Mon précédent message a été coupé voici la suite :
J’ai quand même pris le temps d’un test avec une ampoule 12V 5W, sur les lignes de puissance. Et les tensions sont correctes meme en charge avec l’ampoule.
Pour le test sur le bornier CN3A, on est bien d’accord il ce fait avec le bornier libre sans le connecteur ?
Le but final de ce test est de contrôler une fuite a la masse sur C402 ?
Je suis curieux, c’est quoi exactement le défaut de conception connu sur cette carte ?
Après est-ce vraiment le bon endroit a vérifier ?
Car la chute de tension sur le 5V ce fait alors que CN3 n’est pas branché.
Donc pas de liaison vers C402 ..
Peut être le ventilateur ?
Mais j’ai de gros doute pour moi il est parfaitement ok celui ci fonctionnait sur le deuxième bloc, il y a eu permutation des deux ventilateurs par le "réparateur".
Peut être la reversing valve Sur CN10 qui absorberais le 5V ?
J’envisage de faire un test tout branché et alimenté et débrancher CN10 a la volée pour voir le comportement.
Et je testerais le ventilateur mais j’ai compris qu’il faut couper le courant et attendre 5-10 minutes avant de débrancher le ventilateur.
J’ai quand même pris le temps d’un test avec une ampoule 12V 5W, sur les lignes de puissance. Et les tensions sont correctes meme en charge avec l’ampoule.
Pour le test sur le bornier CN3A, on est bien d’accord il ce fait avec le bornier libre sans le connecteur ?
Le but final de ce test est de contrôler une fuite a la masse sur C402 ?
Je suis curieux, c’est quoi exactement le défaut de conception connu sur cette carte ?
Après est-ce vraiment le bon endroit a vérifier ?
Car la chute de tension sur le 5V ce fait alors que CN3 n’est pas branché.
Donc pas de liaison vers C402 ..
Peut être le ventilateur ?
Mais j’ai de gros doute pour moi il est parfaitement ok celui ci fonctionnait sur le deuxième bloc, il y a eu permutation des deux ventilateurs par le "réparateur".
Peut être la reversing valve Sur CN10 qui absorberais le 5V ?
J’envisage de faire un test tout branché et alimenté et débrancher CN10 a la volée pour voir le comportement.
Et je testerais le ventilateur mais j’ai compris qu’il faut couper le courant et attendre 5-10 minutes avant de débrancher le ventilateur.
31 janvier 2026 à 15:42
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panneBonjour Jima et Dom.
Pour le moment je n’ai que la carte « POWER PWB » avec moi.
Ma première question est la suivante :
Quand vous parlez de carte principale de l’UE (unité extérieur) vous parler de la "MAIN PWB" je suppose ?
J’aimerais juste clarifier.
Pour le moment je n’ai que la carte « POWER PWB » avec moi.
Ma première question est la suivante :
Quand vous parlez de carte principale de l’UE (unité extérieur) vous parler de la "MAIN PWB" je suppose ?
J’aimerais juste clarifier.
31 janvier 2026 à 14:02
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panneBonsoir Dom Aom et Jima.
J’ai des nouvelles pour vous.
J’ai ramené la carte de puissance seule a la maison pour une mise en "labo"
Une bonne nouvelle ! Toute les puissances sont correctes.
17,12,5,-5V.
J’en conclus qu’on a un équipement qui absorbe tout.
Sur la ligne 5V, même quand CN3 est débranché.
Je sèche un peu du coup … je vous écris ce message et je vais plonger dans le schéma pour essayer de comprendre.
Selon vous quels sont les prochains test a réaliser.
Merci encore pour votre aide.
J’ai des nouvelles pour vous.
J’ai ramené la carte de puissance seule a la maison pour une mise en "labo"
Une bonne nouvelle ! Toute les puissances sont correctes.
17,12,5,-5V.
J’en conclus qu’on a un équipement qui absorbe tout.
Sur la ligne 5V, même quand CN3 est débranché.
Je sèche un peu du coup … je vous écris ce message et je vais plonger dans le schéma pour essayer de comprendre.
Selon vous quels sont les prochains test a réaliser.
Merci encore pour votre aide.
30 janvier 2026 à 22:27
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panneC’est Noté.
Effectivement j’ai fait mes tests avec l'ensemble de la carte branchée exceptée CN3, ça pourrait expliquer que le +5V est absorbé ailleurs ? Même avec CN3 débranché ? Et potentiellement le 17V aussi ?
