FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Florian77

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 390 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Florian77 sur le forum Climatisation

Florian77
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci pour votre retour complet.

Voici les précisions sur les mesures :
- Avec tout branché, en entrée de REG1 j’obtiens 7–8 V au lieu des 12 V attendus, et en sortie ça oscille mais reste plutôt autour de 2–3 V parfois 4V (je prenait la terre sur la terre du régulateur la patte du milieu)

- Je suis certain que c’est en débranchant CN4 que la tension d’entrée de REG1 est montée vers 30 V.
En revanche, débrancher CN3 n’a pas modifié le comportement.

Ils ont une couleur différente sur la carte :)
CN3 est blanc et CN4 est bleu

- À la mise sous tension : aucun claquement, silence total, aucune LED sur la Main PWB.

Pour les cartes : les techniciens ont remplacé l’ensemble du bloc de cartes, mais à chaque redémarrage même résultat : aucune LED, aucun démarrage, comme si la carte venait de “mourir” immédiatement — alors qu’aucun composant n’était noirci.

- Je n’ai pas encore mesuré les 35 V vers les UI.
- Concernant le ventilateur, je note votre remarque, je testerai pour écarter cette piste.

Point important :
J’ai mesuré la sortie de REG1 directement sur la Power PWB ; malgré une tension instable entre 3 et 4,5 V (certainement suffisante pour alimenter les LED … ), et bien sur C402 (côté Main PWB) je mesure 0 V !

Donc le 5 V n’arrive même pas jusqu’à la logique de la carte MAIN, ce qui expliquerait l’absence totale de LEDs et d’activité.

Je joins une vue plus large du schéma autour de REG1 pour faciliter l’analyse.
J’ai la carte entre les mains pour des tests hors tension. Au multimètre si ça peut aider au diag.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 5943

06 décembre 2025 à 22:21
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Bonjour.

Je me suis lancé au défis de réparer la clim de mes parents, voici le résumer de la situation
un des deux bloc ne fonctionne plus (celui du haut).
Pendant le bloc indépendant du bas fonctionne parfaitement.

Un réparateur est intervenu et a remplacé 2 fois de suite l’ensemble des cartes électroniques, en vain! Elle ont toute claqué au branchement.
Ensuite j’arrive ..
Mon constat :
- Un Narrow pipe (capteur température) en court-circuit a la masse.
- REG 1 (régulateur 12V vers 5V) HS a priori et a énormément chauffé

Donc -> changement de REG 1 + changement du Narrow pipe.
Ensuite branchement de la carte, AUCUN signe de vie aucune LED coté MAIN PWB.
Bon ..

Petit test, je me rend compte que aux bornes entrée de REG1 je n’ai que 8V au lieu de 12V, en sortie 4.5V parfois moins.
Quand je débranche le connecteur CN4 je monte a 30V !!! Et la REG 1 ce met a chauffer (logique)
Le condo C402 (5V sur la MAIN-PWB) affichait 0 V, alors qu’il devrait voir au moins les 4–5 V irréguliers venant de REG1.

Donc cela expliquerais le 0 signe de vie ..
J’ai remplacé les condo C716 et C708.
C716 c’est mon gros suspect car potentiellement c’esy lui qui absorbais le 5V …
Bref a l’heure ou j'écris la carte est débranché totalement, remplacé les deux condos.

J’ai tester les anciens condos, visuellement ils sont OK, a l’ohmetre ils se chargent bien.
Après est-ce qu’ils sont bon je sais pas.
Je tenterais de rebrancher prochainement mais j’avoue que j’ai peur de l'échec.
Quels test je peux faire avec mon multimètre carte débranchée ? Pensez vous que le remplacement des condo va tout remettre en ordre?
Voila une panne bien compliquée a diagnostiquer. Vous en pensez quoi ?
Cordialement

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 5931

05 décembre 2025 à 00:46
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Publicité