Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9595
Question Dépannage Climatisation : Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Bonjour à tous.
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Voici mon cas : la climatisation sur LD 301 clignote deux fois.
J'ai en ma possession la documentation et les schémas de la RAC-25WPB alors que je suis sur une RAC-25WSB.
La documentation indique un problème de compresseur.
La carte mère porte la référence RRZK3497-2.
J'ai quelques questions :
1) Quelles sont les différences entre la RAC-25WPB et la RAC-25WSB ?
2) Le test des enroulements du compresseur entre W, Y et R montre une résistance de 2,6 Ohms.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

3) Sur le schéma, j'essaie de localiser le fusible D601 pour le tester mais je ne le trouve pas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

4) Cet hiver, le fonctionnement était aléatoire.
Parfois, il fallait couper l'alimentation électrique, attendre 5 minutes et la remettre pour que la climatisation puisse produire de la chaleur. Nous sommes en août et la climatisation démarre (le ventilateur) mais rapidement, LD301 clignote deux fois.
Lorsque j'ai démonté la carte mère pour la sortir de l'unité extérieure, j'ai remarqué plusieurs problèmes :
- L'IPM n'avait qu'une vis de fixation, ce qui n'est pas optimal pour la dissipation de la chaleur.
- Les ponts de diodes et les diodes avaient très peu de patte thermique.
Est-il possible que si l'un des composants monte en température, la climatisation se mette en sécurité ?
5) Si je dois remettre la carte mère avec de la patte thermique et que je teste entre W, Y et R (compresseur) sans connecter le compresseur, le manuel semble dire que je dois avoir du 300V. S'agit-il de 300V AC ou DC ?
6) Avez-vous déjà vu un IPM défectueux ?
Si oui, avez-vous une référence et un site où commander ce composant ?
Si vous avez des composants à vérifier, je suis preneur.
Bonne journée à tous.
Richard
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Voici mon cas : la climatisation sur LD 301 clignote deux fois.
J'ai en ma possession la documentation et les schémas de la RAC-25WPB alors que je suis sur une RAC-25WSB.
La documentation indique un problème de compresseur.
La carte mère porte la référence RRZK3497-2.
J'ai quelques questions :
1) Quelles sont les différences entre la RAC-25WPB et la RAC-25WSB ?
2) Le test des enroulements du compresseur entre W, Y et R montre une résistance de 2,6 Ohms.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

3) Sur le schéma, j'essaie de localiser le fusible D601 pour le tester mais je ne le trouve pas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

4) Cet hiver, le fonctionnement était aléatoire.
Parfois, il fallait couper l'alimentation électrique, attendre 5 minutes et la remettre pour que la climatisation puisse produire de la chaleur. Nous sommes en août et la climatisation démarre (le ventilateur) mais rapidement, LD301 clignote deux fois.
Lorsque j'ai démonté la carte mère pour la sortir de l'unité extérieure, j'ai remarqué plusieurs problèmes :
- L'IPM n'avait qu'une vis de fixation, ce qui n'est pas optimal pour la dissipation de la chaleur.
- Les ponts de diodes et les diodes avaient très peu de patte thermique.
Est-il possible que si l'un des composants monte en température, la climatisation se mette en sécurité ?
5) Si je dois remettre la carte mère avec de la patte thermique et que je teste entre W, Y et R (compresseur) sans connecter le compresseur, le manuel semble dire que je dois avoir du 300V. S'agit-il de 300V AC ou DC ?
6) Avez-vous déjà vu un IPM défectueux ?
Si oui, avez-vous une référence et un site où commander ce composant ?
Si vous avez des composants à vérifier, je suis preneur.
Bonne journée à tous.
Richard
15 août 2024 à 14:04
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Bonjour,
si le compresseur est défectueux, il faudra obligatoirement remplacer la carte avec.
Deux clignotements de la LED 301 correspondent à une surcharge du courant.
Dans un premier temps, il faudrait un appareil électronique de mesure afin de contrôler la carte.
Pourquoi avez-vous tous la manie de démonter les cartes avant de nous poser les questions ?
si le compresseur est défectueux, il faudra obligatoirement remplacer la carte avec.
Deux clignotements de la LED 301 correspondent à une surcharge du courant.
Dans un premier temps, il faudrait un appareil électronique de mesure afin de contrôler la carte.
Pourquoi avez-vous tous la manie de démonter les cartes avant de nous poser les questions ?
16 août 2024 à 17:50
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Bonjour PL,
Pour la manie de démonter la carte et pour vous répondre :
- Tester les fusibles est plus simple car la climatisation a une autre climatisation par-dessus.
- La carte mère est plus facile d'accès et peut être démontée facilement.
Cela m'a également permis de remarquer que plusieurs composants actifs, situés à côté des composants, manquaient de pâte thermique et qu'une vis manquait sur l'un d'eux.
En ce qui concerne le compresseur, je confirme dans mon message initial avoir testé les enroulements et, selon la documentation, cela semble être en ordre, à moins que le moteur soit bloqué.
A moi de vous poser une question.
Pourquoi je pose plusieurs questions et n'obtiens aucune réponse ?
Bien, la question est posée avec le sourire.
Bonne soirée.
Richard
Pour la manie de démonter la carte et pour vous répondre :
- Tester les fusibles est plus simple car la climatisation a une autre climatisation par-dessus.
- La carte mère est plus facile d'accès et peut être démontée facilement.
Cela m'a également permis de remarquer que plusieurs composants actifs, situés à côté des composants, manquaient de pâte thermique et qu'une vis manquait sur l'un d'eux.
En ce qui concerne le compresseur, je confirme dans mon message initial avoir testé les enroulements et, selon la documentation, cela semble être en ordre, à moins que le moteur soit bloqué.
A moi de vous poser une question.
Pourquoi je pose plusieurs questions et n'obtiens aucune réponse ?
Bien, la question est posée avec le sourire.

Bonne soirée.
Richard
16 août 2024 à 18:42
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Bonjour.
Je ne vous en veux pas pour cette procédure, mais le fait de la faire, ne nous dirige pas vers la panne, donc les réponses sont plutôt sans réponses, le compresseur démarre t'il ? codes défauts ?
Le ventilateur démarre t'il ou essai de démarrer ? Etc... les mesures compresseur dépendent du type de compresseur
Si il manque des vis sur une carte on peut donc supposer qu'elle a été remplacer, réparée, vérifiée, ou erreur d'usine ?
Pour contrôler la carte Inverter :
Couper le courant attendre 10 minutes avant accès débrancher votre compresseur bien séparer les broches sans toucher quelconque carrosserie ou ferraille, ou sur la carte inverter effectuer cette opération à deux.
Brancher votre multimètre sur U-V en courant continu remettre le courant effectuer une demande de froid, attendre un démarrage, attention, la mesure ne dure que quelques seconde, bien lire la mesure la noter.
Effectuer la même chose ente U-W ET V-W
Si les mesures sont égales carte OK, si une mesure rien carte HS, si rien du tout carte HS.
Il existe normalement une sonde haute température sur la la carte.
Je ne vous en veux pas pour cette procédure, mais le fait de la faire, ne nous dirige pas vers la panne, donc les réponses sont plutôt sans réponses, le compresseur démarre t'il ? codes défauts ?
Le ventilateur démarre t'il ou essai de démarrer ? Etc... les mesures compresseur dépendent du type de compresseur
Si il manque des vis sur une carte on peut donc supposer qu'elle a été remplacer, réparée, vérifiée, ou erreur d'usine ?
Pour contrôler la carte Inverter :
Couper le courant attendre 10 minutes avant accès débrancher votre compresseur bien séparer les broches sans toucher quelconque carrosserie ou ferraille, ou sur la carte inverter effectuer cette opération à deux.
Brancher votre multimètre sur U-V en courant continu remettre le courant effectuer une demande de froid, attendre un démarrage, attention, la mesure ne dure que quelques seconde, bien lire la mesure la noter.
Effectuer la même chose ente U-W ET V-W
Si les mesures sont égales carte OK, si une mesure rien carte HS, si rien du tout carte HS.
Il existe normalement une sonde haute température sur la la carte.
17 août 2024 à 10:13
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Bonjour à tous,
Je vous présente mes excuses pour cette réponse tardive, mais je n'avais pas ma station à souder à portée de main.
Je reviens rapidement sur les questions précédentes :
Le ventilateur démarre progressivement et après quelques secondes, les mesures en U et V en courant continu affichent 5-6V, puis le ld301 clignote.
C'est la même chose pour les autres fils lorsque le compresseur est connecté à la carte mère.
Le composant qui pilote le compresseur est le PS21965-4W.
Le datasheet montre qu'il y a des diodes de protection sur les transistors internes de ce composant.
Lorsque le composant est soudé sur la carte mère, il semble que les diodes soient défectueuses.
Je vais refaire les mesures lorsque le composant sera totalement dessoudé pour confirmer.
J'ai commandé deux PS21965-4W pour moins de 30€ et ils devraient arriver mi-septembre.
Si la climatisation redémarre, je vous ferai un retour d'expérience avec des mesures.
Lorsque le compresseur est déconnecté, les valeurs de résistance entre U, V et W sont d'environ 2 ohms et par rapport au châssis, la résistance est infinie, donc il n'y a pas de mise à la masse d'un des enroulements.
Pour les plus curieux, voici le lien vers le datasheet du composant :
PS21965-4/-4A/-4C/-4W
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
Richard
Je vous présente mes excuses pour cette réponse tardive, mais je n'avais pas ma station à souder à portée de main.
Je reviens rapidement sur les questions précédentes :
Le ventilateur démarre progressivement et après quelques secondes, les mesures en U et V en courant continu affichent 5-6V, puis le ld301 clignote.
C'est la même chose pour les autres fils lorsque le compresseur est connecté à la carte mère.
Le composant qui pilote le compresseur est le PS21965-4W.
Le datasheet montre qu'il y a des diodes de protection sur les transistors internes de ce composant.
Lorsque le composant est soudé sur la carte mère, il semble que les diodes soient défectueuses.
Je vais refaire les mesures lorsque le composant sera totalement dessoudé pour confirmer.
J'ai commandé deux PS21965-4W pour moins de 30€ et ils devraient arriver mi-septembre.
Si la climatisation redémarre, je vous ferai un retour d'expérience avec des mesures.
Lorsque le compresseur est déconnecté, les valeurs de résistance entre U, V et W sont d'environ 2 ohms et par rapport au châssis, la résistance est infinie, donc il n'y a pas de mise à la masse d'un des enroulements.
Pour les plus curieux, voici le lien vers le datasheet du composant :
PS21965-4/-4A/-4C/-4W
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
Richard
27 août 2024 à 17:31
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Bonjour.
Les diodes dont vous parlez ne sont pas des diodes de protection mais des diodes de roue libre, qui permettent au courant de continuer à circuler quand les transistors de sortie cessent de conduire. Si vous testez les diodes (en mode test de diodes), il faut que le compresseur soit débranché.
A vos mesures ohmiques, il faut retrancher la valeur lue quand vous réunissez les pointes de touche, ça peut couramment dépasser 1 ohm.
Sur le schéma, D601 est une diode, D comme diode.
Bien sûr qu'un IPM peut claquer, souvent vu sur ce forum.
Les diodes dont vous parlez ne sont pas des diodes de protection mais des diodes de roue libre, qui permettent au courant de continuer à circuler quand les transistors de sortie cessent de conduire. Si vous testez les diodes (en mode test de diodes), il faut que le compresseur soit débranché.
A vos mesures ohmiques, il faut retrancher la valeur lue quand vous réunissez les pointes de touche, ça peut couramment dépasser 1 ohm.
Sur le schéma, D601 est une diode, D comme diode.
Bien sûr qu'un IPM peut claquer, souvent vu sur ce forum.
28 août 2024 à 07:36
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
Bonjour à tous,
Bonne année 2025.
Après le changement du PS21965-4W, la LED clignote maintenant 4 fois.
Je pense refaire quelques mesures autour du PS21965-4W :
- En rouge, sur les broches 20 et 24 où je pense trouver 300V Vdc... A vérifier.
Voir l'image.
- La broche 14 FO qui arrive sur le connecteur CN18 pin 10.
Voir l'image.
Les autres broches du PS21965-4W semblent être des broches de commande entre le CPU et le PS21965-4W.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager.
Bonne journée à tous.
Richard
Bonne année 2025.
Après le changement du PS21965-4W, la LED clignote maintenant 4 fois.
Je pense refaire quelques mesures autour du PS21965-4W :
- En rouge, sur les broches 20 et 24 où je pense trouver 300V Vdc... A vérifier.
Voir l'image.
- La broche 14 FO qui arrive sur le connecteur CN18 pin 10.
Voir l'image.
Les autres broches du PS21965-4W semblent être des broches de commande entre le CPU et le PS21965-4W.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager.
Bonne journée à tous.
Richard
31 janvier 2025 à 17:18