Problème démarrage unité extérieure Atlantic AOY14LFBC
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4438
Question Forum Climatisation : Problème démarrage unité extérieure Atlantic AOY14LFBC
Bonjour,
Je possède 2 climatiseurs Atlantic Fujitsu du modèle ASY14LSBCW (unité extérieure : AOY14LFBC).
Mise en service en 2012.
Panne du 1er : 2015
Panne du 2ème : 2016
Voici la panne observée sur les 2 unités extérieures :
- Les climatiseurs se mettent en panne avec le code erreur sur unité extérieure "problème de rotation du compresseur" (après décodage des clignotements des voyants à l'aide du manuel de maintenance Atlantic du climatiseur - voyant opération = clignotement rapide et voyant timer = 5 fois).
- Cette panne survient aléatoirement.
- Disjoncter au compteur permet "d'annuler la panne" et de les refaire fonctionner jusqu'au 5ème ou 6ème démarrage (que ce soit un 1er démarrage ou un démarrage suite arrêt du compresseur en régulation).
Côté observations extérieures :
- le compresseur essaye de démarrer (petit bruit)
- au moment de cette tentative, le ventilateur extérieur démarre également
- puis plus rien et le ventilateur s’arrête aussitôt
- il y a plusieurs tentatives puis le climatiseur affiche finalement la panne
- il démarre parfois directement à la 1ère tentative, d'autre fois à la 2ème ou 3ème.
Opérations / contrôles effectués :
- Changement de la platine transistor sur les 2 unités => même comportement
- Contrôle de l'impédance sur les 3 enroulements des moteurs : environ 1 Ohm sur les 2 compresseurs des 2 unités
- Contrôle de l'intensité en fonctionnement: même intensité partout sur les 3 enroulements des 2 compresseurs
- Contrôle de la platine filtre actif : tension conforme au manuel de maintenance (380V en fonctionnement et 313V sinon)
- pas de problème d'humidité
- pas de problème de gaz, les pressions et températures sont bonnes (une fois les climatiseurs démarrés).
Merci pour votre aide.
Je possède 2 climatiseurs Atlantic Fujitsu du modèle ASY14LSBCW (unité extérieure : AOY14LFBC).
Mise en service en 2012.
Panne du 1er : 2015
Panne du 2ème : 2016
Voici la panne observée sur les 2 unités extérieures :
- Les climatiseurs se mettent en panne avec le code erreur sur unité extérieure "problème de rotation du compresseur" (après décodage des clignotements des voyants à l'aide du manuel de maintenance Atlantic du climatiseur - voyant opération = clignotement rapide et voyant timer = 5 fois).
- Cette panne survient aléatoirement.
- Disjoncter au compteur permet "d'annuler la panne" et de les refaire fonctionner jusqu'au 5ème ou 6ème démarrage (que ce soit un 1er démarrage ou un démarrage suite arrêt du compresseur en régulation).
Côté observations extérieures :
- le compresseur essaye de démarrer (petit bruit)
- au moment de cette tentative, le ventilateur extérieur démarre également
- puis plus rien et le ventilateur s’arrête aussitôt
- il y a plusieurs tentatives puis le climatiseur affiche finalement la panne
- il démarre parfois directement à la 1ère tentative, d'autre fois à la 2ème ou 3ème.
Opérations / contrôles effectués :
- Changement de la platine transistor sur les 2 unités => même comportement
- Contrôle de l'impédance sur les 3 enroulements des moteurs : environ 1 Ohm sur les 2 compresseurs des 2 unités
- Contrôle de l'intensité en fonctionnement: même intensité partout sur les 3 enroulements des 2 compresseurs
- Contrôle de la platine filtre actif : tension conforme au manuel de maintenance (380V en fonctionnement et 313V sinon)
- pas de problème d'humidité
- pas de problème de gaz, les pressions et températures sont bonnes (une fois les climatiseurs démarrés).
Merci pour votre aide.
20 décembre 2017 à 22:36
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème démarrage unité extérieure Atlantic AOY14LFBC
Bonjour.
Vu les symptômes que vous nous donnez, je partirais sur le compresseur HS.
Mais toutefois, il faudrait effectuer un contrôle des valeurs des sondes de votre UE.
Vu les symptômes que vous nous donnez, je partirais sur le compresseur HS.
Mais toutefois, il faudrait effectuer un contrôle des valeurs des sondes de votre UE.
23 décembre 2017 à 12:23
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Problème démarrage unité extérieure Atlantic AOY14LFBC
Invité
Bonjour,
Vous écrivez "pressions et températures sont bonnes". Quelles températures ?
En mode chauffage, unités intérieures en service et sur l'unité intérieure la plus proche de l'unité extérieure.
Pouvez-vous nous donner la température de soufflage pendant 10 à 15 minutes, un relevé espacé de 3 à 4 minutes, ainsi que la température à l'aspiration.
Cette campagne de mesures doit être faite sur chacun de vos climatiseurs.
Pour l'instant rien ne suppose que vos compresseurs soient HS.
Avez-vous des cartes électroniques disponibles.
En attente de vos réponses.
Cordialement.
Vous écrivez "pressions et températures sont bonnes". Quelles températures ?
En mode chauffage, unités intérieures en service et sur l'unité intérieure la plus proche de l'unité extérieure.
Pouvez-vous nous donner la température de soufflage pendant 10 à 15 minutes, un relevé espacé de 3 à 4 minutes, ainsi que la température à l'aspiration.
Cette campagne de mesures doit être faite sur chacun de vos climatiseurs.
Pour l'instant rien ne suppose que vos compresseurs soient HS.
Avez-vous des cartes électroniques disponibles.
En attente de vos réponses.
Cordialement.
23 décembre 2017 à 17:43
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Problème démarrage unité extérieure Atlantic AOY14LFBC
Bonjour.
A notre invité, voyant que le compresseur ne démarre pas et que le ventilo condenseur que quelques secondes, le compresseur serait bien incriminé.
Il est parfois normal qu'un compresseur à l’état de "stagnation" ou arrêt démarre de nouveau mais ce compresseur détecte à nouveau un souci.
Il faudrait laisser la machine travailler toute seule pendant un laps de temps raisonnable afin de savoir si un autre code panne apparaîtrait (???)
A la limite contrôler les sorties carte inverter.
Mais souvent c'est lié on change la carte inverter avec le compresseur.
A notre invité, voyant que le compresseur ne démarre pas et que le ventilo condenseur que quelques secondes, le compresseur serait bien incriminé.
Il est parfois normal qu'un compresseur à l’état de "stagnation" ou arrêt démarre de nouveau mais ce compresseur détecte à nouveau un souci.
Il faudrait laisser la machine travailler toute seule pendant un laps de temps raisonnable afin de savoir si un autre code panne apparaîtrait (???)
A la limite contrôler les sorties carte inverter.
Mais souvent c'est lié on change la carte inverter avec le compresseur.
23 décembre 2017 à 18:34