Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1820
Conseils dépannage climatisation : Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Bonjour,
Depuis 3 ans ,je possède une clim réversible dc inverter bisplit Airton.
En mode chaud, un split allumé, la haute pression monte jusqu’à 35 bars, là la température sortie split est à 50°.
Quand la haute pression est à 35 bars le compresseur baisse de régime jusqu’à ce que la haute pression descende à 29 bars et la température sortie split 40°, et le cycle recommence.
Mon inquiétude c'est quand les 2 splits sont allumés la haute pression est de 31-32 bars température sortie split 42°.
Et ça reste comme ça, il me semble que le compresseur tourne au régime maxi.
Est-ce normal ? Manque de réfrigérant ? Ou alors compresseur fatigué ?
Merci.
Depuis 3 ans ,je possède une clim réversible dc inverter bisplit Airton.
En mode chaud, un split allumé, la haute pression monte jusqu’à 35 bars, là la température sortie split est à 50°.
Quand la haute pression est à 35 bars le compresseur baisse de régime jusqu’à ce que la haute pression descende à 29 bars et la température sortie split 40°, et le cycle recommence.
Mon inquiétude c'est quand les 2 splits sont allumés la haute pression est de 31-32 bars température sortie split 42°.
Et ça reste comme ça, il me semble que le compresseur tourne au régime maxi.
Est-ce normal ? Manque de réfrigérant ? Ou alors compresseur fatigué ?
Merci.
26 décembre 2012 à 14:58
Problème haute pression clim réversible 1
Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Bonjour et bonnes fêtes.
Pour moi c'est normal, le système travaille comme ça on appelle cela "système inverter".
Ce système va travailler de 0 à 130% environ, ce pourquoi en fonction de la température demandée celui-ci va moduler afin de fournir une puissance, et si vous demander par ex 20°c dans les pièces en bi-split on va partager la puissance totale, et plus il va faire froid plus l'UE va travailler, et ce que nous ne savons pas est qui a effectué l’étude en chaud dans vos 2 pièces.
L’appareil est peut-être sous puissant.
Toutefois attention apparemment vous avez pris des pressions, avec des manos je suppose, donc en les retirant du gaz s’échappe, et en s’échappant vous perdez entre 60 et 90 gr de gaz ce qui a une incidence énorme sur le fonctionnement de votre appareil.
Ce qui a pour conséquence une casse future du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère avec le gaz.
Pour moi c'est normal, le système travaille comme ça on appelle cela "système inverter".
Ce système va travailler de 0 à 130% environ, ce pourquoi en fonction de la température demandée celui-ci va moduler afin de fournir une puissance, et si vous demander par ex 20°c dans les pièces en bi-split on va partager la puissance totale, et plus il va faire froid plus l'UE va travailler, et ce que nous ne savons pas est qui a effectué l’étude en chaud dans vos 2 pièces.
L’appareil est peut-être sous puissant.
Toutefois attention apparemment vous avez pris des pressions, avec des manos je suppose, donc en les retirant du gaz s’échappe, et en s’échappant vous perdez entre 60 et 90 gr de gaz ce qui a une incidence énorme sur le fonctionnement de votre appareil.
Ce qui a pour conséquence une casse future du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère avec le gaz.

26 décembre 2012 à 17:17
Problème haute pression clim réversible 2
Invité

Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Invité
Bonjour,
Merci de votre réponse. J'ai pris les pressions avec un manifold, je pense donc qu’elle fonctionne normalement.
Bonne fête.
Merci de votre réponse. J'ai pris les pressions avec un manifold, je pense donc qu’elle fonctionne normalement.
Bonne fête.

27 décembre 2012 à 16:49