FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Florian77

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 469 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Florian77 sur le forum Climatisation

Florian77
a posté 12 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour Dom et Jima.

Je n’abandonne pas au contraire :)
J’ai vu des kits a quelques dizaine d’euros pour lire et écrire des eeprom. Je pourrais lire l’existant qui fonctionne et en écrire la config sur un epprom neuf.

Je me pose la question suivante : La simple lecture sur l’eeprom de la carte main de la « deuxième UE » fonctionnelle celle ci, comprend t’elle un risque ?
Sinon sur Ebay il y a une carte main a 180€ d’occasion…
Neuf c’est 350€ cette carte sinon.

Info supplémentaire ! : après avoir dessoudé l’eeprom j’avais toujours un court-circuit et une chauffe importante cette fois ci sur IC6 et IC7, une fois les deux retiré j’ai retrouve une resistance « normale » a 3k ohm et plus de chauffe
Donc eeprom + IC6 + IC7 ça fait beaucoup et aucune certitude sur l’etat de santé de la carte et du reste des composants …

J’ai contacté le "réparateur" qui m’annonce avoir détruit les anciennes cartes … mais j’ai récupérer quelques infos intéressantes …
Au moment de la première panne, la carte main avait encore des led allumés ! Mais les 3 led au rouge fixe ! Seul LD304 vert fixe.

247V mesuré sur l’installation électrique chez mes parents (corrigé ensuite par Enedis) je me pose la question de savoir si on ne serait pas monté a 250 V ++ ce qui aurait généré la panne. (La monté a 250V voir + est fort probable vu les instabilités électrique qu’on subis la région chez mes parents).

Le SAV Hitachi aurait été très étonné des trois led au rouge fixe, et aurait préconisé remplacement des 3 cartes de l’EU, et ils ont fournis précisément 3 set de 3 cartes d’affilé, avant de déclarer la machine hors SAV et définitivement Hs
Alors vous feriez quoi à ma place ?

Essayer une lecture / écriture eeprom et remplacement des composants
Acheter une carte occasion ou neuve …
18 février 2026 à 00:21
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Dom, Jima, bonjour :)

Sympas la technique de la lèvre, ça donne l’impression d’embrasser la carte mais c’est hyper efficace.
J’ai fait le test avec une pile 1,2V et l’EEPROM chauffe de manière importante ! c’est le seul composant qui chauffe sur la carte le reste me semble pas chauffer ou alors très très peu et je n’ai pas la lèvre assez sensible :)

Pour l’eeprom c’est flagrant il y a une vrai hausse de température !

Pour la suite ?
Je dessoude l’eeprom et refait le test ? Test du 3 ohm et test de la lèvre ?

J’attend de vos nouvelles :)
09 février 2026 à 21:40
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Publicité

Bonsoir a vous deux

Verdict après opération :
J'ai dessoudé le fameux C402 le condo semble ok (il ne fait pas court-circuit une fois démonté).
Par contre, le problème persiste sur la carte "nue" : j'ai toujours une résistance de 3 Ohms entre la pastille du 5V et la masse (même sans le C402).
Il reste qui comme coupable potentiel sur cette ligne ?
Et comment les tester ?
Très bonne question sur le nombre de carte … actuellement j’ai en ma possession 1 carte de chaque (de quoi faire fonctionner la machine)

Le réparateur a remplacé :
PWB POWER
PWB MAIN
MODULE SYSTEM POWER
Les anciennes cartes sont chez le réparateur. Je vais demander a les récupérer car les nouvelles cartes on été achetée par mes parents dans le cadre du « dépannage » ou plutôt "changement de pièces", et le réparateur a quand même emporté les anciennes cartes pour une raison que j’ignore…

Et pour répondre, tout a fait c’est une erreur de langage de ma part, tout branché excepté CN3 !
Lors de mon test précédent, je vais tacher d’être le plus clair possible :)
08 février 2026 à 21:21
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Bonsoir à vous deux.
08 février 2026 à 20:40
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Bonjour Jima et Dom,

Je vous passe tout de ma phase de test qui m'a permis de comprendre que j'avais un problème de soudure sur REG2...

Dans mon labo, tout allait bien, mais dès que je déplaçais un peu la carte, tout se déréglait. J'ai identifié que le pin 5V de REG2 était mal soudé... (j'avais l'impression de devenir fou lol)

En résumé, j'ai ressoudé REG2 et j'ai maintenant un 5V stable même avec tout branché :) Cependant, en branchant CN3, REG2 chauffe beaucoup et j'ai mesuré 1V aux bornes de C402.

J'ai tout coupé, j'ai attendu un peu, puis j'ai mesuré la résistance de C402, qui n'était que de 3ohm... Il semblerait que C402 soit défectueux, comme l'avait envisagé Jima !

Je pense donc à remplacer C402 et à retester prochainement, qu'en pensez-vous ?
07 février 2026 à 16:13
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Mon précédent message a été coupé voici la suite :

J’ai quand même pris le temps d’un test avec une ampoule 12V 5W, sur les lignes de puissance. Et les tensions sont correctes meme en charge avec l’ampoule.

Pour le test sur le bornier CN3A, on est bien d’accord il ce fait avec le bornier libre sans le connecteur ?
Le but final de ce test est de contrôler une fuite a la masse sur C402 ?
Je suis curieux, c’est quoi exactement le défaut de conception connu sur cette carte ?

Après est-ce vraiment le bon endroit a vérifier ?
Car la chute de tension sur le 5V ce fait alors que CN3 n’est pas branché.
Donc pas de liaison vers C402 ..

Peut être le ventilateur ?
Mais j’ai de gros doute pour moi il est parfaitement ok celui ci fonctionnait sur le deuxième bloc, il y a eu permutation des deux ventilateurs par le "réparateur".

Peut être la reversing valve Sur CN10 qui absorberais le 5V ?
J’envisage de faire un test tout branché et alimenté et débrancher CN10 a la volée pour voir le comportement.

Et je testerais le ventilateur mais j’ai compris qu’il faut couper le courant et attendre 5-10 minutes avant de débrancher le ventilateur.
31 janvier 2026 à 15:42
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Bonjour Jima et Dom.

Pour le moment je n’ai que la carte « POWER PWB » avec moi.

Ma première question est la suivante :
Quand vous parlez de carte principale de l’UE (unité extérieur) vous parler de la "MAIN PWB" je suppose ?
J’aimerais juste clarifier.
31 janvier 2026 à 14:02
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Bonsoir Dom Aom et Jima.

J’ai des nouvelles pour vous.
J’ai ramené la carte de puissance seule a la maison pour une mise en "labo"
Une bonne nouvelle ! Toute les puissances sont correctes.
17,12,5,-5V.

J’en conclus qu’on a un équipement qui absorbe tout.
Sur la ligne 5V, même quand CN3 est débranché.
Je sèche un peu du coup … je vous écris ce message et je vais plonger dans le schéma pour essayer de comprendre.
Selon vous quels sont les prochains test a réaliser.

Merci encore pour votre aide.
30 janvier 2026 à 22:27
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

C’est Noté.

Effectivement j’ai fait mes tests avec l'ensemble de la carte branchée exceptée CN3, ça pourrait expliquer que le +5V est absorbé ailleurs ? Même avec CN3 débranché ? Et potentiellement le 17V aussi ?
Donc aucun soucis a tout débrancher et faire les tests sur table ? La carte ne se met pas en sécurité ?

Petite question sur le 17V, a la lecture de votre message je pose le doute, peut être que je ne prend pas le 0V au bon endroit. Lors de ma mesure j’ai pris le 0V au niveau de la borne 1/2 du connecteur CN3 et mon + sur le pin numéro 10 (la ligne 17V)
Sinon selon le schéma le 0V est en commun pour le +5v et +12v j’ai aussi pris ce même 0V pour mesurer la ligne -5V

Mais par contre pour la ligne +17 il n’est pas indiqué de 0V clairement sur le schéma, d’où mon doute, et dans le doute je n’ai pas posé mon multimètre ailleurs, mais uniquement le 0V connu .. (borne 1/2)

J’ai un bac pro électrotechnique je suis sur sur de moi sur les mesures, et les précautions :) avec vos connaissances sur cette carte je suis certain que nous allons trouver.
Le connecteur femelle CN3 a des annotation avec les numéros de PIN, j’ai pu suivre le schéma et mesurer aux bon endroits en comptant les pins :)

Mon bac m’a beaucoup appris sur l'électricité générale et industriel, avec relais de puissance, mais beaucoup moins sur des condensateurs, pont de diode, régulateur et surtout le comportement global d’une carte électronique.
Notamment que chaque constructeur créer ça propre logique de fonctionnement !

Donc je reste preneur sur les précautions que vous pouvez me donner pour réaliser les manipulations correctement et en sécurité, pour la carte et moi :)

Je vais pouvoir refaire des mesures sur table avec la carte ce week-end.
26 janvier 2026 à 20:07
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Bonjour,.

Je vous confirme que CN3 était bien débranché pour la prise de tension, j’ai d'ailleurs pris les tensions sur le bornier femelle CN3, celui intégré a la carte. :)

Ici la photo de CN3 pour être certain que nous parlons bien de la même chose.
Pour le moment CN3 reste débranché totalement afin d'éviter d’envoyer des tensions parasites, comme vous m’avez recommandé, avant d’avoir pu faire le diagnostic complet.
Donc est bien sur un test a vide !
Le 7805 pour rappel il est neuf, il était neuf au changement de la carte complète et je l’ai changé a nouveau pour être sur...

Et pour rappel l’ensemble des trois cartes du bloc sont "neuve" mais elles ont cessé de fonctionner en silence au rebranchement.
Pour la ligne 17V la je n’ai aucune info. J’étais surpris d’avoir cette ligne a 0 …
Vous pouvez me faire confiance, j’ai repris mes mesures 3 fois, et j’applique votre procédure à la lettre.

Merci de m’aider.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

26 janvier 2026 à 15:09
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Merci pour votre retour complet.

Voici les précisions sur les mesures :
- Avec tout branché, en entrée de REG1 j’obtiens 7–8 V au lieu des 12 V attendus, et en sortie ça oscille mais reste plutôt autour de 2–3 V parfois 4V (je prenait la terre sur la terre du régulateur la patte du milieu)

- Je suis certain que c’est en débranchant CN4 que la tension d’entrée de REG1 est montée vers 30 V.
En revanche, débrancher CN3 n’a pas modifié le comportement.

Ils ont une couleur différente sur la carte :)
CN3 est blanc et CN4 est bleu

- À la mise sous tension : aucun claquement, silence total, aucune LED sur la Main PWB.

Pour les cartes : les techniciens ont remplacé l’ensemble du bloc de cartes, mais à chaque redémarrage même résultat : aucune LED, aucun démarrage, comme si la carte venait de “mourir” immédiatement — alors qu’aucun composant n’était noirci.

- Je n’ai pas encore mesuré les 35 V vers les UI.
- Concernant le ventilateur, je note votre remarque, je testerai pour écarter cette piste.

Point important :
J’ai mesuré la sortie de REG1 directement sur la Power PWB ; malgré une tension instable entre 3 et 4,5 V (certainement suffisante pour alimenter les LED … ), et bien sur C402 (côté Main PWB) je mesure 0 V !

Donc le 5 V n’arrive même pas jusqu’à la logique de la carte MAIN, ce qui expliquerait l’absence totale de LEDs et d’activité.

Je joins une vue plus large du schéma autour de REG1 pour faciliter l’analyse.
J’ai la carte entre les mains pour des tests hors tension. Au multimètre si ça peut aider au diag.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma dépannage RAM-130QH5 Hitachi

06 décembre 2025 à 22:21
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne

Bonjour.

Je me suis lancé dans le défi de réparer la climatisation de mes parents. Voici un résumé de la situation : l'un des deux blocs ne fonctionne plus (celui du haut), tandis que le bloc indépendant du bas fonctionne parfaitement.

Un réparateur est intervenu et a remplacé à deux reprises l'ensemble des cartes électroniques, en vain ! Elles ont toutes claqué au branchement. Ensuite, j'ai pris le relais.

Mon constat : un Narrow pipe (capteur de température) en court-circuit à la masse et le REG 1 (régulateur 12V vers 5V) HS, apparemment, et ayant énormément chauffé.

J'ai donc procédé au changement du REG 1 et du Narrow pipe. Ensuite, j'ai branché la carte, mais aucun signe de vie, aucune LED du côté de la MAIN PWB. Bon...

J'ai effectué un petit test et je me suis rendu compte qu'aux bornes d'entrée du REG 1, je n'avais que 8V au lieu de 12V, et en sortie, 4,5V, voire moins. Lorsque je débranche le connecteur CN4, je monte à 30V !!! Et le REG 1 se met à chauffer (ce qui est logique). Le condensateur C402 (5V sur la MAIN-PWB) affichait 0V, alors qu'il devrait recevoir au moins les 4-5V irréguliers provenant du REG 1.

Cela expliquerait l'absence de signe de vie. J'ai remplacé les condensateurs C716 et C708. C716 est mon principal suspect car il pourrait être celui qui absorbait le 5V... Bref, au moment où j'écris, la carte est totalement débranchée et j'ai remplacé les deux condensateurs.

J'ai testé les anciens condensateurs, ils semblent en bon état visuellement et se chargent correctement à l'ohmmètre. Cependant, je ne sais pas s'ils sont réellement bons. Je tenterai de rebrancher prochainement, mais j'avoue avoir peur de l'échec. Quels tests puis-je effectuer avec mon multimètre lorsque la carte est débranchée ? Pensez-vous que le remplacement des condensateurs va tout remettre en ordre ? Voilà une panne bien compliquée à diagnostiquer. Qu'en pensez-vous ?

Cordialement,

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma carte RAM-130QH5 Hitachi

05 décembre 2025 à 00:46
forum consulter ce sujet Clim RAM-130QH5 Hitachi en panne