Panne clim réversible Ambiothermeur DC 09 72
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
3231
Question forum dépannage PAC : Panne clim réversible Ambiothermeur DC 09 72
Bonjour,
Je suis tout nouveau sur le forum j'aime bricoler et dépanner quand je peux.
Mais là je rencontre un problème insurmontable pour moi.
J'ai dû couper le courant et l'ambiothermeur qui fonctionne ne veut plus rien savoir.
Il souffle de l'air froid et en façade à l'intérieur le voyant central des trois voyants clignote vert deux fois et s'éteint et recommence son cycle.
Pensant que la télécommande ne fonctionnait pas j'ai changé les piles, j'ai réglé l'heure et le jour et rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il me dire comment m'y prendre pour faire redémarrer cette machine ?
Merci d'avance.
Je suis tout nouveau sur le forum j'aime bricoler et dépanner quand je peux.
Mais là je rencontre un problème insurmontable pour moi.
J'ai dû couper le courant et l'ambiothermeur qui fonctionne ne veut plus rien savoir.
Il souffle de l'air froid et en façade à l'intérieur le voyant central des trois voyants clignote vert deux fois et s'éteint et recommence son cycle.
Pensant que la télécommande ne fonctionnait pas j'ai changé les piles, j'ai réglé l'heure et le jour et rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il me dire comment m'y prendre pour faire redémarrer cette machine ?
Merci d'avance.
23 février 2016 à 10:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Ambiothermeur DC 09 72
Bonjour.
A priori, c'est du matériel Hitachi. Démontez le capot de l'unité extérieure et voyez comment clignotent les leds 301 à 304.
Cordialement, Dom.
A priori, c'est du matériel Hitachi. Démontez le capot de l'unité extérieure et voyez comment clignotent les leds 301 à 304.
Cordialement, Dom.
23 février 2016 à 10:51