Problème HP élevé climatiseur
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8806
Conseils réparation climatisation : Problème HP élevé climatiseur
Bonjour à tous.
Mon climatiseur a une puissance de 18000 BTU, ne fonctionne pas après mesure du BP = 6 bar freon R22, le condenseur se chauffe énormément proportionnellement à l'augmentation du courant jusqu'à 11 A puis s'éteint en sécurité.
Lorsque je refroidis le condenseur à l'eau, la BP diminue à 2 bars.
Est-ce un bouchage partiel ?
Merci.
Mon climatiseur a une puissance de 18000 BTU, ne fonctionne pas après mesure du BP = 6 bar freon R22, le condenseur se chauffe énormément proportionnellement à l'augmentation du courant jusqu'à 11 A puis s'éteint en sécurité.
Lorsque je refroidis le condenseur à l'eau, la BP diminue à 2 bars.
Est-ce un bouchage partiel ?
Merci.
25 juillet 2023 à 13:23
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème HP élevé climatiseur
Bonjour plusieurs panne possible :
Pas de ventilation sur le condenseur.
Condenseur obstrué de crasse.
Présence d'azote mais clim au r22 il y aurait longtemps que le problème serait présent.
Détendeur HS bloqué fermé
Pas de ventilation sur le condenseur.
Condenseur obstrué de crasse.
Présence d'azote mais clim au r22 il y aurait longtemps que le problème serait présent.
Détendeur HS bloqué fermé
26 juillet 2023 à 12:16