Donc aucun soucis a tout débrancher et faire les tests sur table ? La carte ne se met pas en sécurité ?
Petite question sur le 17V, a la lecture de votre message je pose le doute, peut être que je ne prend pas le 0V au bon endroit. Lors de ma mesure j’ai pris le 0V au niveau de la borne 1/2 du connecteur CN3 et mon + sur le pin numéro 10 (la ligne 17V)
Sinon selon le schéma le 0V est en commun pour le +5v et +12v j’ai aussi pris ce même 0V pour mesurer la ligne -5V
Mais par contre pour la ligne +17 il n’est pas indiqué de 0V clairement sur le schéma, d’où mon doute, et dans le doute je n’ai pas posé mon multimètre ailleurs, mais uniquement le 0V connu .. (borne 1/2)
J’ai un bac pro électrotechnique je suis sur sur de moi sur les mesures, et les précautions :) avec vos connaissances sur cette carte je suis certain que nous allons trouver.
Le connecteur femelle CN3 a des annotation avec les numéros de PIN, j’ai pu suivre le schéma et mesurer aux bon endroits en comptant les pins :)
Mon bac m’a beaucoup appris sur l'électricité générale et industriel, avec relais de puissance, mais beaucoup moins sur des condensateurs, pont de diode, régulateur et surtout le comportement global d’une carte électronique.
Notamment que chaque constructeur créer ça propre logique de fonctionnement !
Donc je reste preneur sur les précautions que vous pouvez me donner pour réaliser les manipulations correctement et en sécurité, pour la carte et moi :)
Je vais pouvoir refaire des mesures sur table avec la carte ce week-end.
Effectivement j’ai fait mes tests avec l'ensemble de la carte branchée exceptée CN3, ça pourrait expliquer que le +5V est absorbé ailleurs ? Même avec CN3 débranché ? Et potentiellement le 17V aussi ?
Donc aucun soucis a tout débrancher et faire les tests sur table ? La carte ne se met pas en sécurité ?
Petite question sur le 17V, a la lecture de votre message je pose le doute, peut être que je ne prend pas le 0V au bon endroit. Lors de ma mesure j’ai pris le 0V au niveau de la borne 1/2 du connecteur CN3 et mon + sur le pin numéro 10 (la ligne 17V)
Sinon selon le schéma le 0V est en commun pour le +5v et +12v j’ai aussi pris ce même 0V pour mesurer la ligne -5V
Mais par contre pour la ligne +17 il n’est pas indiqué de 0V clairement sur le schéma, d’où mon doute, et dans le doute je n’ai pas posé mon multimètre ailleurs, mais uniquement le 0V connu .. (borne 1/2)
J’ai un bac pro électrotechnique je suis sur sur de moi sur les mesures, et les précautions :) avec vos connaissances sur cette carte je suis certain que nous allons trouver.
Le connecteur femelle CN3 a des annotation avec les numéros de PIN, j’ai pu suivre le schéma et mesurer aux bon endroits en comptant les pins :)
Mon bac m’a beaucoup appris sur l'électricité générale et industriel, avec relais de puissance, mais beaucoup moins sur des condensateurs, pont de diode, régulateur et surtout le comportement global d’une carte électronique.
Notamment que chaque constructeur créer ça propre logique de fonctionnement !
Donc je reste preneur sur les précautions que vous pouvez me donner pour réaliser les manipulations correctement et en sécurité, pour la carte et moi :)
Je vais pouvoir refaire des mesures sur table avec la carte ce week-end.
26 janvier 2026 à 20:07
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panneBonjour,.
Je vous confirme que CN3 était bien débranché pour la prise de tension, j’ai d'ailleurs pris les tensions sur le bornier femelle CN3, celui intégré a la carte. :)
Ici la photo de CN3 pour être certain que nous parlons bien de la même chose.
Pour le moment CN3 reste débranché totalement afin d'éviter d’envoyer des tensions parasites, comme vous m’avez recommandé, avant d’avoir pu faire le diagnostic complet.
Donc est bien sur un test a vide !
Le 7805 pour rappel il est neuf, il était neuf au changement de la carte complète et je l’ai changé a nouveau pour être sur...
Et pour rappel l’ensemble des trois cartes du bloc sont "neuve" mais elles ont cessé de fonctionner en silence au rebranchement.
