Température de fluide entrée évaporateur
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
8821
Conseils dépannage climatiseur : Température de fluide entrée évaporateur
Bonjour.
Comment pouvez m'expliquer que la température de mon fluide qui rentre dans l'évaporateur soit plus chaude que la sortie ?
Merci.
Comment pouvez m'expliquer que la température de mon fluide qui rentre dans l'évaporateur soit plus chaude que la sortie ?
Merci.
02 août 2023 à 15:00
Questions / Réponses Climatisation 1
Température de fluide entrée évaporateur
Bonjour.
Pourriez-vous nous donner les valeurs que vous trouvez svp.
Pourriez-vous nous donner les valeurs que vous trouvez svp.
02 août 2023 à 17:37
Questions / Réponses Climatisation 2
Température de fluide entrée évaporateur
Bonjour.
Pour l'entrée de l'évaporateur, j'ai 12°C, la température d'évaporation est de 2°C et ma sortie fluide évaporateur est de 8°C.
Je suis sur un mono-split en R32, la machine est neuve et fonctionne normalement.
J'ai juste voulu contrôler mes températures et j'ai trouvé cela.
Merci.
Pour l'entrée de l'évaporateur, j'ai 12°C, la température d'évaporation est de 2°C et ma sortie fluide évaporateur est de 8°C.
Je suis sur un mono-split en R32, la machine est neuve et fonctionne normalement.
J'ai juste voulu contrôler mes températures et j'ai trouvé cela.
Merci.
03 août 2023 à 08:51
Questions / Réponses Climatisation 3
Température de fluide entrée évaporateur
Bonjour.
Il faut savoir que sur ce genre de climatisation, le détendeur est dans l’unité extérieure.
Le liquide sortant de l’unité extérieure est assujettie à un réchauffement dû à la température ambiante (extérieure), et ce malgré l’isolation des tubes.
En rentrant dans l’évaporateur, ce liquide un peu réchauffé, subit des pertes de charges dû aux crosses de l’échangeur donc une baisse de température.
C’est la raison pour laquelle la surchauffe cible se rapproche de zéro, étant donné que le détendeur de Clim n’a pas d’égalisation externe comme dans un circuit frigo de forte puissance, il faut compenser les pertes de charge et charger l’évaporateur en liquide au maximum afin d’augmenter sa puissance.
Voilà pourquoi il peut y avoir une température supérieure à l’entrée de l’évaporateur.
Bien sur nous n’avons abordé que la partie "sensible" de l’évaporation, la partie "latente" étant un autre sujet et pas demandé dans votre question je ne l’aborde pas
Il faut savoir que sur ce genre de climatisation, le détendeur est dans l’unité extérieure.
Le liquide sortant de l’unité extérieure est assujettie à un réchauffement dû à la température ambiante (extérieure), et ce malgré l’isolation des tubes.
En rentrant dans l’évaporateur, ce liquide un peu réchauffé, subit des pertes de charges dû aux crosses de l’échangeur donc une baisse de température.
C’est la raison pour laquelle la surchauffe cible se rapproche de zéro, étant donné que le détendeur de Clim n’a pas d’égalisation externe comme dans un circuit frigo de forte puissance, il faut compenser les pertes de charge et charger l’évaporateur en liquide au maximum afin d’augmenter sa puissance.
Voilà pourquoi il peut y avoir une température supérieure à l’entrée de l’évaporateur.
Bien sur nous n’avons abordé que la partie "sensible" de l’évaporation, la partie "latente" étant un autre sujet et pas demandé dans votre question je ne l’aborde pas

03 août 2023 à 10:19
Questions / Réponses Climatisation 4
Température de fluide entrée évaporateur
OK donc si je comprends bien le détendeur s'ouvre plus que ce qu'il ne faut pour compenser les pertes de charge de l'évaporateur et la température chute dans l'évaporateur pour atteindre la température d'évaporation grâce au pertes de charges
.
Merci beaucoup pour l'explication cela me semble un peu plus claire, par contre le coté chaleur latente justement...
