PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09
Actuellement
10 328
questions dans le
forum climatisation
10326
Forum Conseils Dépannage Climatisation : PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09
Bonjour.
Ayant fait acquisition d'une maison avec PAC citée en objet, au démarrage de celle ci, Wait > température cible affichée > préparation > E 09 I/U000 - PROTECCTION STOP
Le code erreur n'est pas listé dans la notice.
J'ai lu sur le forum que le code 09 correspondrait à :
Manque de pression d'eau, circulateur gommé, tamis bouché, contrôleur de débit HS
sonde antigel
J'ai entre 1.5 et 2 bar dans le circuit, le tamis est propre, le circulateur est OK, quand il tourne, si je ferme une vanne, on entend que la pompe a plus de charge, la pression augmente légèrement au manomètre.
au bornes S16 et S17, a l’arrêt le contrôleur de début n'a pas de continuité, lorsque le circulateur est en fonctionnement, j'ai continuité.
J'en déduit que ce n'est pas de ce coté la. même avis ?
Pour la sonde antigel, ne sachant pas laquelle c’était, j'ai contrôlé les 3 sondes sur le connecteur CNN, sondes qui vont sur les tuyaux HP et BP et échangeur. ils ont tous 3 les mêmes valeurs entre 8 et 9 Kohm. sous tension, 4.2v pour les 3.
Pour moi c'est bon aussi. même avis ?
Voila ou j'en suis de mes investigations, et serai reconnaissant d'une aide de votre part
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Ayant fait acquisition d'une maison avec PAC citée en objet, au démarrage de celle ci, Wait > température cible affichée > préparation > E 09 I/U000 - PROTECCTION STOP
Le code erreur n'est pas listé dans la notice.
J'ai lu sur le forum que le code 09 correspondrait à :
Manque de pression d'eau, circulateur gommé, tamis bouché, contrôleur de débit HS
sonde antigel
J'ai entre 1.5 et 2 bar dans le circuit, le tamis est propre, le circulateur est OK, quand il tourne, si je ferme une vanne, on entend que la pompe a plus de charge, la pression augmente légèrement au manomètre.
au bornes S16 et S17, a l’arrêt le contrôleur de début n'a pas de continuité, lorsque le circulateur est en fonctionnement, j'ai continuité.
J'en déduit que ce n'est pas de ce coté la. même avis ?
Pour la sonde antigel, ne sachant pas laquelle c’était, j'ai contrôlé les 3 sondes sur le connecteur CNN, sondes qui vont sur les tuyaux HP et BP et échangeur. ils ont tous 3 les mêmes valeurs entre 8 et 9 Kohm. sous tension, 4.2v pour les 3.
Pour moi c'est bon aussi. même avis ?
Voila ou j'en suis de mes investigations, et serai reconnaissant d'une aide de votre part

Pour agrandir les images, cliquez dessus.




10 novembre 2025 à 09:27
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09
Bonjour.
Est t'il certain que les valeurs des sondes sont les bonnes à la température du moment.
Normalement 10 K ohms = 25°C (env), ces mesures doivent s'effectuer sondes débranchées et hors tension, avec 3 températures différentes, 0°C un bol de glace, 32°C la température de la main, et ambiante environ 20°C.
Est t'il certain que les valeurs des sondes sont les bonnes à la température du moment.
Normalement 10 K ohms = 25°C (env), ces mesures doivent s'effectuer sondes débranchées et hors tension, avec 3 températures différentes, 0°C un bol de glace, 32°C la température de la main, et ambiante environ 20°C.
11 novembre 2025 à 10:24
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
PAC YACK Modulo Genius 50 => code erreur 09
Bonjour PL.
Je vous remercie pour tes indications.
J'ai effectivement pris les mesures sondes débranchées.
Je n'ai pas fait de tests avec des températures différentes car j'en ai déduit que si elles avaient toutes la même valeur résistive à la même température ambiante c'est qu'elles indiquaient toutes la même température et donc mises hors causes car mon problème apparaît sans même 1 cycle de fonctionnement.
Et avec vos indications, cela semble cohérent car la température ambiante devait être de 16-18°
Je peux ajouter que la led verte de la CI clignote toutes les secondes environ et la rouge clignote toutes les 6 sec seulement une fois que le code erreur 09 s'affiche sur le RC, sinon elle n'est pas allumée.
Je me demande si la carte électronique de l'UI n'est pas à mettre en cause ?
Je vous remercie pour tes indications.
J'ai effectivement pris les mesures sondes débranchées.
Je n'ai pas fait de tests avec des températures différentes car j'en ai déduit que si elles avaient toutes la même valeur résistive à la même température ambiante c'est qu'elles indiquaient toutes la même température et donc mises hors causes car mon problème apparaît sans même 1 cycle de fonctionnement.
Et avec vos indications, cela semble cohérent car la température ambiante devait être de 16-18°
Je peux ajouter que la led verte de la CI clignote toutes les secondes environ et la rouge clignote toutes les 6 sec seulement une fois que le code erreur 09 s'affiche sur le RC, sinon elle n'est pas allumée.
Je me demande si la carte électronique de l'UI n'est pas à mettre en cause ?
11 novembre 2025 à 12:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Problème PAC Yack modulo 60
- N°5061 : Bonjour à vous ! Je suis en possession d'une pompe à chaleur. YACK modulo Genius 60 avec module hydraulique en relève de chaudière et contrôler de marque Mitsubishi RC-E1 Quand je démarre ma PAC fonctionne 5minutes...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
- N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...
- 8. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 9. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 10. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 11. Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack
- N°6478 : Bonjour. Mon installation est (encore) en panne et j'ai du mal à trouver un prestataire agréé Yack. La société de climatisation qui s'est déplacé a posé le diagnostic de platine Inverter à changer. Le technicien...
Informations sur le forum Climatisation
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite