Merci pour toutes ces explications.

Pour résumer le fluide peut être plus chaud en entrée évaporateur car il est finalement presque en chaleur sensible, le fluide perd ces calories du aux pertes de charge, passe en chaleur latente à la température d'évaporation et récupère les calories en se transformant en vapeur.
Sa résume à peu près si j'ai bien compris.biggrin
04 août 2023 à 10:00
forum consulter ce sujet Température de fluide entrée évaporateur

OK donc si je comprends bien le détendeur s'ouvre plus que ce qu'il ne faut pour compenser les pertes de charge de l'évaporateur et la température chute dans l'évaporateur pour atteindre la température d'évaporation grâce au pertes de charges biggrin .
Merci beaucoup pour l'explication cela me semble un peu plus claire, par contre le coté chaleur latente justement...
On sort du détendeur en moyenne à 80% liquide et 20 % donc comment expliquer que le fluide peut-être à la fois en chaleur latente et en chaleur sensible en entrée évaporateur ?
03 août 2023 à 11:54
forum consulter ce sujet Température de fluide entrée évaporateur

Publicité

Bonjour.

Pour l'entrée de l'évaporateur, j'ai 12°C, la température d'évaporation est de 2°C et ma sortie fluide évaporateur est de 8°C.
Je suis sur un mono-split en R32, la machine est neuve et fonctionne normalement.
J'ai juste voulu contrôler mes températures et j'ai trouvé cela.
Merci.
03 août 2023 à 08:51
forum consulter ce sujet Température de fluide entrée évaporateur

Bonjour.

Comment pouvez m'expliquer que la température de mon fluide qui rentre dans l'évaporateur soit plus chaude que la sortie ?
Merci.
02 août 2023 à 15:00
forum consulter ce sujet Température de fluide entrée évaporateur