Pour la ligne 17V la je n’ai aucune info. J’étais surpris d’avoir cette ligne a 0 …
Vous pouvez me faire confiance, j’ai repris mes mesures 3 fois, et j’applique votre procédure à la lettre.
Merci de m’aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous confirme que CN3 était bien débranché pour la prise de tension, j’ai d'ailleurs pris les tensions sur le bornier femelle CN3, celui intégré a la carte. :)
Ici la photo de CN3 pour être certain que nous parlons bien de la même chose.
Pour le moment CN3 reste débranché totalement afin d'éviter d’envoyer des tensions parasites, comme vous m’avez recommandé, avant d’avoir pu faire le diagnostic complet.
Donc est bien sur un test a vide !
Le 7805 pour rappel il est neuf, il était neuf au changement de la carte complète et je l’ai changé a nouveau pour être sur...
Et pour rappel l’ensemble des trois cartes du bloc sont "neuve" mais elles ont cessé de fonctionner en silence au rebranchement.
Pour la ligne 17V la je n’ai aucune info. J’étais surpris d’avoir cette ligne a 0 …
Vous pouvez me faire confiance, j’ai repris mes mesures 3 fois, et j’applique votre procédure à la lettre.
Merci de m’aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2026 à 15:09
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panneMerci pour votre retour complet.
Voici les précisions sur les mesures :
- Avec tout branché, en entrée de REG1 j’obtiens 7–8 V au lieu des 12 V attendus, et en sortie ça oscille mais reste plutôt autour de 2–3 V parfois 4V (je prenait la terre sur la terre du régulateur la patte du milieu)
- Je suis certain que c’est en débranchant CN4 que la tension d’entrée de REG1 est montée vers 30 V.
En revanche, débrancher CN3 n’a pas modifié le comportement.
Ils ont une couleur différente sur la carte :)
CN3 est blanc et CN4 est bleu
- À la mise sous tension : aucun claquement, silence total, aucune LED sur la Main PWB.
Pour les cartes : les techniciens ont remplacé l’ensemble du bloc de cartes, mais à chaque redémarrage même résultat : aucune LED, aucun démarrage, comme si la carte venait de “mourir” immédiatement — alors qu’aucun composant n’était noirci.
- Je n’ai pas encore mesuré les 35 V vers les UI.
- Concernant le ventilateur, je note votre remarque, je testerai pour écarter cette piste.
Point important :
J’ai mesuré la sortie de REG1 directement sur la Power PWB ; malgré une tension instable entre 3 et 4,5 V (certainement suffisante pour alimenter les LED … ), et bien sur C402 (côté Main PWB) je mesure 0 V !
Donc le 5 V n’arrive même pas jusqu’à la logique de la carte MAIN, ce qui expliquerait l’absence totale de LEDs et d’activité.
Je joins une vue plus large du schéma autour de REG1 pour faciliter l’analyse.
J’ai la carte entre les mains pour des tests hors tension. Au multimètre si ça peut aider au diag.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les précisions sur les mesures :
- Avec tout branché, en entrée de REG1 j’obtiens 7–8 V au lieu des 12 V attendus, et en sortie ça oscille mais reste plutôt autour de 2–3 V parfois 4V (je prenait la terre sur la terre du régulateur la patte du milieu)
- Je suis certain que c’est en débranchant CN4 que la tension d’entrée de REG1 est montée vers 30 V.
En revanche, débrancher CN3 n’a pas modifié le comportement.
Ils ont une couleur différente sur la carte :)
CN3 est blanc et CN4 est bleu
- À la mise sous tension : aucun claquement, silence total, aucune LED sur la Main PWB.
Pour les cartes : les techniciens ont remplacé l’ensemble du bloc de cartes, mais à chaque redémarrage même résultat : aucune LED, aucun démarrage, comme si la carte venait de “mourir” immédiatement — alors qu’aucun composant n’était noirci.
- Je n’ai pas encore mesuré les 35 V vers les UI.
- Concernant le ventilateur, je note votre remarque, je testerai pour écarter cette piste.
Point important :
J’ai mesuré la sortie de REG1 directement sur la Power PWB ; malgré une tension instable entre 3 et 4,5 V (certainement suffisante pour alimenter les LED … ), et bien sur C402 (côté Main PWB) je mesure 0 V !
Donc le 5 V n’arrive même pas jusqu’à la logique de la carte MAIN, ce qui expliquerait l’absence totale de LEDs et d’activité.
