Problème climatisation Airton bi-split
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10114
Questions Forum Dépannage Climatisation : Problème climatisation Airton bi-split
Bonjour et merci de me lire.
J'ai depuis Mars un bi-split de chez Airton, tout marché bien jusqu'à la mise en mode froid hier.
Quand j'allume seulement l'unité intérieure B tout le froid va dans l'unité intérieure A , même si elle est éteinte et pas de froid côté B.
Les tuyaux frigorifique qui vont vers l'unité A givre très vite et le givre monté jusqu'à la vanne 4 voies.
Les tuyaux de l'unité B sont un peut froid.
Si j'allume les 2 unité la pièce A baissé en température en continue et la pièce B ne reçoit aucun froid.
Les vanne d'expansion font un long bruit et vibrent quand je met en route les unités intérieures.
Merci pour votre aide.
J'ai depuis Mars un bi-split de chez Airton, tout marché bien jusqu'à la mise en mode froid hier.
Quand j'allume seulement l'unité intérieure B tout le froid va dans l'unité intérieure A , même si elle est éteinte et pas de froid côté B.
Les tuyaux frigorifique qui vont vers l'unité A givre très vite et le givre monté jusqu'à la vanne 4 voies.
Les tuyaux de l'unité B sont un peut froid.
Si j'allume les 2 unité la pièce A baissé en température en continue et la pièce B ne reçoit aucun froid.
Les vanne d'expansion font un long bruit et vibrent quand je met en route les unités intérieures.
Merci pour votre aide.
12 juin 2025 à 06:59
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème climatisation Airton bi-split
Bon ça servira au prochain.
J'avais inversé les connexions des unités intérieures sur le bornier extérieur, et vu que les vanne d'expansion sont piloté par l'unité extérieure, elle n'activait pas la bonne vanne.
Je penses avoir résolu mon problème, plus de givre et froid dans les 2 pièces.
J'avais inversé les connexions des unités intérieures sur le bornier extérieur, et vu que les vanne d'expansion sont piloté par l'unité extérieure, elle n'activait pas la bonne vanne.
Je penses avoir résolu mon problème, plus de givre et froid dans les 2 pièces.
12 juin 2025 à 09:58
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème climatisation Airton bi-split
Bonjour.
Gros soupçon d'inversion des connexions électriques. Essayez, courant coupé, d'inverser les câblages, au moins le fil de communication, en général "3" (vérifiez à l'ohmmètre que les 2 "1" sont réunis, et aussi les 2 "2" ; si confirmé, permutez juste les "3").
Un givrage de tuyaux pourrait aussi dénoter une perte (partielle) de gaz, due à une fuite au niveau des liaisons. Mais essayez la permutation avant d'aller plus loin dans les manips. En mode chaud, le "débit de fuite" peut vous faire croire qu'il n'y a pas d'inversion.
Un bruit dans les électrovannes est normal après une remise sous tension (initialisation des moteurs pas-à-pas).
Gros soupçon d'inversion des connexions électriques. Essayez, courant coupé, d'inverser les câblages, au moins le fil de communication, en général "3" (vérifiez à l'ohmmètre que les 2 "1" sont réunis, et aussi les 2 "2" ; si confirmé, permutez juste les "3").
Un givrage de tuyaux pourrait aussi dénoter une perte (partielle) de gaz, due à une fuite au niveau des liaisons. Mais essayez la permutation avant d'aller plus loin dans les manips. En mode chaud, le "débit de fuite" peut vous faire croire qu'il n'y a pas d'inversion.
Un bruit dans les électrovannes est normal après une remise sous tension (initialisation des moteurs pas-à-pas).
12 juin 2025 à 11:29
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème climatisation Airton bi-split
... J'ai commencé à rédiger ma réponse avant que votre 9:58 soit en ligne. Donc on est bien d'accord! :-)
12 juin 2025 à 11:30
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème climatisation Airton bi-split
Effectivement.
Mais je vous remercie pour ce diagnostic qui serait le bon, je reviendrai si jamais je rencontre d'autres problèmes.
Merci encore.
Mais je vous remercie pour ce diagnostic qui serait le bon, je reviendrai si jamais je rencontre d'autres problèmes.
Merci encore.
12 juin 2025 à 11:40
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème climatisation Airton bi-split
Bonjour.
Cela arrive fréquemment et le plus souvent faute de n'avoir pas repéré les câble et les tubes bleu pour un circuit rouge pour l'autre par exemple.
Cela arrive fréquemment et le plus souvent faute de n'avoir pas repéré les câble et les tubes bleu pour un circuit rouge pour l'autre par exemple.
12 juin 2025 à 18:03