait pas la bonne vanne.
Je penses avoir résolu mon problème, plus de givre et froid dans les 2 pièces.
12 juin 2025 à 09:58
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème climatisation Airton bi-split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 111 messages
Bonjour.

Gros soupçon d'inversion des connexions électriques. Essayez, courant coupé, d'inverser les câblages, au moins le fil de communication, en général "3" (vérifiez à l'ohmmètre que les 2 "1" sont réunis, et aussi les 2 "2" ; si confirmé, permutez juste les "3").

Un givrage de tuyaux pourrait aussi dénoter une perte (partielle) de gaz, due à une fuite au niveau des liaisons. Mais essayez la permutation avant d'aller plus loin dans les manips. En mode chaud, le "débit de fuite" peut vous faire croire qu'il n'y a pas d'inversion.

Un bruit dans les électrovannes est normal après une remise sous tension (initialisation des moteurs pas-à-pas).
12 juin 2025 à 11:29
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème climatisation Airton bi-split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 111 messages
... J'ai commencé à rédiger ma réponse avant que votre 9:58 soit en ligne. Donc on est bien d'accord! :-)
12 juin 2025 à 11:30
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Problème climatisation Airton bi-split

Stevelunny
Membre inscrit
Stevelunny
3 messages
Effectivement.

Mais je vous remercie pour ce diagnostic qui serait le bon, je reviendrai si jamais je rencontre d'autres problèmes.
Merci encore.
12 juin 2025 à 11:40
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Problème climatisation Airton bi-split

PL
Membre inscrit
PL
13 589 messages
Bonjour.

Cela arrive fréquemment et le plus souvent faute de n'avoir pas repéré les câble et les tubes bleu pour un circuit rouge pour l'autre par exemple.
12 juin 2025 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 2. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 3. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 4. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
    N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
  • 5. Condensateur C416 bi split Airton
    N°7426 : Bonjour. Je suis nouveau et je cherche renseignement sur le voltage du condensateur C416 sur un bisplit Airton carte bwol 10. J'ai lu que c'était un 10 microfarad mais je n'ai pas la tension. Merci pour vos réponses.
  • 6. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
    N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
  • 7. Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB
    N°3486 : Bonjour à tous, J'ai fait la remise à zéro selon la méthode AIRTON. Débrancher complètement de l'électricité pour 30 minutes dans le but de vider les cartes des mauvaises informations. Veuillez la brancher, la laisser...
  • 8. Problème clim Airton BI SPLIT Modèle TAC
    N°3768 : Bonjour à tous. Depuis hier j'ai un souci avec mon climatiseur Airton BI SPLIT Modèle TAC (09+12) CHSA (H) de février 2007. Jusqu'à maintenant jamais de problèmes tout allait bien. Hier je me suis rendu compte que la...
  • 9. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
    N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
  • 10. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
    N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles...
  • 11. Demande coordonnées pour réparation bi-split TCA 2112 HA/DVO Airton
    N°3645 : Bonjour, Suite à une coupure de courant, les unités intérieures affichent le code E5. Et sur le forum, j'ai vu que ALBRE 37 s'y retrouve dans la réparation des cartes électroniques. Il s'agit d'une PA de marque Airton...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation Airton bi-split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001bricolage videoprecarite energetiqueinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite