Bonjour.

Un professionnel est passé chez moi ce matin, il s'avère que l'unité extérieure n'était pas en défaut (pourtant pointé avec l'erreur 47.1 sur la télécommande principale).
La changement de la carte de régulation dans l'unité intérieure impliquait une manipulation de reparamétrage dans la télécommande principale (je ne saurai dire quoi tout a été fait par le technicien avec le SAV Atlantic au téléphone).
Tout refonctionne, le groupe extérieur se lance et les volets s'ouvrent de nouveau.

En synthèse : carte régulation changée, les 2 fusibles de la carte électronique (celle avec le transformateur) ont également été changés et il fallait faire une RAZ du paramétrage via la télécommande principale, si cela peut aider les générations futures smile

Merci pour les retours et à Dom pour le temps passé.

Manu
07 juillet 2025 à 12:09
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

J'ai baissé le disjoncteur plus de 7 minutes comme demandé par Atlantic.

Le fusible dans le porte fusible en sortie de transo est bien un F2A H250V~ (documentation Shogun).
L'erreur 47.1 est bien acquittée au redémarrage du système mais revient après 1 à 2 minutes sur la télécommande principale.

D'après l'aide en ligne Atlantic l'erreur 47.1 signifie que la régulateur détecte une erreur sur l'unité extérieure.
Je suis parti démonté le cache sur l'unité extérieure pour mesure, j'ai bien 237VAC sur le bornier d'entrée, l'unité ext semble correctement alimenté.
Aucune information visible sur la carte électronique sur l'unité extérieure par contre.
04 juillet 2025 à 11:31
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Publicité

Pour le fusible c'était bien un 2A :)

Je cherche désormais sur les documentations à savoir si justement ma nouvelle erreur 47.1 est relative à ce fusible 2A alors que peut être la carte attend plus.
04 juillet 2025 à 10:43
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Bonjour.

C'était bien le cas le bornier de sortie était imposant puisqu'il abrite un porte fusible.
Changement de fusible et le navipass fonctionne de nouveau et les sondes (télécommandes) sont de nouveau alimentées.
Un pas en avant.

Désormais j'ai l'erreur 47.1 sur la télécommande principale et une alternance sur la carte électronique de 3 LED rouges et 2 LED vertes (l'inverse du début) sad
04 juillet 2025 à 10:33
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Bonjour,.

Oui vous avez raison, c'est très gros par rapport au primaire qui amène le 230.
On m'a laissé entendre qu'il y avait parfois (je ne suis pas professionnel du secteur) un fusible dans le transformateur, cela me semble petit mais peut être qu'un fusible 2V est logé dans ce gros bornier orange ?
Je vais voir cela demain, affaire à suivre.

Dans l'intervalle un ami m'a fait suivre un devis de Sonepar pour ce transformateur : 105€ HT tout de même.
03 juillet 2025 à 21:56
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Bonjour.

Mesure prise ce matin en déconnectant le double fil gris en sortie de transformateur (en haut à droite du transformateur sur la photo) : mesure sur les bornes : 5.36VAC.

Le transformateur est effectivement chaud mais avec les températures actuelles en vallée du Rhône, les combles sont étouffantes.
03 juillet 2025 à 09:14
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Bonjour.

Non pas encore trouvé la cause et les professionnels ne sont pas disponibles avant 4 semaines.
Je vais prendre demain la mesure après le transformateur comme proposé par Dom-Aom.
A suivre.
03 juillet 2025 à 00:13
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Bonjour.

Je viens de prendre les mesures en entrée du transformateur il y a 238vac et en sortie il y a 0vac et 5vdc mais qui oscille entre 2 et 6 en permanence ?

Sur les "sondes d'ambiance" qui sont effectivement le nom donné par Atlantic pour les télécommandes dans les pièces il y a 0.03 vdc mesuré.

Ça ressemble à un problème sur le transformateur non ?
01 juillet 2025 à 09:50
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Bonjour Dom.

Voici la photo du boitier électrique, au milieu le transformateur avec la mesure faite en haut (fils gris bleu) qui ont une tension de 5V.
Je testerai dans la journée la tension au niveau des sondes d'ambiance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne PAC gainable Atlantic

30 juin 2025 à 11:24
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic

Bonjour à tous.

Après de nombreuses recherches infructueuses, je me tourne vers le forum pour avoir des pistes sur mon problème de climatisation.

J'ai actuellement une panne sur mon équipement qui a désormais 7 ans, c'est une pompe à chaleur gainable de la marque Atlantic.
Le système est le Zone control 2.0 200 S4 et est couplé avec un plénum Shogun en 4 sorties.

Mon premier symptôme visible est la perte d'affichage sur toutes mes sondes dans la maison : 1 sonde principale qui n'affiche plus rien et même choses sur mes 4 autres sondes d'ambiance. Elles sont toutes branchées en filière, la référence Atlantic est 875098. Elles sont sensées discuter avec le boitier Navipass qui est branché sur la PAC.
Ce boitier Navipass n'affiche rien non (il dispose de 2 LED sur le dessus mais rien de s'allume non plus).

J'ai donc fait appel à un professionnel et tenté de faire un diagnostic de mon côté également puisque la panne est toujours présente.

Après avoir fait disjoncter plusieurs fois je suis monté dans les combles, j'ai ouvert le boitier électrique sur le flanc du zone control, il s'avère que l'électricité semble arriver puisque j'ai sur la carte électronique une alternance de LED qui m'indique une erreur.
L'alternance est la suivante : 3 LED vertes puis 2 LED rouges.
D'après ce que j'ai pu trouver il semble s'agir "Erreur communication entre régulation et interface utilisateur".
J'ai changé le fusible (2A) visible sur cette carte mais rien n'a changé.
J'ai donc appelé un professionnel qui a échangé avec le SAV d'Atlantic pour faire me changer la carte de régulation dans ce coffret.
Le tout est changé et après avoir relancé le jus, même séquence de LED sur la carte.
Pas d'affichage sur les sondes, même problème.
Le prochain professionnel ne peut pas repasser avec plus d'un mois ...

Je suis monté avec un multimètre dans le coffret électrique pour prendre des mesures, en sortie de transformateur (Référence : Atlantic FA/G) je ne prends que 5V alors que je devrais en voir 24 (plus ou moins 10%). Je n'ai pas encore pris la tension en entrée de transformateur.

Avez-vous des pistes pour que je puisse comprendre cette panne et ne pas encore plus d'un mois pour avoir un diagnostique (bon ou mauvais).

Merci de m'avoir lu jusqu'ici smile
Manu
30 juin 2025 à 09:39
forum consulter ce sujet Panne PAC gainable Atlantic