Je joins une vue plus large du schéma autour de REG1 pour faciliter l’analyse.
J’ai la carte entre les mains pour des tests hors tension. Au multimètre si ça peut aider au diag.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2025 à 22:21
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panneBonjour.
Je me suis lancé dans le défi de réparer la climatisation de mes parents. Voici un résumé de la situation : l'un des deux blocs ne fonctionne plus (celui du haut), tandis que le bloc indépendant du bas fonctionne parfaitement.
Un réparateur est intervenu et a remplacé à deux reprises l'ensemble des cartes électroniques, en vain ! Elles ont toutes claqué au branchement. Ensuite, j'ai pris le relais.
Mon constat : un Narrow pipe (capteur de température) en court-circuit à la masse et le REG 1 (régulateur 12V vers 5V) HS, apparemment, et ayant énormément chauffé.
J'ai donc procédé au changement du REG 1 et du Narrow pipe. Ensuite, j'ai branché la carte, mais aucun signe de vie, aucune LED du côté de la MAIN PWB. Bon...
J'ai effectué un petit test et je me suis rendu compte qu'aux bornes d'entrée du REG 1, je n'avais que 8V au lieu de 12V, et en sortie, 4,5V, voire moins. Lorsque je débranche le connecteur CN4, je monte à 30V !!! Et le REG 1 se met à chauffer (ce qui est logique). Le condensateur C402 (5V sur la MAIN-PWB) affichait 0V, alors qu'il devrait recevoir au moins les 4-5V irréguliers provenant du REG 1.
Cela expliquerait l'absence de signe de vie. J'ai remplacé les condensateurs C716 et C708. C716 est mon principal suspect car il pourrait être celui qui absorbait le 5V... Bref, au moment où j'écris, la carte est totalement débranchée et j'ai remplacé les deux condensateurs.
J'ai testé les anciens condensateurs, ils semblent en bon état visuellement et se chargent correctement à l'ohmmètre. Cependant, je ne sais pas s'ils sont réellement bons. Je tenterai de rebrancher prochainement, mais j'avoue avoir peur de l'échec. Quels tests puis-je effectuer avec mon multimètre lorsque la carte est débranchée ? Pensez-vous que le remplacement des condensateurs va tout remettre en ordre ? Voilà une panne bien compliquée à diagnostiquer. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me suis lancé dans le défi de réparer la climatisation de mes parents. Voici un résumé de la situation : l'un des deux blocs ne fonctionne plus (celui du haut), tandis que le bloc indépendant du bas fonctionne parfaitement.
Un réparateur est intervenu et a remplacé à deux reprises l'ensemble des cartes électroniques, en vain ! Elles ont toutes claqué au branchement. Ensuite, j'ai pris le relais.
Mon constat : un Narrow pipe (capteur de température) en court-circuit à la masse et le REG 1 (régulateur 12V vers 5V) HS, apparemment, et ayant énormément chauffé.
J'ai donc procédé au changement du REG 1 et du Narrow pipe. Ensuite, j'ai branché la carte, mais aucun signe de vie, aucune LED du côté de la MAIN PWB. Bon...
J'ai effectué un petit test et je me suis rendu compte qu'aux bornes d'entrée du REG 1, je n'avais que 8V au lieu de 12V, et en sortie, 4,5V, voire moins. Lorsque je débranche le connecteur CN4, je monte à 30V !!! Et le REG 1 se met à chauffer (ce qui est logique). Le condensateur C402 (5V sur la MAIN-PWB) affichait 0V, alors qu'il devrait recevoir au moins les 4-5V irréguliers provenant du REG 1.
Cela expliquerait l'absence de signe de vie. J'ai remplacé les condensateurs C716 et C708. C716 est mon principal suspect car il pourrait être celui qui absorbait le 5V... Bref, au moment où j'écris, la carte est totalement débranchée et j'ai remplacé les deux condensateurs.
J'ai testé les anciens condensateurs, ils semblent en bon état visuellement et se chargent correctement à l'ohmmètre. Cependant, je ne sais pas s'ils sont réellement bons. Je tenterai de rebrancher prochainement, mais j'avoue avoir peur de l'échec. Quels tests puis-je effectuer avec mon multimètre lorsque la carte est débranchée ? Pensez-vous que le remplacement des condensateurs va tout remettre en ordre ? Voilà une panne bien compliquée à diagnostiquer. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2025 à 00:46
consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne