Bonjour, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire ce que signifie le code 4E ? Merci.
11 février 2008 à 02:10
Conseils réparation 1 climatisation
Invité

Code 4E sur clim DC inverter Alpina
Invité
Bonjour, le code E4 qui s'affiche sur l'unité interne du climatiseur signifie que le moteur ventilo ne fonctionne pas.
17 mai 2008 à 15:44
Conseils réparation 2 climatisation
Invité

Code 4E sur clim DC inverter Alpina
Invité
Cela dépend du modèle de la clim, vous devez contacter le SAV pour vous donner la signification, j'ai une clim Alpina et j'avais un problème, je les ai contactés et ils ont résolu le problème.
28 juin 2008 à 00:39
Conseils réparation 3 climatisation
Invité

Code 4E sur clim DC inverter Alpina
Invité
Le code E4 signifie un problème de connexion entre UI et UE, contrôlez la carte électronique extérieure probablement HS.
Contrôlez sur le bornier extérieur entre 1 et 2 de l'interconnexion vous devez avoir 230V, ensuite entre 2 et 3 vous devez avoir un signal variable, si signal fixe carte extérieure HS.
Si ces tests ne donnent rien contrôlez un à un tous les élément de la carte.
Mettre votre carte à nue et rebrancher un à un les éléments jusquà trouver le perturbateur.
Bon courage.
Contrôlez sur le bornier extérieur entre 1 et 2 de l'interconnexion vous devez avoir 230V, ensuite entre 2 et 3 vous devez avoir un signal variable, si signal fixe carte extérieure HS.
Si ces tests ne donnent rien contrôlez un à un tous les élément de la carte.
Mettre votre carte à nue et rebrancher un à un les éléments jusquà trouver le perturbateur.
Bon courage.
08 septembre 2011 à 09:52