On sort du détendeur en moyenne à 80% liquide et 20 % donc comment expliquer que le fluide peut-être à la fois en chaleur latente et en chaleur sensible en entrée évaporateur ?
.Merci beaucoup pour l'explication cela me semble un peu plus claire, par contre le coté chaleur latente justement...
On sort du détendeur en moyenne à 80% liquide et 20 % donc comment expliquer que le fluide peut-être à la fois en chaleur latente et en chaleur sensible en entrée évaporateur ?
03 août 2023 à 11:54
Questions / Réponses Climatisation 5
Température de fluide entrée évaporateur
Bonjour.
Attention :
1- le détendeur ne s’ouvre pas plus qu’il ne faut, il fait en sorte de régler une surchauffe vers 0k (pour une Clim)
2- La température d’évaporation dans un système inverter est établie par le compresseur (changement de vitesse de rotation)
3- difficile d’évaluer le pourcentage liquide vapeur dans un système de climatisation, mais je pense que c’est un peu plus que ça en pourcentage de liquide (peut être 95%)
4- le mano mesure une pression pas plusieurs, or la pression subit tout au long du trajet du liquide une perte, donc laquelle exactement ? Difficile de savoir avec exactitude.
Ce qui veut dire que tout au long du trajet du liquide en évaporation, les perte de charge engendre une température différente tout au long du processus.
Bien sûr comme nous ne parlons pas de différence en Bar mais plutôt en mBar il est difficile de le voir mais comme le fluide est très sensible ça peut faire quelques degrés d’écart.
Exemple: (valeur fictive de R/P pour la compréhension)
Imaginons que le liquide entre à 7b et que le liquide soit à 7 degrés.
A la deuxième crosse
P=6.99b t=6.99degres
P=6.7 b. Y=6.7 Degrés
Etc etc
La relation P/T est toujours établie mais à cause des pertes de charge la température chute aussi.
Le Mano va indiquer la pression la plus élevée soit 7bars équivalent à 7 degrés…
Voilà pour les bases.
Attention :
1- le détendeur ne s’ouvre pas plus qu’il ne faut, il fait en sorte de régler une surchauffe vers 0k (pour une Clim)
2- La température d’évaporation dans un système inverter est établie par le compresseur (changement de vitesse de rotation)
3- difficile d’évaluer le pourcentage liquide vapeur dans un système de climatisation, mais je pense que c’est un peu plus que ça en pourcentage de liquide (peut être 95%)
4- le mano mesure une pression pas plusieurs, or la pression subit tout au long du trajet du liquide une perte, donc laquelle exactement ? Difficile de savoir avec exactitude.
Ce qui veut dire que tout au long du trajet du liquide en évaporation, les perte de charge engendre une température différente tout au long du processus.
Bien sûr comme nous ne parlons pas de différence en Bar mais plutôt en mBar il est difficile de le voir mais comme le fluide est très sensible ça peut faire quelques degrés d’écart.
Exemple: (valeur fictive de R/P pour la compréhension)
Imaginons que le liquide entre à 7b et que le liquide soit à 7 degrés.
A la deuxième crosse
P=6.99b t=6.99degres
P=6.7 b. Y=6.7 Degrés
Etc etc
La relation P/T est toujours établie mais à cause des pertes de charge la température chute aussi.
Le Mano va indiquer la pression la plus élevée soit 7bars équivalent à 7 degrés…
Voilà pour les bases.
03 août 2023 à 18:11
Questions / Réponses Climatisation 6
Température de fluide entrée évaporateur
Merci pour toutes ces explications.
Pour résumer le fluide peut être plus chaud en entrée évaporateur car il est finalement presque en chaleur sensible, le fluide perd ces calories du aux pertes de charge, passe en chaleur latente à la température d'évaporation et récupère les calories en se transformant en vapeur.
Sa résume à peu près si j'ai bien compris.
Pour résumer le fluide peut être plus chaud en entrée évaporateur car il est finalement presque en chaleur sensible, le fluide perd ces calories du aux pertes de charge, passe en chaleur latente à la température d'évaporation et récupère les calories en se transformant en vapeur.
Sa résume à peu près si j'ai bien compris.

04 août 2023 à 10:00