Bonjour PL.
Je vous remercie pour tes indications.

J'ai effectivement pris les mesures sondes débranchées.
Je n'ai pas fait de tests avec des températures différentes car j'en ai déduit que si elles avaient toutes la même valeur résistive à la même température ambiante c'est qu'elles indiquaient toutes la même température et donc mises hors causes car mon problème apparaît sans même 1 cycle de fonctionnement.
Et avec vos indications, cela semble cohérent car la température ambiante devait être de 16-18°

Je peux ajouter que la led verte de la CI clignote toutes les secondes environ et la rouge clignote toutes les 6 sec seulement une fois que le code erreur 09 s'affiche sur le RC, sinon elle n'est pas allumée.

Je me demande si la carte électronique de l'UI n'est pas à mettre en cause ?
11 novembre 2025 à 12:14
forum consulter ce sujet PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09

Bonjour.

Ayant fait acquisition d'une maison avec PAC citée en objet, au démarrage de celle ci, Wait > température cible affichée > préparation > E 09 I/U000 - PROTECCTION STOP

Le code erreur n'est pas listé dans la notice.
J'ai lu sur le forum que le code 09 correspondrait à :
Manque de pression d'eau, circulateur gommé, tamis bouché, contrôleur de débit HS
sonde antigel

J'ai entre 1.5 et 2 bar dans le circuit, le tamis est propre, le circulateur est OK, quand il tourne, si je ferme une vanne, on entend que la pompe a plus de charge, la pression augmente légèrement au manomètre.
au bornes S16 et S17, a l’arrêt le contrôleur de début n'a pas de continuité, lorsque le circulateur est en fonctionnement, j'ai continuité.

J'en déduit que ce n'est pas de ce coté la. même avis ?
Pour la sonde antigel, ne sachant pas laquelle c’était, j'ai contrôlé les 3 sondes sur le connecteur CNN, sondes qui vont sur les tuyaux HP et BP et échangeur. ils ont tous 3 les mêmes valeurs entre 8 et 9 Kohm. sous tension, 4.2v pour les 3.
Pour moi c'est bon aussi. même avis ?

Voila ou j'en suis de mes investigations, et serai reconnaissant d'une aide de votre part loveliness

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
sondescode e9manoswitch

10 novembre 2025 à 09:27
forum consulter ce sujet PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09