Bonjour,
J'ai une clim de marque Soonko.
Problème en mode chauffage : UE tourne et UI voyant OK mais ne souffle pas.
Pourriez-vous me dire ce que je dois faire ?
Merci.
J'ai une clim de marque Soonko.
Problème en mode chauffage : UE tourne et UI voyant OK mais ne souffle pas.
Pourriez-vous me dire ce que je dois faire ?
Merci.
06 février 2015 à 17:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Soonko
Bonjour.
En mode chaud, l'UI attend que le gaz soit suffisamment chaud pour commencer à ventiler. Si le gaz ne chauffe pas, l'UI ne ventilera pas. Tâtez les tuyaux en sortie d'UE, sont-ils chauds, en particulier le gros? S'ils ne le sont pas, c'est que le compresseur ne tourne pas (vous l'entendez?) ou que le gaz est parti (fuite).
Cordialement, Dom.
En mode chaud, l'UI attend que le gaz soit suffisamment chaud pour commencer à ventiler. Si le gaz ne chauffe pas, l'UI ne ventilera pas. Tâtez les tuyaux en sortie d'UE, sont-ils chauds, en particulier le gros? S'ils ne le sont pas, c'est que le compresseur ne tourne pas (vous l'entendez?) ou que le gaz est parti (fuite).
Cordialement, Dom.
06 février 2015 à 19:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Soonko
Bonsoir.
Ça sent le manque de gaz...
Ça sent le manque de gaz...
06 février 2015 à 20:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Soonko
Bonsoir,
Les Soonko ce sont des tout-ou-rien, avec très peu d'électronique.
Le fonctionnement en mode chaud est assez simple :
Le compresseur est alimenté, le gaz chauffe petit à petit et lorsqu'il atteint une température donnée, une sonde placée à l'entrée de l'unité intérieure donne l'ordre au ventilateur de souffler.
Ainsi vous ne sentez pas d'air froid.
Cependant s'il y a un souci du côté extérieur, l'unité est incapable de le détecter et reste dans l'attente du gaz suffisamment chaud.
On peut donc dans un premier temps vérifier les connexions électriques entre les deux parties composant votre installation.
Un faux contact peut être à l'origine de cette anomalie.
Paul.
Les Soonko ce sont des tout-ou-rien, avec très peu d'électronique.
Le fonctionnement en mode chaud est assez simple :
Le compresseur est alimenté, le gaz chauffe petit à petit et lorsqu'il atteint une température donnée, une sonde placée à l'entrée de l'unité intérieure donne l'ordre au ventilateur de souffler.
Ainsi vous ne sentez pas d'air froid.
Cependant s'il y a un souci du côté extérieur, l'unité est incapable de le détecter et reste dans l'attente du gaz suffisamment chaud.
On peut donc dans un premier temps vérifier les connexions électriques entre les deux parties composant votre installation.
Un faux contact peut être à l'origine de cette anomalie.
Paul.
07 février 2015 à 10:25